«Вадим, не логично. Вернее не так рассуждаете. Это связано не с максимально возможной температурой на ТПЖ, а с теплоотводом от кабеля. Если Вы будете всегда греть ТПЖ до 90 градусов при любом виде прокладки, а тепло (в "более худшем" варианте) не будет успевать отводиться от кабеля, то на кабе...»
Никак нет...
90С - это нормальная длительно допустимая температура для СПЭ...
Почему же она должна снижать его ресурс?
Какая разница в ресурсе кабеля, нагруженного "под завязку" эксплуатируемого в более благоприятных условиях и кабеля нагруженного "под завязку" в более тяжелых условиях (с худшим теплоотводом)? Значение длительно допустимой температуры ТПЖ - одинаковые...Просто величина тока "под завязку" - разная...
Другое дело, если нагрузить этих 2 кабеля одинаково - второй (с худшим теплоотводом) будет работать
с перегрузом, и температура ТПЖ вырастет до, например, 110С - что, конечно же, уже влияет на ресурс...
Чтобы этого не произошло, для второго кабеля снижают
длительно допустимую токовую нагрузку, но никак не длительно допустимую температуру ТПЖ...Изоляция-то в обоих случаях одинакова...
Логично?