Ребят подскажите


    20 апреля 2011 в 07:11
    Энергетика: 20
    12 лет и 230 дней
    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
     (1)
     (0)
    Запитать двигатели 300 кВт с косинусом фи 0,8 (не самый плохой косинус для асинхронных двигателей) по ВЛ-0,4 на расстояние в 200 м практически нереально. Я прикинул для СИП сечением 120 мм2: напряжение просаживается до 328 В. Ради интереса посчитал для А-185 провода, получилось практически тоже самое. Компенсация мощностью 13 кВар ничего не дает.
    Для такой мощности и расстояния напрашивается ВЛ 10 кВ. Вот тогда АС-35 провод со свистом проходит по падению напряжения.