Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Российский аналог кабеля из
этилепропиленовой резины?


    30 апреля 2011 в 17:05
    8
    Энергетика: 39
    13 лет и 198 дней
    упоминали 1 раз
    Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
     (1)
     (0)
    Амуркабель выпускает похожие кабели:
    http://www.amurkabel.ru/itempage.html?item=rkvng
    Кабели силовые стационарные, с изоляцией из этиленпропиленовой резины с оболочками типа: нг-LS, нг-HF, нг-ХЛ
    РкВнг, АРкВнг, РВнг, АРВнг, РпВнг, АРпВнг, РкБВнг, АРкБВнг, РкКВнг, АРкКВнг, РкБаВнг, АРкБаВнг, РБВнг, АРБВнг, РпБВнг, АРпБВнг, РБаВнг, АРБаВнг, РпБаВнг, АРпБаВнг, РКВнг, АРКВнг, РпКВнг, АРпКВнг, РКаВнг, АРКаВнг, РкКаВнг, АРкКаВнг, РпКаВнг, АРпКаВнг
    ТУ 3500-017-52221526-2009
    Назначение
    Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины (ЭПР), применяются во взрывоопасных зонах всех категорий, а также в распределительных сетях 3–35 кВ на объектах промышленности и инфраструктуры. Изоляция ЭПР обеспечивает бесперебойную работу кабеля при рабочей температуре проводника +90 °С, с пиковыми значениями до +130 °С, и удовлетворяет высоким значениям допустимой токовой нагрузки, оставляя при этом хороший запас прочности. Изоляция ЭПР обеспечивает устойчивость к короткому замыканию при температуре до +250 °С. Радиус изгиба при монтаже одножильных кабелей — не менее 20 наружных диаметров кабеля, для многожильных — 15 наружных диаметров кабеля. Глубина прокладки кабелей при напряжении 3–10 кВ — 0,8 м, 15–35 кВ — 1 м; при других условиях прокладки корректирующие коэффициенты рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 60502-2. Влажность воздуха 98 % при температуре +35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе. Прокладку кабелей в воздухе рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не выше +30 °С, в земле — +20 °С, монтаж и прокладку — не ниже -15 °С. Кабели рекомендуется прокладывать в земле, на воздухе, в закрытых помещениях и в кабельных коллекторах. Термическое сопротивление почвы — 1,5 °С*м/Вт. Металлический экран кабеля заземлен с обеих сторон. Одножильные кабели, уложенные в горизонтальной плоскости, имеют межосевое расстояние, равное двум диаметрам кабеля.
    Конструкция
    Кабали силовые с медными и алюминиевыми жилами (условное обозначение «А») с изоляцией из ЭПР, экран по изолированным жилам:
    — в виде повива из медных проволок:

    РкВнг, АРкВнг — в оболочке из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной горючести;

    РкБВнг, АРкБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РкКВнг, АРкКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РкБаВнг, АРкБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РкКаВнг, АРкКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.

    — в виде оплетки из медных проволок:

    РпВнг, АРпВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РпБВнг, АРпБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РпБаВнг, АРпБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РпКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    — из медной ленты:

    РБВнг, АРБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РВнг, АРВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РКВнг, АРКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

    РБаВнг, АРБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.

    К марке кабеля добавляются индексы LS, HF, ХЛ, которые означают, что оболочка кабеля:
    LS — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности;
    HF — из безгалогенной композиции;
    ХЛ — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, холодостойкой.

    rkvng.jpg

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+