ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 

Можно ли вместо кабеля ВВГнг
использовать кабель КВВГнг?


27 сентября 2010 в 16:30
Энергетика: 20
13 лет и 77 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Можно ли вместо кабеля ВВГнг (сечение жил 2,5 кв.мм) использовать кабель КВВГнг такого-же сечения на нагрузке 2,0А? Если нельзя, то какой норматив запрещает.

Марьин Д.Б., вед. инженер ООО "Термостандарт", Днепропетровск, Украина

27 сентября 2010 в 17:38
26
Энергетика: 295
13 лет и 250 дней
упоминали 1290 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
//www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-81194.html

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

27 сентября 2010 в 21:35
20
Энергетика: 241
13 лет и 9 дней
упоминали 370 раз
 (1)
 (0)
[URL]//www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-111299.html/URL]

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

Адуч
1 октября 2010 в 09:11
ДА

14 декабря 2010 в 09:40
37
Энергетика: 86
12 лет и 62 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Можно,только срок службы поменьше)))
а в целом все тоже самое,ну и расцветка жил немного по другому идет.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

17 декабря 2010 в 07:24
Энергетика: 19
17 лет и 85 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Можно,только срок службы поменьше)))
а в целом все тоже самое,ну и расцветка жил немного по другому идет.»


А думаю нет . Так как у контрольника толщина изоляции меньше .

17 декабря 2010 в 08:31
20
Энергетика: 241
13 лет и 9 дней
упоминали 370 раз
 (2)
 (0)
«..так как у контрольника толщина изоляции меньше...»


А обосновать утверждение сможете? )

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

20 декабря 2010 в 09:06
Энергетика: 19
17 лет и 85 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
просмотрел госты верно везде номинальное сеченни 0,6 . Сранно всегде считал, что дожно у контрольника меьнше огорчение

21 декабря 2010 в 15:14
15
Энергетика: 53
13 лет и 174 дня
упоминали 41 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Так и не въехал.Вот у меня есть 2км КВВГ 5х2.5,продать его как контрольник шансов прямо скажем немного.Могу ли я размотать его на красивые бухты метров по 100 и реализовать как ВВГ 5х2.5,естественно предупредив покупателя о расцветке жил?

Между небом и водой Клоун поравнялся с ней....

21 декабря 2010 в 15:35
20
Энергетика: 241
13 лет и 9 дней
упоминали 370 раз
 (1)
 (0)
Можешь. Пересекающие с ВВГ(нг) 0,66кВ типоразмеры КВВГ(нг) взаимозаменяемы при условии согласия клиента с тем, что 3 жилы (касательно твоего 5х2,5) будут одного цвета и на оболочке будет начертано, что он КВВГ.

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

21 декабря 2010 в 15:44
20
Энергетика: 241
13 лет и 9 дней
упоминали 370 раз
 (1)
 (0)
//www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-111299.html
как раз твой вопрос разбирали

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

21 декабря 2010 в 22:14
37
Энергетика: 86
12 лет и 62 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Так и не въехал.Вот у меня есть 2км КВВГ 5х2.5,продать его как контрольник шансов прямо скажем немного.Могу ли я размотать его на красивые бухты метров по 100 и реализовать как ВВГ 5х2.5,естественно предупредив покупателя о расцветке жил?»


Полностью поддерживаю Алексея!
Разница не велика,в основном расцветка жил,ну еще то,что у контрольника как правило идет моножила,а у ВВГ может быть многопроволочная.
Срок службы у контрольника поменьше,во всяком случае так прописано в справочнике.
У меня был заказ,на ВВГэнг,так вот там метражи были не плохие,но срок поджимал,работу надо было начинать,так вот мелкие сечения пересогласовывал на КВВГэнг(LS),а крупняк в заказ...
Все срослось,объект здали!)))
Так что они взаимозаменяемы,главное согласовать)

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

21 декабря 2010 в 22:40
20
Энергетика: 241
13 лет и 9 дней
упоминали 370 раз
 (1)
 (0)
«....ну еще то,что у контрольника как правило идет моножила,а у ВВГ может быть многопроволочная.»


Вот тут мы вас, батенька, и поправим чут-чут! )) В ВВГ согласно ГОСТ 16442-80 многопроволочная жила допускается с сечения 16кв.мм включительно, а номинальные сечения контрольных кабелей согласно ГОСТ 1508-78 заканчиваются 6 кв.мм. ))
Так что для пересекающихся типоразмеров всяко будет 1-й класс гибкости, монолит. )

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

21 декабря 2010 в 23:10
37
Энергетика: 86
12 лет и 62 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Так это хорошо,когда есть кому поправить!!!))))Но это я знал...
Полностью согласен,кроме ВВГ,есть многопроволочные жилы,единственного не знаю,ТУ или ГОСТ,а то,что существуют,лично видел))))
Спасибо за консультацию!
Задам один вопрос:Бывает ли КВВГ с сечением жилы 10 мм????

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

21 декабря 2010 в 23:26
20
Энергетика: 241
13 лет и 9 дней
упоминали 370 раз
 (2)
 (0)
«Бывает ли КВВГ с сечением жилы 10 мм????»


По ГОСТ 1508 - нет, только АКВВГ, по ТУ попадаются и на 10 кв.мм (мне лично максимум что встречалось 7х10, с бОльшим количеством жил с сечением 10кв.мм не сталкивался). Так же и ПВС - по ГОСТ только до 2,5кв.мм жилы, а что толще - ТУ.

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

22 декабря 2010 в 06:58
37
Энергетика: 86
12 лет и 62 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«По ГОСТ 1508 - нет, только АКВВГ, по ТУ попадаются и на 10 кв.мм (мне лично максимум что встречалось 7х10, с бОльшим количеством жил с сечением 10кв.мм не сталкивался). Так же и ПВС - по ГОСТ только до 2,5кв.мм жилы, а что толще - ТУ.»


Спасибо!

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

22 декабря 2010 в 20:02
15
Энергетика: 53
13 лет и 174 дня
упоминали 41 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Спасибо за информацию

Между небом и водой Клоун поравнялся с ней....

23 декабря 2010 в 09:59
6
Энергетика: 171
13 лет и 268 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
//www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-111299.html

добавлено 23.12.2010 в 10:07

Ссылка была уже, что-то я не заметил сразу

http://www.avtoprovod.com/

25 декабря 2010 в 23:33
7
Энергетика: 40
12 лет и 231 день
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Так это хорошо,когда есть кому поправить!!!))))Но это я знал...
Полностью согласен,кроме ВВГ,есть многопроволочные жилы,единственного не знаю,ТУ или ГОСТ,а то,что существуют,лично видел))))
Спасибо за консультацию!
Задам один вопрос:Бывает ли КВВГ с сечением жилы 10 мм????»


Виктор! А вы сколько лет в кабельной теме? У меня вот сложилось такое мнение, что не очень давно, максимум года три. И почему-то мнение такое, что быстро поднялись по служебной лестнице. Это лично мои выводы, которые я делал на прочтении ваших выступлений, поэтому, они могут быть ошибочны, но АВВГ сечением 1.5 я за свою практику не видел, так же как и винил не сочетается с HF. Что касаемо по этой теме, то к 6 квадратам кабель контрольный можно отнести, ну с очень большой натяжкой, а уж о 10 квадратах и забыть можно. Хотя, я может и динозавр, ведь делают же ВВГ 3х1.5 с диаметром жилы 1.2 , когда по ГОСТу 1,34.
Почувствуйте разницу, как говорится.

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Режкабель. Легенды кабельного бизнеса
+