 (0)
Подскажите муфты и материал для ремонта кабеля КГЭ-ХЛ 3х95+1х25+1х10. Кабель эксплуатируется при температуре от -45 до +35, (среднегодовая температура -17). Муфты, трубки после усадки, должны оставаться гибкими в холодное время года.
И ещё. Для учета движения и ремонта кабеля каждый отрезок должен иметь свой оригинальный номер. Каким образом надежно наносить или закреплять и чем?

23 февраля 2010 в 22:38
Энергетика: 20
15 лет и 271 день
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)

Найдите дилера в вашем регионе.... если нет, то Питер или Москва!
Лечат любой гибкий кабель!

helk

24 февраля 2010 в 11:58
Энергетика: 20
16 лет и 283 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Присоединись к предыдущему комраду. 3м.
Если ленты, то скотч 23 (аналог лэтсара), 2228 (резиново-мастичная) или на бедность можно телекомовской VM наматсть.
Или компаундные решения на компаунде 2140 U, правда сейчас в 3М идет замена компаунда, так что с компаундом могут быть перебои (со сроками поставки).
Либо на основе ХУ трубок решение можно собрать. Если что обращайтесь подскажу. улыбка

24 февраля 2010 в 12:43
2
Энергетика: 32
17 лет и 158 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Есть у ЗМ материалы полупроводящие для ремонта гибких кабелей.

Мечты сбываются, если их сбывать.

24 февраля 2010 в 16:54
Энергетика: 20
16 лет и 283 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Да, лента скотч 13. Она как раз полупроводник, обычно ее полупроводящий слой по жиле востанавливают в соединительных муфтах.

25 февраля 2010 в 18:00
Энергетика: 20
14 лет и 64 дня
 (0)
 (0)
3М и Райхем конечно варианты есть. Райхем концевые ставили. Существует ли альтернатива. Пока мотаем изолентой, естественно срок службы концевой оставляет желать лучшего.
Скажем какие из предлагаемых термоусаживаемых или холодной усадки трубок останутся гибкими при -45 и не потрескаются. Конечно и цена вопроса имеет значение.

25 февраля 2010 в 20:23
Энергетика: 20
16 лет и 283 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Гм, думаю при такой температуре не гибким уже будет сам кабель. Воообще если хотите по максимуму созранить гибкость при минусе, то однозначно надо матать ленты на селиконовой основе или использовать трубки из селикона. термоусадку можете сразу отложить она и при обычной температуре не особенно гибкая. улыбка Из лен скотч 70 трубки по размеру. Я лично других вариантов вообще не вижу.

26 февраля 2010 в 09:55
11
Энергетика: 59
15 лет и 11 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
По муфтам:
вариант1 - муфта с заливкой "гибким" компаундом тип FG (CELLPACK) либо аналогичным 3М. После "отвердевания" он будет иметь свойства гибкости близкие к КГшке. Опоку (форму) после заливки необходимо будет снять.
вариант2 - муфта Tyco EMKJ, термоусаживаемая. После усадки трубок гибкость сопоставима с кабелем.
Бирковка кабеля
берем ремонтную манжету, режем на кусочки по 50мм, усаживаем с необходимым щагом на кабеле. После остывания перочинным ножом на полученной "бирке" вырезаем необходимую информацию (н-р: номер КЛ).

Я не волшебник. Я еще только учусь

26 февраля 2010 в 13:05
Энергетика: 20
16 лет и 283 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Пример соединительной на такой кабель.
DSCF0021.jpg

26 февраля 2010 в 13:06
Энергетика: 20
16 лет и 283 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Заливка компаундом
DSCF0026.jpg

добавлено 26.02.2010 в 13:13

ЗЫ.
Пункт N2 это если его по всей длинне намотать. :)
Обычно таким каблом горная техника запитывается. Он там елозит по породе, и быстро в негодность приходит, так что ремонт там довольно часто приходится делать.

26 февраля 2010 в 13:07
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
что за мохнатка? замешательство

Non est ornamentum virile concinnitas

26 февраля 2010 в 13:10
Энергетика: 20
16 лет и 283 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Это такай армирующий заполнитель, он под удаляемый кожух идет, два назначения имеет:
1. Обеспечивает зазор между кожухом и жилами.
2. Элемент дополнительной прочности (армирование монолита компаунда. компаунд то гибкий как резина после застывания)

Это стандартная муфта, для угольных шахт. Плюс на ГОКах ее хорошо знают.

26 февраля 2010 в 14:20
11
Энергетика: 59
15 лет и 11 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Из этого компаунда дубинки прикольные получаются одобрение

Я не волшебник. Я еще только учусь

26 февраля 2010 в 14:28
Энергетика: 20
16 лет и 283 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Это да, но имхо гораздо практичнее для этой цели использовать кусок этого кабеля. улыбка А лишний компаун можно пустить на другие резиновые изделия. улыбка Ими в случае чего и как дубинкой можно воспользоваться.

26 февраля 2010 в 14:57
11
Энергетика: 59
15 лет и 11 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«А лишний компаун можно пустить на другие резиновые изделия»


Навевает на крамольные пошлые мысли... ржач
Обливаем - ждем остывания - детей не будет ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

26 февраля 2010 в 15:27
Энергетика: 20
16 лет и 283 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Ну, если сделать гибсовую форму, то вполне себе анатомическая модель выйдет. улыбка Чем не подарок к 8 марта одиноким женщинам. улыбка

26 февраля 2010 в 15:55
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ржач ржач ржач а не устанеш форму модели держать пока слепок отливать будешь? ржач ржач ржач

Non est ornamentum virile concinnitas

26 февраля 2010 в 21:56
Энергетика: 20
15 лет и 271 день
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Мы на Якутугле на нашем экскаваторном кабеле применяли рекомендовали к применению именно 3М.... -50 все работало улыбка
ps кстати кабель 120 кв.мм.

helk
Данная тема закрыта для обсуждения.
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+