Был у нас один клиент, который испытывал мощностью. У него этот кабель сплавился весь в бухте. Потому что бухту не размотал, вдобавок кабель был плоский.
Дело принципа, репутация все дела. Неважно, что мощность не проверяется. Все ж к ней ведет, она предмет разговора.
Пришлось повторять его опыты, что бы проверить. Подтвердилось, на полной мощности по указанному току, в бухте перегревается, размотанный на полу, указанный ток держит, особо не греется. Но токи то отличаются в разных нормативных документах.
Ток какой брать, вот например Barys сослался на ссылку Рускабель
http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1 длительно допустимый ток для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм.кв. равен 15А.
Поскольку дело недавно было, еще действовал ГОСТ 16442, можно еще сослаться на него, таб 23, допустимый ток, постоянный, что важно, для трехжильного кабеля медного с ПВХ или ПЭ изоляцией при прокладке на воздухе 21 А, в земле 28 А.
А в ГОСТ Р 53769 таб 19 допустимый ток, но уже переменный, для трехжильного кабеля медного при прокладке на воздухе, 21 А, в земле 27 А. А теперь уже для постоянного тока на воздухе 29 А в земле 41 А.
Так как быть то, захочу я проверить мощность, ради интереса, какую норму тока а следовательно соответствующей мощности проверять то.
добавлено 18.04.2011 в 17:38
Норма для постоянного тока на воздухе 29 А, в земле 41 А, и указана только для одножильного кабеля.