29 октября 2010 в 14:54
12 лет и 43 дня
 (0)
 (0)
Возможна ли замена кабеля ВВГнг-HF на кабель NYM
Спасибо.

29 октября 2010 в 14:56
25
Энергетика: 66
12 лет и 170 дней
упоминали 133 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
в принципе да,все зависит от требований к объекту где собираетесь прокладывать.

29 октября 2010 в 15:10
12 лет и 43 дня
 (0)
 (0)
Объект - Школа со спортивными залами и актовым залом

29 октября 2010 в 15:41
31
Энергетика: 41
13 лет и 183 дня
упоминали 209 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
НЕТ, нельзя, у NYM пвх-оболочка, а вы хотите безгалогенный негорючий кабель заменить на обычный? Да еще в школе.

и нет среди нас первых и последних

29 октября 2010 в 15:48
12 лет и 43 дня
 (0)
 (0)
СПАСИБО !

29 октября 2010 в 15:51
3
Энергетика: 17
12 лет и 275 дней
упоминали 91 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
При все при этом ,сейчас пожарники на прягают по этой теме в полный рост,и требуют строгого соблюдения прокладки кабелей по проекту.Просто мы уже сталкивались с таким вопросом ,при чем как раз по школе.Пожтехнадзор строго настрого запретил менять одно на другое и пришлось искать по всей стране маленькие "хвостики"по 30-50-70м.

29 октября 2010 в 15:52
26
Энергетика: 294
13 лет и 189 дней
упоминали 1260 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Да еще в школе. »


В тысячах детсадах, школах, институтах - лежит АППВ,ВВГ, ПУНП.
http://www.temadnya.ru/spravka/30aug2001/791.html

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

29 октября 2010 в 15:55
25
Энергетика: 66
12 лет и 170 дней
упоминали 133 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Это точно Владимир!Но когда эти школы были построены?

29 октября 2010 в 16:07
26
Энергетика: 294
13 лет и 189 дней
упоминали 1260 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Да какая разница, тысячи детсадов и школ, были бы просто счастливы, если бы им алюминий поменяли на NYM. Так ведь нет только - ВВГ нг-HF. несогласие

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

29 октября 2010 в 16:09
31
Энергетика: 41
13 лет и 183 дня
упоминали 209 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
АВВГ-алюминий
ВВГ-медь

и нет среди нас первых и последних

29 октября 2010 в 16:12
25
Энергетика: 66
12 лет и 170 дней
упоминали 133 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«АВВГ-алюминий
ВВГ-медь»
а это к чему?

29 октября 2010 в 16:13
26
Энергетика: 294
13 лет и 189 дней
упоминали 1260 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«АВВГ-алюминий
ВВГ-медь»


Это Вы мне расшифровали или сказали, что можно в школах, кроме ВВГ нг-HF

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Интересно
31 октября 2010 в 11:49
Интересно, что это за кабель такой ВВГнг-HF и кто его выпускает???

Мимо
31 октября 2010 в 14:00
Да какая разница, тысячи детсадов и школ, были бы просто счастливы, если бы им алюминий поменяли на NYM. Так ведь нет только - ВВГ нг-HF.

К этому
АВВГ-алюминий
ВВГ-медь

Илья Бунин
31 октября 2010 в 15:02
Один из вариантов замены - если кабель под штукатурку, в этом случае NYM можно использовать вместо "ВВГнг-HF".

1 ноября 2010 в 21:29
31
Энергетика: 41
13 лет и 183 дня
упоминали 209 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
А тут соглашусь. Под штукатурку - да.

и нет среди нас первых и последних

4 ноября 2010 в 13:12
10
Энергетика: 48
12 лет и 114 дней
упоминали 25 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
После пожара в хромой лошади народ наверно должен задуматся и активнее внедрять кабели с HF, и побыстрее запретить прокладывать пунп,аввг и ввг заниженных сечений!!! чел с молотком Когда же введут меры которые остановят этот беспредел!!!! чел с молотком

Танец злобного гения на страницах произведения...

4 ноября 2010 в 14:42
26
Энергетика: 294
13 лет и 189 дней
упоминали 1260 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«После пожара в хромой лошади народ наверно должен задуматся и активнее внедрять кабели с HF, и побыстрее запретить прокладывать пунп,аввг и ввг заниженных сечений!!! чел с молотком Когда же введут меры которые остановят этот беспредел!!!! чел с молотком»


У Вас есть данные, что все случилось из-за кабеля. Нужно брать в комплексе, HF нужно было положить только на освещение аварийных выходов, а так везде и ПУНП и ВВГ пойдет. Другое, что ничего не горит что ли????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

4 ноября 2010 в 14:53
10
Энергетика: 48
12 лет и 114 дней
упоминали 25 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Согласен что в комплексе! Про пунп тут уже есть отдельная тема) просто хотелось бы чтобы клиенты приходили и говорили - продайте хороший кабель!а они приходят и просят продать им самое дешёвое г...,а потом строят этим дома...

Танец злобного гения на страницах произведения...

4 ноября 2010 в 17:04
Энергетика: 22
12 лет и 143 дня
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
нг-HFLTx надо использовать ТОЛЬКО !!!! вы что ??!!!! какой ВВГ нг-HF ???!!!
Это же прошлый век !!!!

Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

ася 192127586

4 ноября 2010 в 18:46
10
Энергетика: 48
12 лет и 114 дней
упоминали 25 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
А кто делает HFLTx?мои монтажжники хотят в проект закладывать, вот ломают голову стоит или нет...

Танец злобного гения на страницах произведения...

Bunin
5 ноября 2010 в 16:52
Про нг-HFLTx все понятно, но как то быстро пытаемся на это перейти, еще не так активно применяют нг-FRLS и нг-FRHF, а это как раз эффективно и относительно не дорого.

7 ноября 2010 в 00:57
31
Энергетика: 41
13 лет и 183 дня
упоминали 209 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Как то было бы правильно в обитаемых помещениях силовую проводку делать скрытой и дешевле и надежнее. Слаботочку, видеонаблюдение, оповещение и пр. ведут часто под навесным потолком, там наверно уже связывать надо и требования к навесным потолкам и требования к прокладке кабелей, вообще к ресторанам, кафе и клубам должны быть отдельные требования, там все-таки большой процент людей с замутненным сознанием и непонятно в каком неадеквате может находиться человек, вот тут точно вся открытая проводка должна быть нг-HFLTx, ну и в больницах, домах пристарелых и детских учереждениях тоже.

и нет среди нас первых и последних

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно