«- крайний неженка: не проложить его по мужицки, ни дунуть на него, и вообще, чуть что, и лопается»
За прокладку кабеля "по-мужицки" надо по-мужицки стучать по голове монтажникам...ИМХО, такие "музчины" (дануегонафигтаксойдет или всезнаювседелал) - одна из самых больших бед нашей энергетики...
«- в грунт закладывать низзя – перегревается и быстро деградирует, на западе их вообще пускают по верху, а чтобы закопать, ниппоны в полиэтиленовые трубы загоняют, »
брехня...в грунте СПЭ
соответствующего исполнения прекрасно себя чувствует...умные ниппоны обустраивают кабельную канализацию бо умеют считать и экономить бабосы...рост нагрузок - замена кабеля на большее сечение без всяких траншей и транспортных катастроф в городе...по этой же причине обустраиваются кабельные коллекторы...
«- с трёхфазными СПЭ морока, так как к они вообще не пригодны для наших сетей ( что-то там нейтралью)»
читаем МЭК...требования для сетей категории "С" (наши сети)...слово "трехфазными" здесь лишнее
«- с однофазными кабелями вообще не знают, как быть и прокладывают, по-русски, на авось,»
см. выше о монтажниках...то же самое касается проектировщиков...принцип прост - не умеешь - не берись...а то попривыкали к типовым альбомам и проектам "под копирку"...такие же "всезнающиевсеумеющие"...учим матчасть, господа и товарищи...
не учим - лучше работать по-старинке, применять то, что применяли десятками лет...не умеешь работать с компьютером - счеты в руки и "ура"...
«- в стальные трубы их закладывать низзя»
еще как "зя"...пофазно низзя...в трубы из магнитных материалов...3 фазы - пожалуйста...
и в стальные пофазно можно...только пропИл должон быть...
«- экраны хиловатые, наш русский КЗ не выдерживают и приходится усиливать на порядок, что естественно, тот СПЭ не удешевляет, »
заставь дурного молытыся - вин лоба розибье...
на порядок - в 10 раз...действительности не соответствует...
«- если что где пробьёт - амба, в то время как БПИ самозалечивается»
ага...еще и муфты сами на себя ставят...
«- БПИ уже служат по 50-100 лет и конца им не видно, а вот СПЭ …»
а СПЭ - с 60-х...конец БПИ явно виден...новых производственных линий никто не ставит...
«- с течением времени в СПЭ развиваются водяные деревья»
угу...а о TR XLPE (treeing resistant) слыхали...а о длительных испытаниях на ускоренное старение изоляции в воде(минимум - двухгодичных)?
«- и что самое пикантное - СПЭ вообще дороже наших посконных БПИ»
виртуально постройте новую линию по производству БПИ, посчитайте себестоимость - и будете очень удивлены ценой на БПИ...
вот...