Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Огнестойки кабель, сшитый
полиэтилен.Предел огнестойкости 180мин.


Константин
8 февраля 2010 в 14:04
Добрый день!
Нужен огнестойкий кабель напряжение 1кВ и 10кВ. Устойчивый к огню 180мин.
Подскажите пожалуйста,где найти.Производят ли такой в России? Кто знает марку?... вообще за любую информацию по этой теме заранее спасибо...

8 февраля 2010 в 14:19
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Что то helkа давно не видать незнание / он подберёт

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

8 февраля 2010 в 14:24
Энергетика: 20
17 лет и 244 дня
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (2)
 (0)
марка кабеля N2XH FE 180 (E30 или E90) а далее кол-во жил и сечение, если и делают в России то Кольчугино и Севкабель

Дмитрий
8 февраля 2010 в 16:40
Серийно кабель на 10кВ не выпускают. Возможно под заказ, возможно, что Nexans, но таких данных у нас нет.
Огнестойкий кабель на 1кВ из всех производителей наши специалисты считают кабель LEONI

Обращайтесь если, что поможем подобрать 7809128

Дмитрий Н.
8 февраля 2010 в 17:16
Константин!Пишите на dmi.vn@mail.ru или звоните 495-6044776 д.215.Поможем с 1кВ и с 10кВ,российские и импортные варианты.Часто с ним работаем.

BVL
9 февраля 2010 в 10:14
Энергетика: 20
14 лет и 80 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Да, огнестойкий кабель на 10 кВ - это, пожалуй, экзотика.
Кабель N2XH FE180 0,6/1кВ производят на нескольких заводах Prysmian, а вот среднее напряжение...
Константин, если не секрет: для какой области применения требуется такой номинал?

9 февраля 2010 в 11:19
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
N2XH - не распространяющий горение безгалогенный, огнестойкий ЕМНИП - NHXH

Я не волшебник. Я еще только учусь

BVL
9 февраля 2010 в 13:34
Энергетика: 20
14 лет и 80 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)
Соглашусь с VadimTFK, но отчасти - N2XH тоже может быть огнестойким, т.е. обеспечивать целостность цепи в условиях пожара (см. выдержку из кателога):

afumex_s.jpg

9 февраля 2010 в 22:52
9
Энергетика: 45
19 лет и 364 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Nexans делает такой кабель под маркой ALSECURE PLUS. 10 кв, огнестойкий. Приобрести можно либо в самом Нексансе, либо у его дистрибуторов.

I aim to misbehave ©

12 февраля 2010 в 23:10
Энергетика: 20
15 лет и 245 дней
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
В нашем "колхозе" производят на заводе в Швеции, для Английского рынка. Если нужно, Пришлите заявку - сделаем предложение.

helk

13 февраля 2010 в 12:39
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
На 660В переменного или 1 Кв постоянного найдете на http://www.spkb.ru/
На 10 КВ все-таки экзотика, если не секрет, откуда такие требования.

и нет среди нас первых и последних

Сергей
13 февраля 2010 в 20:28
До 1КВ - САРАНСККАБЕЛЬ

14 февраля 2010 в 11:38
9
Энергетика: 45
19 лет и 364 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«На 10 КВ все-таки экзотика, если не секрет, откуда такие требования. »


Скорее всего метро или ж/д тоннели.

I aim to misbehave ©

15 февраля 2010 в 14:59
Энергетика: 19
18 лет и 200 дней
 (1)
 (0)
На напряжение до 1 кВ завод "Электрокабель" , Кольчугино, производит кабели огнестойкие силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе экранированные и бронированные.
Марки ПвПГнг-FRHF, ПвПГЭнг-FRHF, ПвБПнг-FRHF
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=194

15 февраля 2010 в 16:35
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вот у меня вопрос-сшитый полиэтилен все-таки горит, в конструкции там слюда, поэтому понятно, что огнестойкость будет обеспечена, а что с распространением горения, например, для пучковой прокладки или кислородный индекс оболочки перекроет горючесть полиэтилена.

и нет среди нас первых и последних

15 февраля 2010 в 17:17
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Оля, Вы, как всегда - умница...
в изоляции - добавок никаких (антипиренов) быть не должно...
делаем выводы...
меня типает, когда слышу "огнестойкий СПЭ"...

Я не волшебник. Я еще только учусь

15 февраля 2010 в 19:04
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Спасибо, Вадим, уж что касается больших кВ, то безусловно! Но хочется и от ЭКЗ получить ответ.

и нет среди нас первых и последних

15 февраля 2010 в 19:15
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
До 1 кВ - там без проблем, взять даже тот же СИП в "нг" исполнении. Там антипирены в СПЭ изоляции применяются (оболочки - нет)...
кабели типа N2XH - тоже с СПЭ изоляцией, та же кухня - изоляция может быть с добавками. Испытание на пучок прошли...
А вот что касается ВВ кабелей - здесь есть вопросы...

Я не волшебник. Я еще только учусь

16 февраля 2010 в 09:00
Энергетика: 19
18 лет и 200 дней
 (0)
 (0)
Во-первых, оболочка огнестойких кабелей по ТУ 16. К71-339-2004 из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 40.
Во-вторых, кабели проходят проверку на нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005.
Так что сомнений в том, что данные кабели действительно не распространяют горение при групповой прокладке быть не должно.

17 февраля 2010 в 10:41
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Сомнений не было, что кабель будет стоять, все конструктивные меры предприняты для этого, просто уже стала привыкать, что после нг в скобках стоит категория по нераспространению. Увидела в сертификате, что по категории А.
Хотя рассказывают, что сам по себе полиэтилен сшитый горит и плюется при этом.

