В первую очередь проволочная броня нужна для защиты от растягивающих усилий, как в мерзлотных грунтах так и при вертикальной нагрузке. Если кабели будут эксплуатироваться в таких условиях, то ничем другим их не заменить, тем более одножильные.
Область применения:
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=243
Кабели марок ПвКаП, АПвКаП предназначены для эксплуатации при прокладке в земле, независимо от степени коррозионной активности, прокладываются в кабельных сооружениях при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты (нанесения огнезащитных покрытий).
Кабели марок ПвКаВ, АПвКаВ, ПвКаВнг- LS, АПвКаВнг-LS прокладываются в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%)
Кабели марки ПвКаВнг- LS предназначены для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I, В – Iа; кабели марки АПвКаВнг-LS - во взрывоопасных зонах классов В- Iб, В-I г, В- II, В- IIа.
Кабели прокладываются без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках; на трассах, где возможны растягивающие усилия в процессе эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах подверженных смещению почв.