«Водоблокирующие ленты нужны для продольной герметизации, т.е. предотвращают распространение воды вдоль кабеля. Без них вода проникнув через дефект в оболочке распространится по кабелю на большое расстояние. Так что водоблокирующие ленты нужны и для герметизированных кабелей с ПЭ оболочкой. А ...»
Танюшка, Вы - молодчинушка...подпишусь под каждым словом...
Жалко, не успел проголосовать за Ваш орден...бымши без доступа...
По теме:
Да, действительно, ПЭ оболочка меньше "набирает воду" чем ПВХ...поэтому герметизация применяется вкупе (как правило) с ПЭ оболочкой...ПВХ оболочку вообще проблематично (невозможно) наложить на алюмополимерную ленту (поперечная герметизация)...
Но, иногда бывают такие случаи, когда кабель прокладывается, например, по коллектору (ПВХ оболочка более мягкая, гибкая, менее горючая), а концевые муфты - в месте, не исключающем попадание влаги в кабель (повреждение оболочки, негерметичные наконечники и т.д.), особенно в местах со значительным перепадом высот...
Если влага попадет в кабель в районе концевой муфты - она пойдет в наиболее низкое место КЛ. Бывали случаи, когда резали кабель - из-под оболочки стекала струя воды...
Поэтому, продольная герметизация кабеля (индекс "г" в маркировке), в таких случаях - нелишняя...Другое дело - в каталожных данных производителей конкретно такой кабель найти нереально...хотя - сделать могут (в принципе)...Вот...