Помогите СРОЧНО! СРОЧНО!
-
29 авг. 2012, 12:14Можно поменять кабель ПвПГнг(А)-HF на ППГнг(А)-HF??
изначально в проекте заложен изоляция из сшитого полиэтилена, и теперь хотят поменять, я ответа не нашел помогите пожалуйста.
объект гостиничный комплекс на 4(звезды) на 3600 номеров.Меня все время преследуют умные мысли...но я быстрее!!! -
29 авг. 2012, 14:23по всем требованиям практически не отличаются , но на сшитом пэ допустимая температура нагрева - 90град (ПвПГнг(А)-HF), а на полимерной композиции - 70град(ППГнг(А)-HF
-
30 авг. 2012, 09:08спасибо огромное!Меня все время преследуют умные мысли...но я быстрее!!!