Величина испытательного напряжения


14 апреля 2011 в 09:32
Энергетика: 20
13 лет и 261 день
упоминали 3 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть расчет величины испытательного напряжения (промышленной частоты) для силовых кабелей?

14 апреля 2011 в 09:41
18
Энергетика: 65
14 лет и 135 дней
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
Изолированные жилы кабелей и наружные оболочки экранирован-
ных кабелей должны выдерживать воздействие переменного напряжения по кате-
гории ЭИ-2 в соответствии с ГОСТ 23286-78.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

14 апреля 2011 в 09:53
18
Энергетика: 65
14 лет и 135 дней
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие пере-
менного напряжения частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 13 или постоянно-
го напряжения, значение которого должно быть в 2,4 раза больше значения пере-
менного напряжения, указанного в таблице.
Таблица
Номинальное напряжение
кабеля В киловольтах
Переменное напряжение
0,66 3,0
1 3,5
3 9,5
Кабели на номинальное напряжение 1 и 3 кВ должны выдерживать
воздействие переменного напряжения 4 U0 частотой 50 Гц в течение 4 ч.
Кабели на номинальное напряжение 3 кВ должны выдерживать воз-
действие импульсного напряжения 40 кВ.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно