    Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие пере-
    менного напряжения частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 13 или постоянно-
    го напряжения, значение которого должно быть в 2,4 раза больше значения пере-
    менного напряжения, указанного в таблице.
    Таблица
    Номинальное напряжение
    кабеля В киловольтах
    Переменное напряжение
    0,66 3,0
    1 3,5
    3 9,5
    Кабели на номинальное напряжение 1 и 3 кВ должны выдерживать
    воздействие переменного напряжения 4 U0 частотой 50 Гц в течение 4 ч.
    Кабели на номинальное напряжение 3 кВ должны выдерживать воз-
    действие импульсного напряжения 40 кВ.