«Вадим, думаю что эта информация может Вам помочь
[ссылка]
добавлено 24.12.2010 в 08:06\"Только поправочные коэффициенты для нагрузочной способности...но никак не ограничения по т-ре ТПЖ\"
Об этом и речь, что необходимо снижать токовую нагрузку при различных способах проклад...»
Михаил Львович, спасибо! Доклад этот видел ранее, его выкладывали на нескольких интеренет-ресурсах...
«Об этом и речь, что необходимо снижать токовую нагрузку при различных способах прокладки. »
Это не значит, что необходимо снижать длительно допустимую температуру ТПЖ...
Пример:
Имеем КЛ с идентичным СПЭ в разных условиях:
Условия А - более благоприятные
Условия Б - более тяжелые (ухудшен теплоотвод)
Длительно допустимая нагрузочная способность (по-простому: ток, который разогреет жилу до 90С) составляет (например) для условий
"А" 500А.
То в условиях
"Б" (более худшие), жила будет разогрета до 90С уже при 450А.
И там, и там условием, по которой считается пропускная способность КЛ является температура ТПЖ 90С. Следовательно, поправочный коэффициент по пропускной способности,
не изменяет длительно допустимую температуру ТПЖ, а корректирует величину тока, который разогреет ТПЖ до этих же
90С. Логично?
«В связи с прокладкой кабеля с изоляцией из сшитого ПЭ в земле, необходимо учитывать тот факт, что длительная температура жилы значением +90°С может высушить близлежащую почву и явиться, таким образом причиной перегрузки кабеля.»
Если бы у бабушки были ... - то она бы была дедушкой (с)
Существуют таблицы с поправочными коэффициентами по нагрузочной способности для разных типов грунтов, с разным термическим сопротивлением и т.д. Опять же, расчетная температура ТПЖ - 90С...О методиках увеличения пропускной способности КЛ (тот же бетонит) пока молчу...
«Международный стандарт МЭК 60502-2 (IEC 502) "Силовые кабели с экструдированной изоляцией и их арматура на номинальное напряжение от 1 кВ до 30 кВ" в издании 1997 г. повторяет эту рекомендацию.»
Хде? А ссылочку на пунктик?