Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Как произвести расчёт замены медного
провода биметаллическим?


    19 января 2011 в 14:27
    6
    Энергетика: 171
    14 лет и 341 день
    упоминали 65 раз
    Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
     (1)
     (0)
    «Определить сечение и диаметр биметаллической проволоки предназначенной для замены медной проволоки контрольных кабелей сечением S=16мм2, обладающей той же проводимостью. Сечение цветного металла составляет N=20% от общего сечения биметаллической проволоки.
    буду благодарен за...»


    Вообще контрольные кабели сечением 16 кв. мм не существуют по ГОСТ 1508.
    Сопротивление жилы должно быть одинаковым
    Расчет сопротивления - удельное сопротивление делить на реальное сечение.
    Для меди удельное сопротивление 17,24, для алюминия 28,2
    Для первого класса жилы по меди по ГОСТ 22483 сопротивление 16 кв.мм. должно быть не более 1,15 Ом/км; по алюминию такое же сопротивление примерно для сечениея 25 кв. мм.
    Если точно-точно заменить то данные для расчетов предоставлены

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+