Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие пере-
менного напряжения частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 13 или постоянно-
го напряжения, значение которого должно быть в 2,4 раза больше значения пере-
менного напряжения, указанного в таблице.
Таблица
Номинальное напряжение
кабеля В киловольтах
Переменное напряжение
0,66 3,0
1 3,5
3 9,5
Кабели на номинальное напряжение 1 и 3 кВ должны выдерживать
воздействие переменного напряжения 4 U0 частотой 50 Гц в течение 4 ч.
Кабели на номинальное напряжение 3 кВ должны выдерживать воз-
действие импульсного напряжения 40 кВ.