Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Как выбирать СИП-2?


11 апреля 2011 в 09:59
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Вопрос вот в чем, сечение фазных жил выбирается по току это понятно.
А вот по каким условиям выбирать сечение несущей нулевой жилы не очень понятно.
У нас сейчас идет замена голых проводов на СИП-2 в сетях 0,4 кВ и мы выбираем провод СИП-2 с жилой сечением нулевой одинаковым или на ступень больше чем фазной. Грубый, но в приципе, вполне рабочий принцип.
А вот как это сделать правильно? Ткните носом.

Non est ornamentum virile concinnitas

11 апреля 2011 в 15:55
11
Энергетика: 59
15 лет и 7 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Юра, этот НТД у вас действует?
Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами

(ПУ ВЛИ до 1 кВ)



Согласованы с Главгосэнергонадзором России 01 октября 1997 г.

Утверждены РАО «ЕЭС России» 06 октября 1997 г.

Посмотри табл 4.1 и 4.2

Я не волшебник. Я еще только учусь

11 апреля 2011 в 18:28
8
Энергетика: 39
13 лет и 193 дня
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Есть еще ПУЭ ,главы 2.4,2.5

//www.ruscable.ru/info/pue/2-4.html

//www.ruscable.ru/info/pue/2-5.html

Расчет должен вестись учитывая значения ветровой нагрузки, минимльной и среднегодовой температур, толщины стенки гололеда, оно Вам надо?

11 апреля 2011 в 22:24
6
Энергетика: 7
18 лет и 299 дней
упоминали 21 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Блин, а как вы до этого поступали?
СИП то не первый год наверное вешаете.

12 апреля 2011 в 06:47
Энергетика: 20
14 лет и 1 день
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Могу вставить свои 5 копеек про выбор сечения по току. При нормальной работе схемы максимальный ток в нуле равен току максимально нагруженной фазы. Но судя по вот этой статье
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/18_19/14.php
при нелинейных потребителях токи рабочего нуля могут превышать фазные предельно в 1,73 раза.
Где-то я читал, что на западе стали практиковать сечение нулевой жилы больше фазных именно по этой причине.

12 апреля 2011 в 08:19
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Там фишка в чем.
Когда идет новое строительство или реконструкция то все понятно - проект и так далее.
Но нам сейчас запрещено менять голые провода на голые. По этому часто идет замена 1-2х анкерных пролетов ну и вводов в линии на изолированый провод.
Так вот нужен какой-то простой принцип замены, доступный мастеру оформляющему документы на ремонт.
При замене обычно берется более толстый провод (сети старые нагрузки выросли), пролеты до 50 м, анкерные до 1км.
А вот как бы по проще посмотреть какая нужна несущая жила потолще потоньше вопросец.

Non est ornamentum virile concinnitas

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+