CPUx286
20 апреля 2011 в 09:59
Здравствуйте!
Хочу сделать проект в Energy Line, а там нужно ввести:

- допустимое напряжение в режиме низшей температуры
– в режиме наибольшей нагрузки.
- допустимое напряжение в среднеэксплуатационном режиме.

так же надо

– модуль упругости
- модуль начального нагружения
- модуль предельного нагружения

20 апреля 2011 в 14:14
2
Энергетика: 32
15 лет и 322 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Если это все перечисленное суть механические параметры, то в СИП, на несущую жилу, оговаривается только прочность при разрыве, удлинение при разрыве, модуль упругости 62*10+3 Н/мм2.
И усилие сдвига изоляции дано.

В разных температурных режимах неизвестно.
Что такое допустимое напряжение, напряжение чего, непонятно. Вероятно какое то рабочее значение механической прочности несущей жилы, которое нужно определить при минимальной и максимальной температуре.
Также непонятно, что такое модуль начального и предельного нагружения.

Мечты сбываются, если их сбывать.

20 апреля 2011 в 14:27
10
Энергетика: 51
13 лет и 316 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
напряжение или давление (тяжение)?
модуль упругости 6,3 *104 Н/мм2
Предел прочности 295 Н/мм2
- допустимое напряжение в режиме низшей температуры 114 Н/мм2

- допустимое напряжение в режиме среднегодовой температуры 85 Н/мм2
– в режиме наибольшей нагрузки замешательство не понял при гололеде и ветре или когда ток 100% Iдоп???

пособие по проектированию ВЛ 0,38-20кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами книга 4, том 2 СПБ 2006 РАО ЕЭС, РОСЭП, Энсто

все побежал некогда

добавлено 20.04.2011 в 14:28

Также непонятно, что такое модуль начального и предельного нагружения.

+1 ???

Non est ornamentum virile concinnitas

CPUx286
21 апреля 2011 в 08:09
Мод.нач.F – модуль начального нагружения, определяет неупругое удлинение провода за счет натяжения при подвеске в начальный период. Используется для расчета монтажных стрел провисания провода с учетом остаточных деформаций.

Мод.пред.D – модуль предельного нагружения определяет предельное неупру-гое удлинение провода за счет натяжения. Используется для расчета монтажных стрел провисания провода с учетом остаточных деформаций.

я нашёл вот эти значения -

http://www.treugoma.ru/reference/conductors/possible-long-current/
но правда что то тут другие допускаемые напряжения.....
в режиме наибольшей нагрузки, это наверняка при гололёде и ветре, но это не особа нужно, так как у них в базе забиты те же значения что и для низшей температуры.

зы. а где в энсто то? скачал себе эти пособия, пока не нашёл...ищу)))
ззы. да огромное спасибо за помощь!

22 апреля 2011 в 14:59
11
Энергетика: 59
13 лет и 175 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
2.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

22 апреля 2011 в 14:59
11
Энергетика: 59
13 лет и 175 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
1.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно