Амуркабель выпускает похожие кабели:
http://www.amurkabel.ru/itempage.html?item=rkvng
Кабели силовые стационарные, с изоляцией из этиленпропиленовой резины с оболочками типа: нг-LS, нг-HF, нг-ХЛ
РкВнг, АРкВнг, РВнг, АРВнг, РпВнг, АРпВнг, РкБВнг, АРкБВнг, РкКВнг, АРкКВнг, РкБаВнг, АРкБаВнг, РБВнг, АРБВнг, РпБВнг, АРпБВнг, РБаВнг, АРБаВнг, РпБаВнг, АРпБаВнг, РКВнг, АРКВнг, РпКВнг, АРпКВнг, РКаВнг, АРКаВнг, РкКаВнг, АРкКаВнг, РпКаВнг, АРпКаВнг
ТУ 3500-017-52221526-2009
Назначение
Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины (ЭПР), применяются во взрывоопасных зонах всех категорий, а также в распределительных сетях 3–35 кВ на объектах промышленности и инфраструктуры. Изоляция ЭПР обеспечивает бесперебойную работу кабеля при рабочей температуре проводника +90 °С, с пиковыми значениями до +130 °С, и удовлетворяет высоким значениям допустимой токовой нагрузки, оставляя при этом хороший запас прочности. Изоляция ЭПР обеспечивает устойчивость к короткому замыканию при температуре до +250 °С. Радиус изгиба при монтаже одножильных кабелей — не менее 20 наружных диаметров кабеля, для многожильных — 15 наружных диаметров кабеля. Глубина прокладки кабелей при напряжении 3–10 кВ — 0,8 м, 15–35 кВ — 1 м; при других условиях прокладки корректирующие коэффициенты рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 60502-2. Влажность воздуха 98 % при температуре +35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе. Прокладку кабелей в воздухе рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не выше +30 °С, в земле — +20 °С, монтаж и прокладку — не ниже -15 °С. Кабели рекомендуется прокладывать в земле, на воздухе, в закрытых помещениях и в кабельных коллекторах. Термическое сопротивление почвы — 1,5 °С*м/Вт. Металлический экран кабеля заземлен с обеих сторон. Одножильные кабели, уложенные в горизонтальной плоскости, имеют межосевое расстояние, равное двум диаметрам кабеля.
Конструкция
Кабали силовые с медными и алюминиевыми жилами (условное обозначение «А») с изоляцией из ЭПР, экран по изолированным жилам:
— в виде повива из медных проволок:
РкВнг, АРкВнг — в оболочке из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной горючести;
РкБВнг, АРкБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РкКВнг, АРкКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РкБаВнг, АРкБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РкКаВнг, АРкКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.
— в виде оплетки из медных проволок:
РпВнг, АРпВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РпБВнг, АРпБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РпБаВнг, АРпБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РпКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
— из медной ленты:
РБВнг, АРБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РВнг, АРВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РКВнг, АРКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РБаВнг, АРБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.
К марке кабеля добавляются индексы LS, HF, ХЛ, которые означают, что оболочка кабеля:
LS — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности;
HF — из безгалогенной композиции;
ХЛ — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, холодостойкой.