и нет среди нас первых и последних

18 февраля 2010 в 08:11
3
Энергетика: 38
17 лет и 287 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
vadimTFK и Zadira, поддерживаю Ваши слова!!! супер
ЭКЗ и "Ко", не нужно людям рассказывать про оболочки с КИ не менее 40 ржач !!! неодобрение Вы не оболочки прокладываете а КАБЕЛЬ, в конструкцию которого входят и другие полимерные материалы с другим КИ!!! Если Вы ЗАБЫЛИ или НЕ ЗНАЛИ или НЕ ХОТИТЕ это озвучивать, то напомню, что В качестве критерия соответствия кабелей требованиям по нераспространению горения принято значение эквивалентного кислородного индекса КИэкв, а не свойства отдельных материалов конструкции кабеля.
С формулой КИэкв можно ознакомиться здесь:
http://www.ruscable.com/doc/analytic/statya-093.html
«где:
vi - объем i-го материала в кабеле, л/м;
n - число полимерных материалов в конструкции кабеля;
КИi - кислородный индекс i-го материала. »

Так вот, хочу обратить Ваше внимание на то, что КИэкв кабеля очень сильно зависит от
«vi - объем i-го материала в кабеле»
. Если кабели с СПЭ изоляцией на 1 кВ с пожаробезопасными оболочками и огнестойкими барьерами ещё как-то можно отнести к пожаробезопасным из-за малого содержания СПЭ, то кабели на напряжение 10 кВ и более (где содержание СПЭ значительно больше) я считаю отнесены к пожаробезопасным не обоснованно. Наши специалисты видели как подобные кабели иностранного производства горят и коптят в лаборатории и не выдерживают никаких норм. Для того, чтобы реально защитить подобные кабели с изоляцией из СПЭ от проникновения пламени необходимо наложение более серьёзной защиты нежели "полимерная оболочка с КИ не менее" несогласие

18 февраля 2010 в 09:42
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Как-то так... ржач ржач
24072008(005).jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

18 февраля 2010 в 15:12
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Майкл, Вадим, спасибо! А если еще учесть, что полиэтилен по тепловыделениям чуть хуже, чем дизельное топливо, то замечания по оболочке весьма справедливо.

и нет среди нас первых и последних

19 февраля 2010 в 10:10
Энергетика: 20
16 лет и 257 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Горит в принципе все. улыбка Вопрос только в условиях возникновения очага возгорания.
А вообще мы как-то раз применяли для защиты кабеля специальную ленту 3Мовскую. Scotch-77 вообще она предназначена для защиты кабеля от дуги, но в принципе от температуры защиту также обеспечивает, у буржуев ароде ей положено места пересечения силового кабеля обматывать, если меня конечно склероз не подводит.

19 февраля 2010 в 10:21
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
ЕМНИП, понятие "огнестойкость" означает длительное (180 мин или FE180) сохранение изоляционных свойств кабеля и функционирование кабельной системы в течение 30 или 90 минут (Е30 и Е90) при воздействии высокой температуры (750-800С). Лента предназначена для кратковременной защиты оболочек от возгорания(дуга часами гореть не может)...
Как-то так... язык

Я не волшебник. Я еще только учусь

19 февраля 2010 в 10:50
Энергетика: 20
16 лет и 257 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Дык не кто и не спорит. Истиное назначение ленты кратковременная защита кабла от колосальных тепрератур, там порядка 15000 К. Это не панацея, но от некоторых факторов вполне себе оправдана. Сейчас если описалово найду файл прицеплю.

19 февраля 2010 в 10:54
Энергетика: 20
16 лет и 257 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Более точно: один слой с половинным перекрытием держит температуру плазмы в 13000 гр. Кельвина в течение не менее 1,16 секунды.
Не могу никак pdfку прицепить. огорчение

добавлено 19.02.2010 в 10:58

По факту мы мотали ленту в два слоя с половинным перекрытием. фиксировали другой термоустойчивой лентой и жгли конструкцию ацетиленой горелкой, если пламя идет боком (т.е. под углом к конструкции, воздействие в основном только температурой) то все пучком, кабель под лентой не плавится. открытые участки плавятся в легкую.

16 марта 2010 в 10:12
6
Энергетика: 35
16 лет и 55 дней
упоминали 8 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
у нас (Нексанс/Сим-Росс) кабель называется Alsecur Plus.

Si vis pacem para bellum

16 марта 2010 в 16:56
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Поддержу ЭКЗ, от части, такие категоричные заявления следуют.
Горению СПЭ в кабеле все таки будет препятствовать оболочка, и термоборьеры, а оболочка там не одна + экран, и кислорода для горения СПЭ хватать не будет.
Пока кабель не выгорит с наружных защитных покровов, до этого нормируемое время работоспособности должно закончиться.

Мечты сбываются, если их сбывать.

16 марта 2010 в 17:00
6
Энергетика: 35
16 лет и 55 дней
упоминали 8 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
у кабеля Нексанс (Alsecur N2XH FE 180) в состав оболочки входит алюминия тригидрат, так он при нагреве дает молекулы воды...

Si vis pacem para bellum

16 марта 2010 в 21:52
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Теплотворная способность
ПЭ 44-47 - МДж/кг
керосин - 41 МДж/кг
дизельное топливо 42,7 - МДж/кг

Мечты сбываются, если их сбывать.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно