ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Внимание

Внимание

Вы находитесь в предыдущей версии справочника по кабелям и проводам. Представленная информация может быть устаревшей.

Перейдите в текущую версию для получения актуальной информации.

Общие требования к элементам конструкции

Рекомендуемые нормы толщин изоляции

Если в технических условиях па кабельные изделия не оговорены толщины изоляции, то для резиновой и пластмассовой изоляции могут использоваться нормы, данные в ГОСТ 23286-78.

Рекомендуемые значения выбраны на основе сложившейся практики конструирования изоляции с учетом электрических и механических воздействий в процессе эксплуатации.

В зависимости от номинального напряжения и конструктивных особенностей кабельных изделии изоляция разделяется на следующие категории:

  • И-1 - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/38O В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;

  • И-2 - для кабельных изделий без оболочки на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/380 В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;

  • И-Э - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение от 220 В (для систем 220/380 В) до 400 В (для систем 400/660 В) или постоянное напряжение от 700 до 1000 В включительно;

  • И-4- для кабельных изделии без оболочки на номинальное переменное напряжение от 220 В (для систем 220/380 В) до 400 В (для систем 400/660 В) или постоянное напряжение от 700 до 1000 В включительно;

  • И-5 - для кабельных изделии на номинальное переменное напряжение от 400 В (для систем 400/660 В) до 1800 В (для chc-icm 1SOO/3000 В) иди постоянное напряжение or 1000 до 6000 В включительно;

  • И-6 - для кабельных изделий на номинальное переменное напряжение 3600 В (для систем 3600/6000 В).

Номинальное переменное напряжение систем представлено сочетанием двух значении U0/U, где U0 -действующее значение напряжения между любым изолированным проводником и "землей" (металлической оболочкой кабеля или окружающей средой);

U - действующее значение между любыми двумя фазными проводниками многожильного кабеля иди системы одножильных кабелей, В.

При обозначении категорий изоляции добавляются индексы: P - для резиновой изоляции: П - для пластмассовой изоляции (полиэтиленовой или из поливинилхлоридного пластиката).

Номинальные толщины резиновой и пластмассовой изоляции в таблице.

Номинальное сечение жил, мм2 Номинальная толщина
Ир-1, Ир-2 Ир-3, Ир-4 Ир-5 Ир-6
0,35
0,6
-
-
-
0,5
0,6
0,8
-
-
0,75
0,6
1,0
-
-
1,0
0,6
1,0
-
-
1,5
0,6
1,0
1,8
-
2,5
0,8
1,0
1,8
-
4,0
0,8
1,0
1,8
-
6,0
0,8
1,0
1,8
-
10,0
1,0
1,2
2,0
4,0
16,0
1,0
1,2
2,0
4,0
25,0
1,2
1,4
2,2
4,0
35,0
1,2
1,4
2,2
4,0
50,0
1,4
1,6
2,4
4,0
70,0
1,4
1,6
2,4
4,0
95,0
1,6
1,8
2,6
4,0
120,0
-
1,8
2,6
4,0
150,0
-
2,0
2,8
4,0
185,0
-
2,2
3,0
-
240,0
-
2,4
3,2
-
300,0
-
2,6
3,4
-
400,0
-
2,8
3,6
-
500,0
-
3,0
3,8
-

Номинальные толщины пластмассовой изоляции, мм

Номинальное сечение жил, мм2 Номинальная толщина
Ип-1 Ип-2 Ип-3 Ип-4 Ип-5 Ип-6
До 0,35
0,4
0,5
0,5
0,6
-
-
0,35
0,5
0,6
0,6
0,7
-
-
0,5
0,5
0,6
0,6
0,8
-
-
0,75
0,5
0,6
0,6
0,8
-
-
1,0
0,6
0,7
0,7
0,8
-
-
1,5
0,6
0,7
0,7
1,0
-
-
2,5
0,6
0,7
0,7
1,0
-
-
4,0
0,7
0,8
0,8
1,0
2,2
-
6,0
0,7
0,8
0,8
1,0
2,2
-
10,0
0,8
1,0
1,0
1,2
2,2
3,0
16,0
0,8
1,0
1,0
1,2
2,2
3,0
25,0
1,0
!,2
1,2
1,4
2,2
3,0
35,0
1,0
1,2
1,2
1,4
2,2
3,0
50,0
1,2
1,4
1,4
1,6
2,2
3,0
70,0
1,2
1,4
1,4
1,6
2,2
3,0
95,0
1,2
1,6
1,6
1,8
2,2
3,0
120,0
-
-
1,6
1,8
2,2
3,0
150,0
-
-
1,8
2,0
2,2
3,0
185,0
-
-
2,0
2,2
2,4
3,0
240,0
-
-
2,2
2,4
2,6
3,0
300,0
-
-
2,4
2,6
2,6
3,0
400,0
-
-
2,6
2,8
2,8
3,0
500,0
-
-
3,0
3,0
3,0
3,2

Номинальная толщина изоляции из поливинилхлоридного пластиката для кабельных изделий для категорий Ип-6 должна быть 3,4 мм для жил сечением 10-500 мм2.

Номинальная толщина полиэтиленовой изоляции токопроводящих жил контрольных кабелей должка быть 0,6 мм для сечении 0,75-6 мм2 и 0,8 мм для сечений 10 мм2.

Одновременно с номинальными толщинами приводятся нормы испытаний изоляции кабельных изделий напряжением по следующим категориям:

  • ЭИ-1 - испытание изоляции после наложения переменным напряжением частотой 50 Гц;

  • ЭИ-2 - испытание изоляции на проход.

При испытаниях по категории ЭИ-1 изоляция, в зависимости от конструкции кабельного изделия и технических требовании, может быть предварительно выдержана в воде в течение следующего времени:

  • 6 ч - для резиновой изоляции;
  • 3 ч - для пластмассовой изоляции.

Время приложения напряжения должно составлять 5 минут.

Испытательное переменной напряжение uисп в зависимости от номинальною переменного напряжения U0 при испытании изоляции кабельных изделий но категории ЭИ-1 вычисляют но формуле:

  • Uисп=2,5Uo+2000 - для кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией, предназначенных для стационарных установок на номинальное напряжение свыше 660 В (для систем 660/1000 В);

  • Uисп=2Uо+2000 - для остальных кабельных изделий с округлением до 500 В в сторону максимума,

Допускается испытание напряжением в воде жил с резиновой изоляцией толщиной до 0,6 мм включительно по категории ЭИ-1 проводить испытательным напряжением 1,5 кВ.

Пиковое значение испытательного напряжения по категории ЭИ-2 указано в таблице.

Номинальная толщина изоляции, мм Резиновая изоляция Пластмассовая изоляция
0,20
-
4
0,25
-
5
0,30
-
6
0,35
-
7
0,40
-
8
0,45
-
9
0,50
-
10
0,55
-
11
0,60
6
12
0,70
7
14
0,80
8
16
0,90
9
17
1,00
10
18
1,10
11
19
1,20
12
20
1,30
13
21
1,40
14
22
1,50
15
23
1,60
16
24
1,70
17
25
1,80
I8
26
1,90
19
27
2,00
20
28
2,10
21
29
2,20
22
30
2,30
23
31
2,40
24
32
2,50
25
33
2,60
26
34
2,70
27
35
2,80
2S
36
2,90
29
37
3,00
30
38
3,10
31
39
3,20
32
40
3,30
33
40
3,40
34
40
3,50
35
40
3,60
36
40
3,70
37
40
З,80
38
40
3,90
39
40
4,00
40
40

В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.

Для справки: Раздел «Справочник» на сайте RusCable.Ru предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также  благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.

Список использованной литературы:

Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)

«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».

Справочник «Кабели, провода  и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.

Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство "Нефть и газ", 1999

Кабельные изделия. Справочник
Автор: Алиев И.И., издание 2-е, 2004

Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990

Вам также может понравиться: В Северном море установят 60 ГВт новых ветряных мощностей Суд прекратил производство по делу о взы... МРСК Центра и Приволжья готова к росту объемов технологического присоединения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно