Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кабель -11 СПЭ и БПИ.


    21 декабря 2010 в 10:43
    11
    Энергетика: 59
    15 лет и 3 дня
    упоминали 98 раз
    Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
     (3)
     (0)
    Евгений Михайлович, нет...не так...
    БПИ - не хреновый...не вдаваясь в технику - его со временем просто перестанут выпускать...
    По поводу срока эксплуатации КЛ с СПЭ:
    Наведу один пример...
    Тесно сотрудничаем с эксплуатационщиками. Отслеживаем, как ведут себя КЛ с СПЭ в наших условиях. Некоторые линии - эксплуатируются с 1999-2000года...
    Отмечен не совсем приятный нюанс - снижение электрической прочности (читай - герметичности) оболочек через несколько лет эксплуатации КЛ. О чем это говорит - о том, что ПЭ оболочки со временем набирают влагу. Если за оболочкой ничего нет (имеется в виду доп. защиты) - считайте, влага пошла дальше в кабель. При всем этом - оболочки визуально неповрежденные. Влага в изоляции - это те самые Ваши "деревья" - водные триинги.
    Вопрос: кто-то сделал выводы? Кто-то воспользовался чужим опытом? Я было на семинаре в Москве (о котором упоминал Михаил Львович) попытался поднять данный вопрос, сказал, что у нас (по крайней мере в Киевэнерго) для прокладки в грунтах принята модель кабеля только с двойной герметизацией (водоблокирующие ленты и алюмополимерная лента под оболочкой). Дык меня авторитетные дяди затюкали, даже не стали слушать...
    Что вижу у Вас в России - прокладывают все кто во что горазд...И АПвВ в землю на "ура"...И никто не заморачивается...
    Почему не используется чужой опыт? Тех же французов?

    The only model of medium voltage cable with
    synthetic insulation used in France has a radial
    moisture barrier. In addition, in case of sheath damage
    at laying. it is also loiigitudinally watertight in the
    screen area.


    This cable was laid for the first time in the network in
    1977 At the end of 1995, more than 110 000 km were
    laid and today, &er 20 years of operation, no fault
    related to watertightness has revealed itself.


    It must be mentioned that at that time, when the cable
    was developed, the problem of water-trees was already
    known
    and its construction was defined to take account
    of this problem.


    Источник:
    BEHAVIOUR OF XLPE INSULATED MEDIUM VOLTAGE CABLES IN LONG DURATION IMMERSION
    J.H. Foiideur - Cibles Pirelli - Sens - France
    J.H. Leroy - EDF/DER - Moret-sur-Loing - France
    A. Piiiet - EDFDEK - Clainart - France
    G. Rossignol - SAT - Montereau - France
    E. Siiiieon - Alcatel Cable - Bourg-en-Bresse - France


    И это только один из примеров...

    Вопрос:
    у Вас в России туча заводов, выпускающих кабели СПЭ на которых работают сотни специалистов...специализированные НИИ и т.д. Почему никто не изучает и не учитывает чужой опыт? Почему везде повторяются одни и те же ошибки?
    Вот что имел в виду под фразой "танцы на граблях"...

    Конечно, же...проще сказать - кабель плох...БПИ посконный - наше все...
    Плохому танцору - ...
    Как-то так...

    добавлено 21.12.2010 в 10:45

    Евгений Михалыч, видите...мысли двигаются в одинаковом направлении...когда писал \"плохому танцору\" - Вашей \"добавки еще не видел\" :)

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно