Здравствуйте Ден.
Оболочка двухслойная, поэтому для более равномерного распределения напряженности испытывать необходимо переменным напряжением. В РФ испытания регламентируются ГОСТ 2990 и ГОСТ 23286. "В различных странах" по разному. Стандарты регламентирующие испытания на проход: МЭК 62230, BS 5099, BS EN 50356, NEMA WC 56, UL 1581 и.т.д. Однако в зарубежных стандартах испытаниям на проход подвергаются кабельные изделия с рабочими напряжениями не более 3 кВ. В ГОСТ 2990 таких ограничений нет. Однако следует учитывать, что толщина оболочки кабеля СПЭ может быть более 4 мм, а тогда амплитуда испытательного напряжения в соответствии с ГОСТ 23286 может достигать 50 кВ, что при испытании на проход может быть не безопасно. Выбор формы и частоты напряжения будет зависеть от параметров оболочки.
По хорошему, требования к процедуре испытаний должны быть прописаны в ТУ. Может быть там посмотреть?