Подскажите , в чём отличие МПЭВК 1х4х1
,2 от ЗКАКПШп 1х4х1,2 ? и можно ли их взаимозаменить ?

5 апреля 2011 в 12:25
6
Энергетика: 89
14 лет и 190 дней
упоминали 149 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Кабели очень похожи . В кабели МПЭВК-0 присутствует алюминевая оболочка , в ЗКПАКпШп её нет , есть только экран из алюминевой фольги , в МПЭВК-0 экран медный.

ООО "Славкабель" предлагает МКСАШп КСПП МКСБ СБВГ МКСГ МКПпАБпШп ЗКПБ ТЗАБп П-296 ТППэп МКПАШп ТЗГ П-270 ТЗПАБпШп БСМ ПБСМ и др

5 апреля 2011 в 18:43
8
Энергетика: 39
13 лет и 197 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
В ЗКАКпШп тоже есть алюминиевая оболочка,по видимому они отличаются только экраном из медных лент.



ЗКАКпШп - кабель связи симметричный, зоновый (высокочастотный)
ТУ 16.505.233-96
Жила - мягкая медная проволока.
Изоляция - изоляционный ПЭ высокого давления (ПВД).
Кордель-заполнитель - выполнен из полиэтилена; вокруг корделя-заполнителя скручена звездная четверка из четырёх изолированных жил.
Заполнение - композиция из полиэтилена с бутилкаучуком, наложенная поверх звездной четверки.
Оболочка - сварная алюминиевая трубка.
Подушка - битум, ленты ПЭТФ, шланг ПВД, крепированная кабельная бумага, битум, крепированная кабельная бумага, битум.
Броня - стальные оцинкованные круглые проволоки.
Наружный покров кабеля - битум, лента ПЭТФ, шланг из ПВД.
Назначение: для кабельных линий зоновой связи систем передачи К-60, используемых в диапазоне частот до 250 кГц при переменном напряжении дистанционного питания до 690 В/ 50 Гц.
Условия эксплуатации и монтажа:
- рабочая температура от -40 до +50 °С;
- минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации 20 лет;
- прокладка: непосредственно в грунтах всех категорий при угрозе повреждения грызунами, через горные, судоходные и сплавные реки, заболоченные участки и в грунтах с мерзлотными деформациями;
- температура прокладки не ниже -10 °С;
- величина монтажных изгибов не менее 20 диаметров по оболочке.
Электрические характеристики:
- сопротивление токопроводящих жил на 1 км длины при температуре 20 °С, Ом не более: 15,95;
- омическая асимметрия жил в рабочей паре, Ом/км, не более: 0,21;
- сопротивление изоляции на 1 км длины при температуре 20 °С, МОм: не менее - 30000;
- рабочая емкость, нФ на 1 км длины: 36,3±8;
- переходное затухание на ближнем конце, дБ, не менее: 58,1;
- защищённость на дальнем конце, дБ, не менее: 66,7.

5 апреля 2011 в 18:44
8
Энергетика: 39
13 лет и 197 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
МПЭВК –0 1х4х1,2 – характеристики
Кабель МПЭВК-0 1х4х1,2 связи одночетверочный с полиэтиленовой изоляцией ТУ 16.К71-174-92
Кабель предназначен для передачи сигналов частотой от 0 до 3400 Гц при напряжении до 200 В в условиях стационарной прокладки во всех видах грунта, в помещениях, в кабельных каналах, в трубах, в районах вечной мерзлоты при наличии морозобойных трещин, в болотах, в воде, а также для вертикальной прокладки.
Вид климатического исполнения – УХЛ.
МПЭВК-0 – кабель с полиэтиленовой изоляцией, в экране, в комбинированном шланге из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, с броней из круглых проволок.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Число четверок в кабеле – I.
Однопроволочные медные жилы диаметром 1,2 мм, изолированные полиэтиленом, скручены в звездную четверку вокруг полиэтиленового корделя.
Поверх четверки кабеля наложена поясная изоляция из композиции полиэтилена с бутилкаучуком.
Поверх поясной изоляции наложены с перекрытием две медные ленты и две ленты из поливинилхлоридного пластиката.
Поверх лент из поливинилхлоридного пластиката наложена алюминиевая оболочка; защитный покров, состоящий из сплошного слоя массы кабельной, полиэтиленового шланга и брони из 24 круглых стальных оцинкованных проволок номинальным диаметром 2,8 мм;
наружный покров, состоящий из сплошного слоя массы кабельной, полиэтиленового шланга из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката.
Номинальный наружный диаметр кабеля – 35,0 мм.
Расчетная масса I км кабеля – 2350 кг.
Строительная длина кабеля – (1000 + 25) м
Кабель выдерживает радиальное давление равномерно распределенной нагрузки не менее 9,8 МПа и относительное удлинение 0,2%.
Кабель устойчив к синусоидальной вибрации, механическим ударам единичного и многократного действия, линейному ускорению.
\Кабель устойчив к воздействию:
- пониженного рабочего давления – 5,3*104 Па (400 мм рт.ст.);
- повышенного рабочего давления – 297,2 кПа (3 кгс/см2);
- инея, росы, песка, паров амина и гептила, акустических шумов.
Срок службы кабеля – 20 лет.
Кабель предназначен для работы в стационарных условиях при температуре окружающей среды от минус 50 до 50 С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 40 С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ.

Срок действия ТУ 16.К71-174-92 – без ограничения.

Код ОКП – 35 7192 6301.

Разработчик – АО ВНИИКП.

Завод-изготовитель – СКК

Гость
7 апреля 2011 в 23:21
Не совсем правильно, Танюшка. В кабеле ЗКАКпШп поясная изоляция только из полиэтилена, а в МПЭВК-О из композиции полиэтилена с бутилкаучуком. И в этом-то вся хитрость - попробуй найди эту смесь, плюс она заметно дороже. Диаметр изолированной жилы больше у МПЭВК-О, отсюда есть разница в электрических характеристиках. И вообще МПЭВК-О позиционируется как кабель для военных, т.е. разница в цене значительная. Оно Вам надо для замены, Зуич?

12 апреля 2011 в 09:10
Энергетика: 18
14 лет и 91 день
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Для замекы, самарский дороговат а, этот хоть и старенький , но с военной приемкой.

Гость
12 апреля 2011 в 22:50
Ну тогда вопросов нет - уже готовый, да с военной приёмкой (что практически знак качества), да по цене приемлемой - хватайте. Кстати, как правило, вместе с этим кабелем и муфточки специальные должны в комплекте идти, поинтересуйтесь. Запас прочности у кабеля и комплектующих приличный, да и габариты отличаются от ЗКА... Неужели военные склад распродают???

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+