ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 

Российский аналог кабеля из
этилепропиленовой резины?


30 апреля 2011 в 15:50
11 лет и 161 день
 (0)
 (0)
Помогите подобрать Российский аналог и производителя кабеля с такими параметрами:
Кабель медный трехжильный бронированный на напряжение 6/10кВ изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке, не распространяющей горение, не содержащей галогенов (по спецификации- MEDIAstrip B PCP 3х95RM/25 6/10кВ)
За ранее спасибо.

30 апреля 2011 в 17:05
8
Энергетика: 39
11 лет и 360 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Амуркабель выпускает похожие кабели:
http://www.amurkabel.ru/itempage.html?item=rkvng
Кабели силовые стационарные, с изоляцией из этиленпропиленовой резины с оболочками типа: нг-LS, нг-HF, нг-ХЛ
РкВнг, АРкВнг, РВнг, АРВнг, РпВнг, АРпВнг, РкБВнг, АРкБВнг, РкКВнг, АРкКВнг, РкБаВнг, АРкБаВнг, РБВнг, АРБВнг, РпБВнг, АРпБВнг, РБаВнг, АРБаВнг, РпБаВнг, АРпБаВнг, РКВнг, АРКВнг, РпКВнг, АРпКВнг, РКаВнг, АРКаВнг, РкКаВнг, АРкКаВнг, РпКаВнг, АРпКаВнг
ТУ 3500-017-52221526-2009
Назначение
Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины (ЭПР), применяются во взрывоопасных зонах всех категорий, а также в распределительных сетях 3–35 кВ на объектах промышленности и инфраструктуры. Изоляция ЭПР обеспечивает бесперебойную работу кабеля при рабочей температуре проводника +90 °С, с пиковыми значениями до +130 °С, и удовлетворяет высоким значениям допустимой токовой нагрузки, оставляя при этом хороший запас прочности. Изоляция ЭПР обеспечивает устойчивость к короткому замыканию при температуре до +250 °С. Радиус изгиба при монтаже одножильных кабелей — не менее 20 наружных диаметров кабеля, для многожильных — 15 наружных диаметров кабеля. Глубина прокладки кабелей при напряжении 3–10 кВ — 0,8 м, 15–35 кВ — 1 м; при других условиях прокладки корректирующие коэффициенты рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 60502-2. Влажность воздуха 98 % при температуре +35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе. Прокладку кабелей в воздухе рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не выше +30 °С, в земле — +20 °С, монтаж и прокладку — не ниже -15 °С. Кабели рекомендуется прокладывать в земле, на воздухе, в закрытых помещениях и в кабельных коллекторах. Термическое сопротивление почвы — 1,5 °С*м/Вт. Металлический экран кабеля заземлен с обеих сторон. Одножильные кабели, уложенные в горизонтальной плоскости, имеют межосевое расстояние, равное двум диаметрам кабеля.
Конструкция
Кабали силовые с медными и алюминиевыми жилами (условное обозначение «А») с изоляцией из ЭПР, экран по изолированным жилам:
— в виде повива из медных проволок:

РкВнг, АРкВнг — в оболочке из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной горючести;

РкБВнг, АРкБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РкКВнг, АРкКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РкБаВнг, АРкБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РкКаВнг, АРкКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.

— в виде оплетки из медных проволок:

РпВнг, АРпВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РпБВнг, АРпБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РпБаВнг, АРпБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РпКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

— из медной ленты:

РБВнг, АРБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РВнг, АРВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РКВнг, АРКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РБаВнг, АРБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.

К марке кабеля добавляются индексы LS, HF, ХЛ, которые означают, что оболочка кабеля:
LS — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности;
HF — из безгалогенной композиции;
ХЛ — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, холодостойкой.

rkvng.jpg

30 апреля 2011 в 20:51
11 лет и 161 день
 (0)
 (0)
«Амуркабель выпускает похожие кабели:
[ссылка]
Кабели силовые стационарные, с изоляцией из этиленпропиленовой резины с оболочками типа: нг-LS, нг-HF, нг-ХЛ
РкВнг, АРкВнг, РВнг, АРВнг, РпВнг, АРпВнг, РкБВнг, АРкБВнг, РкКВнг, АРкКВнг, РкБаВнг, АРкБаВнг, РБВнг, АРБВнг, РпБВнг, АРпБВнг, РБаВнг, АРБа...»



Амуркабель выпускает кабель РБВнг-HF 3х95, но с сечением экрана 16 мм2, у меня по спецификации 25 мм2. Как можно аргументировать эту разницу заказчику?

30 апреля 2011 в 21:50
8
Энергетика: 39
11 лет и 360 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Сечение экрана выбирается исходя из времени срабатывания защиты, почитайте эту ветку:
//www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-147692.html

добавлено 30.04.2011 в 21:54

Если есть проект на линию, там расчет минимального сечения экрана обязательнл должен быть.

1 мая 2011 в 13:13
11 лет и 161 день
 (0)
 (0)
«Сечение экрана выбирается исходя из времени срабатывания защиты, почитайте эту ветку:
[ссылка]

добавлено 30.04.2011 в 21:54Если есть проект на линию, там...»




Спасибо за ответы.

3 мая 2011 в 06:45
4
Энергетика: 60
11 лет и 359 дней
упоминали 63 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Добрый день!

пишите - goszakaz1 (AT)amurkabel DOT kht DOT ru
звоните - (4212)53-79-35

Сергей.

Подберем то, что Вам нужно.

ПвБПнг(А)-HF со склада РЭС

3 мая 2011 в 17:50
12 лет и 99 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)
Только вот в чём вопрос? PCP оболочка это полихлоропрен - материал который имеет ряд полезных свойств:хорошая стойкость к открытому огню; очень хорошая стойкость к атмосферному воздействию, озоностойкость и стойкость к естественному окислению; хорошая стойкость к истиранию и низкой температуре.
Прежде чем делать замену поинтересуйтесь чем был обусловлен данный выбор оболочки, может ПВХ для этих условий и не подходит, а судя по посту Амуркабель предлагает в основном ПВХ оболочку, а про полихлоропрен ни слова. И насколько будет отличаться цена? Европа хоть и дороже но выпуск массовый, а Амуркабель вроде совсем недавно начал производство и навряд ли объёмы производства сопоставимы. может оно и не стоит того чтобы менять проект?

4 мая 2011 в 05:13
4
Энергетика: 60
11 лет и 359 дней
упоминали 63 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Решение на полихлоропрен PCP также уже имеется на Амуркабеле.

Вот вопрос только- MEDIAstrip B PCP это не безгалогеновая оболочка. там еще должна быть буква H тогда.
Уточните, какой Вам необходим

ПвБПнг(А)-HF со склада РЭС

не новичок
4 мая 2011 в 11:04
Сечение экрана выбирается исходя из времени срабатывания защиты, почитайте эту ветку:
[ссылка]

добавлено 30.04.2011 в 21:54Если есть проект на линию, там...

1.Эх Танюшка.. аМУР.КА даже передрать параметры с известного каталога путью не смог..))))
2.Сергей! Интересно, а как же правильно считается сечение экрана в сетях с изолированной нейтралью?))
Может как в СТО 56947007-29.060.20.020-2009..? Тогда ЭПР не прокатывает здесь..)
Странно.. производитель с Амура сможет ли разъяснить это нашим братьям украинцам для изменения проекта..?
Судя по указанной выше фразе - нет..

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно