Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Почему у кабелей из СПЭ допустимый ток
на воздухе больше, чем в земле?


27 сентября 2010 в 16:24
Энергетика: 20
14 лет и 128 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Подскажите, пожалуйста, почему у трёхжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на 10 кВ (например, АПвЭВ и ПвЭВ) допустимый ток на воздухе больше, чем допустимый ток в земле, хотя у всех остальных марок кабелей наоборот и условия охлаждения в земле лучше?

Юрьев Андрей Николаевич, Асситент, Московский энергетический институт, кафедра эл. системы
и сети

27 сентября 2010 в 19:05
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
У СПЭ изоляции, в отличие от традиционных кабелей с БПИ (с бумажной пропитанной изоляцией), на воздухе теплоотвод лучше. Поэтому и табличные значения нагрузочной способности на воздухе - выше.
Связано с материалом изоляции и с более высокой допустимой температурой ТПЖ у СПЭ кабелей.

Я не волшебник. Я еще только учусь

28 сентября 2010 в 18:03
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Вопрос очень интересный.
Другие марки, видимо, - не СПЭ ?

Я, конечно, в этих вопросах совершенно серый, но усвоил одну вещь.
Принципиальное отличе БПЭ от СПЭ в том, что первые - трёхфазные, вторые - в основном однофазные.

Так что их электромагнитное взаимодействие первых с окружающей средой существенно слабее, нежели у вторых.

Может, причина в этом ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

28 сентября 2010 в 18:54
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Коэффициенты теплопроводности:
Бумаги:
0,14 Вт/м*К
Полиэтилена:
0,36-0,43 Вт/м*К
«Я, конечно, в этих вопросах совершенно серый, но усвоил одну вещь.
Принципиальное отличе БПЭ от СПЭ в том, что первые - трёхфазные, вторые - в основном однофазные. »

Для трехжильных СПЭ картина такая же...

Я не волшебник. Я еще только учусь

28 сентября 2010 в 21:06
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Принципиальное отличе БПЭ от СПЭ в том, что первые - трёхфазные, вторые - в основном однофазные.»

ну совсем не этим они отличаются,
они отличаются способом наложения изоляции, условиями работы изоляции (в однородном ЭМ поле, и тем какими способами это поле создается), приемами и приспособлениями монтажа, и тд, и тп.
одножильные и трехжильные это так, частности. (кстати бывают и комбинированные кабели с разным кол-вом жил, разной изоляцией(на разное напряжение), и даже с разным материалом жил (например с оптоволокном)

добавлено 28.09.2010 в 21:09

ох блин, не посмотрел кому отвечаю.
Евгений Михайлович - неужели они для Вас отличаются только этим?

Non est ornamentum virile concinnitas

29 сентября 2010 в 18:06
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Да, увы,
Я же говорю: совсем-совсем серый.

Скажем, не знал, что бывают многожильные СПЭ.

Более того, вообще казалось, что сшивка ПЭ возможна только в осесимметричных конструкциях, когда можно обеспечить качественную центровку жилы.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

21 октября 2015 в 20:16
8 лет и 162 дня
 (0)
 (0)
логично предположить,что дело в материале с сшитого полиэтилена, возможно он имеет большую гидроскопичность или не знаю подвергаеться соляных растворов и т.д в земле что сказываеться на его изоляционных(теплопроводных) свойствах.
так как теплопроводность земли 0,14Вт/м(сухая) для воздуха около 0,02 Вт/м (при 25 градусов цельсии), то есть теплоодача кабеля(нормального пвх например) в земле больше. Так же если сравнить токи для кабеля сшитого полиэтелена (там есть треугольник,плоскость) в воздухе у него больше (сравниваем плоскость-плоскость, треугольник-треугольник), тоесть нельзя предпологать из-за магничного поля и т.д => остаеться материал изоляции (СПЭ), в земле он больше подвергаеться воздействию чем в воздухи (влаги,солей и т.д), логично предположить что он меняет свои свойства не в лучшую сторону(что видим по токам)
я думаю так....

28 октября 2015 в 10:38
9 лет и 41 день
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Кабель СБГ с БПИ - точно так же токовые нагрузки на воздухе выше, чем в земле:

Трех, Четырехжильные
1 кВ 1 кВ 6 кВ 6 кВ 10 кВ 10 кВ 20 кВ 20 кВ
Сечения, кв.мм земля воздух земля воздух земля воздух земля
6 58 53 - - - - - -
10 78 73 77 74 - - - -
16 102 97 101 98 92 89 - -
25 134 127 132 130 119 115 125 120
35 163 157 160 160 144 142 150 145
50 200 195 197 200 176 175 180 175
70 241 247 236 244 212 219 220 220

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно