ответвление кабеля


16 мая 2010 в 21:04
Энергетика: 20
14 лет и 212 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
ситуация такова
есть магистральный кабель ВВГ 4х16 требуется сделать несколько присоединений к кабелю ПВСом 2,5 мм
каким способом можно осуществить данное задание (желательно не разрезая кабель)

17 мая 2010 в 09:34
4
Энергетика: 64
19 лет и 18 дней
упоминали 23 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
это как так "не разрезая" замешательство

красота спасет кабельный мир )

17 мая 2010 в 09:47
Энергетика: 20
13 лет и 361 день
 (0)
 (0)
Кабель придется разрезать, соединить жилы гильзами и одновременно обжать отходящий провод ПВС, сверху термоусаживаемая трубка

добавлено 17.05.2010 в 09:50

Для этого вам потребуется 4 гильзы ГМЛ-16, 1м трубки ТУТ соответствующего диаметра кабеля, и необходимы инструмент (обжимнные клещи, термофен)

17 мая 2010 в 09:54
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Берете зажимы, прокалывающие изоляцию (типа ENSTO SLIP 12.1 или аналогичные), снимаете оболочку с кабеля - делаете отпайку без разреза магистрали. Все это можно обустроить в пластмассовой коробке, предварительно вырезав пазы под ввод/вывод кабелей - закрываете крышкой - узел готов.

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 09:57
Энергетика: 20
13 лет и 361 день
 (0)
 (0)
Такой вариант дороже и менее надежный !

17 мая 2010 в 10:03
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Ну-ну...Денис, Вы заблуждетесь. Данное решение - не моя рацуха, применяется давно. Еще раньше - применяли сжимы ответвительные - в простонародье - "орехи". Сегодня есть решение без снятия изоляции.
А Ваше решение предполагает разрез ТПЖ со всеми вытекающими.

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:09
Энергетика: 20
13 лет и 361 день
 (0)
 (0)
Разрез жилы это не значит, что плохо !

Я так понимаю кабель ВВГ 4х16 резрезать не составит труда, в данныч условиях контакт будет надежней по тому варианту, который предложил я, к тому же более экономичный. Попробуйте найти аргументы еще

добавлено 17.05.2010 в 10:10

Сжимы орехи тоже подойдут в данном случае. Только тогда надо учесть их герметизацию

17 мая 2010 в 10:09
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Еще вариант
Guro1.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:14
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Нет, Денис...разрез жилы, как раз, значит, что плохо. Любое соединение (муфта) - это всегда хуже, чем цельные неразрезанные жилы. Поинтересуйтесь у коллег.

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:15
Энергетика: 20
13 лет и 361 день
 (0)
 (0)
поясните вариант на картинке подмигивание

17 мая 2010 в 10:28
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Типа ореха, но помельче
guro2.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:28
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
guro3.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:30
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вот эта штука - тоже ничего, но дороже на порядок.
Hellstern.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:30
Энергетика: 20
13 лет и 361 день
 (0)
 (0)
Вадим, я с вами соглашусь только в одном, что разрез жилы - это плохо ! НО, в данном случае мы рассматирваем соединение. По вашему варианту соеднинение будет не таким неадежным и долговечным, нежели по тому что предложил я ! Поэтому я и пишу что разрез - не значит плохо, в данном случае подчеркиваю !

17 мая 2010 в 10:36
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
С заливкой полиуретанового компаунда на ответвительных муфтах типа Y и Т эти орехи используются без изоляции.
Y.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:43
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Денис, зажимы, прокалывающие изоляцию как раз для этих целей и предназначены. Никакого снижения надежности нет. Это проверенное решение, работающее не первый десяток лет.
Контроль усилия затяжки - болт со срывной головкой. Обрабатывать жилы - не нужно. В зажиме - контактная паста. Прокалывая изоляцию зубцы врезаются в чистый металл, минуя оксидный слой. Контактная часть позволяет выполнять отпайку медными жилами от алюминиевыех. Узел герметичен. Какая здесь недостаточная надежность?

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:52
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Projekt.JPG

добавлено 17.05.2010 в 10:53

пример применения

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 10:56
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Stoyak.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 12:01
Энергетика: 20
13 лет и 361 день
 (0)
 (0)
А теперь еще раз оцените, пожалуйста, надежность контакта кабельной гильзый и прокалывающего зажима.

добавлено 17.05.2010 в 12:05

Только прошу объективно !

17 мая 2010 в 12:08
Энергетика: 20
13 лет и 361 день
 (0)
 (0)
Прокалывающие зажимы были придуманы для простоты монтажа, но вобщем площадь контакта в этом случае меньше, соответственно контакт менее надежный и долговечный, т.к. контактное сопротивление со временем вырастет быстрее !

17 мая 2010 в 12:24
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Ничего подобного...
Площадь контакта рассчитана на весь диапазон сечений, предусмотренный ТТХ зажима. Зажимы называются "необслуживаемыми", контактная часть не требует подтяжки весь срок эксплуатации. Ряд зажимов оборудован встроенными термокомпенсационными пружинами, обеспечивающими постоянную силу давления при циклах нагрев/охлаждение (тепловое расширение и холодная текучесть).
Так что Ваше мнение - несколько ошибочно.
Гильза - зачистить-обезжирить-завести жилы-опрессовать. Тем более Вы предлагаете решение, на которое данная гильза изначально не рассчитана. Мало того, в стесненных условиях прессом нужно еще и как-то "подлезть" к месту соединения. А Вы преса и гильзы видели, какие сейчас на продаются? Преса - одноразовые, непонятно где сделанные. Некоторые не обжимают, а просто сдавливают гильзу. Так что по качеству соединения - спор неуместен.
PS ранее работал в монтажной организации - эти вещи знаю не из каталогов.

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 12:27
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Термокомпенсационные пружины - выделены розовым.
SLIP.jpg

добавлено 17.05.2010 в 12:28

покорежило, че-то рисунок, но думаю, что понятно...

Я не волшебник. Я еще только учусь

17 мая 2010 в 20:22
32
Энергетика: 41
14 лет и 316 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Денис, такие устойства, какие демонстрирует Вадим просто-так не появляются и в них учитывается все, что Вас смущает!

и нет среди нас первых и последних

11 июня 2010 в 16:12
Энергетика: 20
14 лет и 212 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Вадим скажи пожалуйста что у тебя на первом рисунке ? как называется фирма что поставляет данные ответвители ?
что это за штука та что подороже ? можно фирму производителя ?
а на предпоследнем рисунке SICAME TTD 051 ?

11 июня 2010 в 16:13
Энергетика: 20
14 лет и 212 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
еше вопрос если у меня ПВ3 50мм можно ли на него использовать SICAME TTD 051 ?

Виктор
18 августа 2010 в 11:58
Как перейти с кабеля АВбБШв 4х120 на кабель ВВБШВ 4х6 без кабельного ящика , какой муфтой. Российские ответвительные муфты кто производит.

18 августа 2010 в 12:15
6
Энергетика: 35
16 лет и 76 дней
упоминали 8 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
поставляют их все,кто занимается арматурой для СИП
производителей много Райхем,Энсто,Симель и т.д

Si vis pacem para bellum

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+