Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Трансформатор для прогрева кабеля


1 марта 2011 в 10:27
Энергетика: 20
13 лет и 130 дней
упоминали 4 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Нашей организации нужно приобрести трансформатор для прогрева кабеля,одну контору нашел,которая делает(трансформатор называется ТСЗПК-М 20/0,38 ),но сроки не совсем устраивают,поэтому задаю вопрос такого плана: чем можно заменить такой трансформатор и где это можно достать?

1 марта 2011 в 10:58
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
« чем можно заменить такой трансформатор и где это можно достать? »

самый простой вариант палатка и тепловая пушка.
думаю где достать сообразите сами.

добавлено 01.03.2011 в 11:02

подходит к любому кабелю, шнуру и проводу

Non est ornamentum virile concinnitas

1 марта 2011 в 12:26
Энергетика: 20
13 лет и 130 дней
упоминали 4 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
ну палатка и тепловая пушка-это понятно,а как насчет сварочного трансформатора?какие особенности при использовании для прогрева кабеля?

1 марта 2011 в 12:43
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
В принципе можно , наверное, использовать любой трансформатор с П-железом ( точнее О магнитопроводом), если в дырку П можно тот кабель просунуть.
После чего замкнуть кабель накоротко.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

1 марта 2011 в 12:56
Энергетика: 20
13 лет и 130 дней
упоминали 4 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
А те,кто пользовались сварочным трансформатором для таких целей есть?если есть,то какой лучше выбрать?

1 марта 2011 в 12:58
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (3)
 (0)
progr1.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 марта 2011 в 12:59
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
progr2.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 марта 2011 в 13:11
Энергетика: 20
13 лет и 130 дней
упоминали 4 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
при использовании однофазного трансформатора,насколько я понимаю,одна жила будет греться в 2 раза больше,чем остальные две?И на что это может повлиять?

1 марта 2011 в 14:23
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«при использовании однофазного трансформатора,насколько я понимаю,одна жила будет греться в 2 раза больше,чем остальные две?И на что это может повлиять?»

В том то и дело что одна будет грется больше.
В принципе если кабель на барабане то со временем он прогреется более менее равномерно (если с током угадаеш).
Если не угадаеш то пожгешь изоляцию одной жилы целиком и соседние прилегающие (далее КЗ и можешь отправляться на вторчермет).
Пушка в этом отношении надежней.

Non est ornamentum virile concinnitas

1 марта 2011 в 14:37
Энергетика: 20
13 лет и 130 дней
упоминали 4 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
ну с током,наверное лучше не угадывать,а посчитать по сечению жилы))

1 марта 2011 в 14:50
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«ну с током,наверное лучше не угадывать,а посчитать по сечению жилы))»

Ну посчитать то конечно можно, вот только как потом поверить в то что посчитал.
И сечение может туда сюда гулять, (а не дай бог локально в одном месте метр заужен) и сопротивление материала может быть различно. Не хороший метод.

Non est ornamentum virile concinnitas

1 марта 2011 в 15:10
Энергетика: 20
13 лет и 130 дней
упоминали 4 раза
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
вау короче проще застрелиться,чем кабель зимой ложить...

1 марта 2011 в 15:49
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ложи СПЭ он до -20 градусов допускает прокладку

Non est ornamentum virile concinnitas

1 марта 2011 в 16:28
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«ложи СПЭ он до -20 градусов допускает прокладку»

в ПЭ оболочке...в ПВХ - до -5С
и работать с СПЭ при таких температурах нужно предельно осторожно...

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 марта 2011 в 16:47
20
Энергетика: 233
14 лет и 60 дней
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
в ПВХ оболочке вроде до -15С... Или ошибаюсь?

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

1 марта 2011 в 17:03
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
tempr.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 марта 2011 в 22:25
20
Энергетика: 233
14 лет и 60 дней
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
Интересно... А российские производители расходятся в данных.
ЭКЗ
110_ЭКЗ.JPG

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

1 марта 2011 в 22:26
20
Энергетика: 233
14 лет и 60 дней
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
СКХ, 110кВ


110_СКХ.JPG

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

1 марта 2011 в 22:33
20
Энергетика: 233
14 лет и 60 дней
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
СКХ, 10-35кВ

севкабель_10-35.JPG

добавлено 01.03.2011 в 22:44

ABB такие же данные, как и СКХ обозначает в каталоге:
10-35кВ для ПВХ оболочки до -15С без подогрева, для 110-220кВ для ПВХ оболочки до -5С без подогрева и до -15С с подогревом...
http://www.abb.ru/cawp/ruabb052/aba877956e74b657c1257498004363f4.aspx

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

2 марта 2011 в 11:46
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Y.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

2 марта 2011 в 11:46
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
X.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

2 марта 2011 в 11:50
20
Энергетика: 233
14 лет и 60 дней
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
так где истина? У каждого производителя своя? замешательство

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

2 марта 2011 в 14:05
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Смотрите по рабочему диапазону температур, если от минус 40 С, то монтаж при минус 5, если минус 50или 55 или 60, то монтаж допускается при минус 15 или минус 20 С, это потому, что для оболочек используются разные материалы, обычный ПВХ или морозостойкий.

и нет среди нас первых и последних

KIS
4 марта 2011 в 15:45
Энергетика: 20
13 лет и 175 дней
упоминали 3 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«самый простой вариант палатка и тепловая пушка.
думаю где достать сообразите сами.
добавлено 01.03.2011 в 11:02подходит к любому кабелю, шнурm...»

Полностью солидарен (лучше, чем прожарить п/п слой и т.д.).

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+