Из таблиц Вы взяли токи, а на этикетке вы дали подключаемую мощность, это немного разные величины.
Я считала закладку в штробу, при отсутствии теплопередачи излучением получаются такие величины, наверно с учетом парникового эффекта в штробе, будет еще хуже, мы о разных расчетах говорим.
О каких методах испытаний в аккредитованных лабораториях Вы говорите ума не приложу.
Я не знаю таких испытаний, может Вы подскажете стандарт или метод.
Вы же зачем-то дедали плоское исполнение, я так понимаю для закладки в штробу.
Как Вы будете испытывать, на воздухе, в трубе, в штробе и как до испытаний нарисовали такие киловаты?
Вы же в конце концов не нагревательные кабели рекламируете, это там напряжение на токи умножают, а кабельщики должны считать допустимую температуру на жиле, что можно найти на родном портале:
http://www.ruscable.ru/info/cable/s2/4-5.html,
я пользовалась чуть более сложным тепловым расчетом.
Конечно, если у вас на изоляции и оболочке теплостойкий ПВХ ИТ-105 например, то это еще ничего, но уверена, что нет, не теплостойкий ПВХ.