Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

коэффициент укрутки


    15 мая 2011 в 14:19
    2
    Энергетика: 5
    17 лет и 37 дней
    упоминали 4 раза
     (2)
     (0)
    «Мистер lod!
    Не все и не ВСЁ уплотняют. Но ход Вашей мысли почти правилен - осталось убедить Танюшку.
    Танюшка- представь, что по всей длиннни диаметр всех проволок (семи) одинакв абсолютно. Это первый случай. Случай второй- всё то же самое, но только проволоки скручены между собой с кратностью 15. Вопрос: Где электрика лучше?
    Поняла свою ошибку?...»

    Нет, Танюшка не ошибается .
    "Элекрика хуже", то есть сопротивление больше у скрученной жилы , нежели у прямой того же сечения и материала.
    А почему - очень правильно растолковывает Нейсса.

    А тот факт, что сечение скрученной жилы вроде как больше, чем у прямой, тут роли не играет. Так как ток жилы в основном течёт по винтовым линиям проволок ( и "видит" перед собой не "увеличенное" сечение жилы, а то же самое сечение проволок).
    К тому же вынужден проходить расстояние, в укрутку раз больше длины кабеля из-за проклятого винта. А не параллельно оси скрученной жилы. Из-за повышенного контактного сопротивления, о чём тут правильно замечает Танюшка.


    И ещё, такого рода дискуссия тут уже была. Но уже потерялась.

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно