В данную группу входят кабели с тремя алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в свинцовой оболочке с защитными покровами, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 20 и 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50 до +50°С. Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 18410-73.
Марка кабеля | Материал жил | Тип защитного покрова | Область применения |
АОСБ |
Алюминий |
Б |
Прокладка в земле с низкой и средней коррозионной активностью при отсутствии растягивающих усилий |
ОСБ |
Медь |
Б |
То же |
АОСБГ |
Алюминий |
БГ |
Прокладка во взрывоопасных зонах при отсутствии опасности механических повреждений |
СБГ |
Медь |
БГ |
То же |
Кабели с вязким пропиточным составом без применения стопорных муфт не допускают прокладку на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля более 15 метров. Для напряжения 35 кВ могут выпускаться кабели с нестекающим пропиточным составом, которые допускают прокладку без ограничения разности уровней.
Кабели имеют трехжильную конструкцию с отдельной свинцовой оболочкой по каждой изолированной жиле. Кабели на напряжение 20 кВ имеют сечения 25-185 мм2, на напряжение 35 кВ - сечения 120 и 150 мм2
Токопроводящие жилы должны быть многопроволочными круглой формы и соответствовать классу 2.
Номинальная толщина изоляции составляет: для кабелей на напряжение 20 кВ - 7,0 мм для жил сечением от 25 до 95 мм2 и 6,0 мм для жил сечением 120 мм2 и выше; для кабелей на напряжение 35 кВ - 9,0 мм.
На жилах и поверх изоляции располагается экран из электропроводящей бумаги. Изолированные жилы в оболочках скручиваются без заполнения или с заполнением жгутами из пропитанной кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи или прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги. Сечение кабелей может иметь форму круга или треугольника, как показано на рис. 4.2.4-1. Для исключения повреждений кабелей, они должны наматываться на барабаны с диаметром шейки не менее 15 (2,15D + d) для кабелей на напряжение 20 кВ и 18 (2,15D + d) для кабелей на напряжение 35 кВ, где: D - диаметр кабеля по свинцовой оболочке; d - диаметр жилы.
Номинальное сечение жил, мм2 | АОСБ | АОСБГ | ОСБ | ОСБГ |
25 |
65 |
63 |
65 |
63 |
35 |
67 |
65 |
67 |
65 |
50 |
69 |
67 |
69 |
67 |
70 |
73 |
70 |
73 |
70 |
95 |
74 |
72 |
75 |
73 |
120 |
76 |
74 |
76 |
74 |
150 |
78 |
75 |
81 |
79 |
185 |
84 |
82 |
84 |
82 |
Номинальное сечение жил, мм2 | АОСБ | АОСБГ | ОСБ | ОСБГ |
25 |
9000 |
8700 |
9100 |
8900 |
35 |
9500 |
9100 |
9600 |
9300 |
50 |
10500 |
9700 |
10500 |
10000 |
70 |
11000 |
10500 |
12000 |
11500 |
95 |
11500 |
11000 |
13000 |
12500 |
120 |
12000 |
11500 |
13500 |
13000 |
150 |
13000 |
12500 |
15500 |
15500 |
185 |
14500 |
14000 |
17500 |
17000 |
Номинальное сечение жил, мм2 | АОСБ | АОСБГ | ОСБ | ОСБГ |
120 |
86 |
83 |
92 |
84 |
150 |
89 |
87 |
97 |
90 |
Номинальное сечение жил, мм2 | АОСБ | АОСБГ | ОСБ | ОСБГ |
120 |
15000 |
14500 |
17000 |
16500 |
150 |
16000 |
15500 |
19500 |
19000 |
Конструкция кабеля ОСБ без заполнения между жилами
1. Токопроводящая жила; 2. Изоляция; 3. Свинцовая оболочка; 4. Подушка под броню; 5. Броня из стальных лент; 6. Защитный покров.
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на длину 1 км при температуре 20°С, должно быть не меньше 200 Мом.
На период приемки и поставки кабели на барабанах должны выдержать в течении 10 мин испытания переменным напряжением частотой 50 Гц величиной 50 кВ для кабелей на напряжение 20 кВ и величиной 88 кВ для кабелей на напряжение 35 кВ.
Значение тангенса угла диэлектрических потерь не должно превышать 0,006.
Срок службы кабелей составляет 30 лет.
Длительно допустимая температура нагрева жил составляет 65°С, максимально допустимая при токе короткого замыкания 130°С. Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей приведены в таблицах.
Номинальное сечение жил, мм2 | С медными жилами в земле | С медными жилами на воздухе | С алюминиевыми жилами в земле | С алюминиевыми жилами на воздухе |
25 |
125 |
120 |
100 |
95 |
35 |
150 |
145 |
115 |
110 |
50 |
180 |
175 |
140 |
135 |
70 |
220 |
220 |
170 |
170 |
95 |
265 |
265 |
205 |
205 |
120 |
300 |
310 |
235 |
240 |
150 |
340 |
350 |
265 |
270 |
185 |
380 |
400 |
300 |
315 |
Номинальное сечение жил, мм2 | С медными жилами в земле | С медными жилами на воздухе | С алюминиевыми жилами в земле | С алюминиевыми жилами на воздухе |
120 |
285 |
300 |
225 |
235 |
150 |
325 |
340 |
250 |
265 |
В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.
Для справки: Раздел «Справочник» на сайте RusCable.Ru предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.
Список использованной литературы:
Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)
«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».
Справочник «Кабели, провода и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.
Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство "Нефть и газ", 1999
Кабельные изделия. Справочник
Автор: Алиев И.И., издание 2-е, 2004
Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990