Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Вопрос по поводу испытания СИПов


Денис
5 марта 2011 в 09:22
Просмотрел ГОСТ Р 52373-2005, возник вопрос, возможно кто-то знает ответ.
Пункт 5.2.2.3 (вышеуказанного ГОСТа)Провода после выдержки в воде в течении 10 мин.и т.д. и т.п. на строит. длине должны выдерживать испытание напряжением для каждого вида такие-то.
Вопрос возник по величине испытательного напряжения для защищенных проводов на 20 и 35 kV, почему такое низкое?
Смотрим и видим, что данный вид испытаний заложен в приемо-сдаточных, понятно что время испытаний при приемке, а так же сохранность выпущенной продукции, играют не последнюю роль. Но не слишком ли занижено напряжение? может кто подскажет почему дано такое низкое напряжение для испытаний?

9 марта 2011 в 09:27
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
провода защищенные. То есть изоляция нерабочая и может поподать под действие эл. поля только периодически (схлесты, набросы и т.п.). во всех других ситуациях это простой голый провод.( т.е. подвес на изоляторах, минимально допустимые расстояния и т.д.) отсюда предположение что изоляции защищенного провода достаточно выдерживать линейное напряжение с небольшим запасом.

Non est ornamentum virile concinnitas

Денис
10 марта 2011 в 11:13
....отсюда предположение что изоляции защищенного провода достаточно выдерживать линейное напряжение с небольшим запасом

Это понятно,в следующих пунктах так и приведено: защищенные провода на ном. напряжение 20кВ испытываются напряжением 24 кВ, а 35 кВ - напряжением 40 кВ. Здесь все понятно, но вот в первом методе(п.5.2.2.3) величина напряжение для испытания:
- для СИП-4кВ;
- защищенные провода на ном. напр. 20кВ-6кВ;
- защищенные провода на ном. напр. 35кВ-10кВ.
вот последние 2 строки меня и смущают, может я чего-то не понимаю, объясните на пальцах,если это возможно.

10 марта 2011 в 16:29
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
5.2.2.3 Провода после выдержки в воде при температуре (20 ± 10) °C в течение не менее 10
мин должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением
частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин:
- самонесущие изолированные — 4 кВ;
- защищенные на номинальное напряжение 20 кВ — 6 кВ;
- защищенные на номинальное напряжение 35 кВ — 10 кВ.

то есть весь барабан с проводом

5.2.2.5 Защищенные провода на номинальное напряжение 20 кВ должны выдержать на
образцах испытание напряжением 24 кВ, на номинальное напряжение 35 кВ — 40 кВ
переменного тока частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.
5.2.2.6 Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в
воде при температуре (20 ± 5) °C в течение не менее 1 ч должно быть для проводов на
номинальное напряжение 20 кВ — не менее 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35
кВ — не менее 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

А это для испытательных отрезков.
то есть СИП-3 должен везде держать 6-10 кВ при любых раскладах, а пробиваться должен при напряжении не менее 24-40 кВ


как-то так.
правда бред смех

Non est ornamentum virile concinnitas

10 марта 2011 в 20:25
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Админ, пожалуйста перенесете тему в раздел ГОСТы и надо, что бы на вопрос ВНИИ КП ответили.

Да, полный бред и начинается он с формулировки, которая в принципе не отражает потребительских свойств кабеля, но находится в разделе стандарта "Требования к электрическим параметрам", а текст читается как рекомендации по испытаниям,
"провода ... должны выдерживать испытания..."
А при эксплуатации что будет?
Получается, что ГОСТ - то, не гарантирует потребителю передачу заданного напряжения!!!!!!!!!!! ржач

Срочно вопрос к ВНИИ КП.

А дальше нарушение ГОСТ 2990, на который дана ссылка в п. 8.3.3 методов испытаний.

и нет среди нас первых и последних

11 марта 2011 в 15:52
Энергетика: 1000
20 лет и 25 дней
упоминали 721 раз
Эта ветка была перемещена из раздела: Вопросы по кабелям и материалам

Fama pluris quam opes

Валерий
21 марта 2018 в 08:07
Как нанесли изолирующую ленту SCT-20 на сип3 под наведенным напряжентем. В место прокола от пз. ВЛ 10 идет рядом ВЛ 500 примерно в 30 эм.

21 марта 2018 в 11:30
10
Энергетика: 95
19 лет и 3 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Админ, пожалуйста перенесете тему в раздел ГОСТы и надо, что бы на вопрос ВНИИ КП ответили.

Да, полный бред и начинается он с формулировки, которая в принципе не отражает потребительских свойств кабеля, но находится в разделе стандарта "Требования к электрическим параметрам", а текст читается к...»


https://www.ruscable.ru/article/provoda_...

Интересно, а как с этим бредом справляются проектанты и эксплуатанты:

СТО 70238424.29.240.20.001-2011 Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ. Условия создания. Нормы и требования
Дата введения - 2011-12-01
СТО 70238424.29.240.20.002-2011 Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ.ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения - 2011-12-01

Знания добавляют скорби

21 марта 2018 в 12:03
10
Энергетика: 95
19 лет и 3 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Просмотрел ГОСТ Р 52373-2005, возник вопрос, возможно кто-то знает ответ.»


А почему ГОСТ Р 52373-2005, когда уже внесены изменения в последующий ГОСТ. И я вслед за остальными проглядел, - не порядок!

http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

http://protect.gost.ru/document.aspx?con...

Знания добавляют скорби

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+