«Прочитал январскую ветку.
Интересная вещь получается.
Не проходит у человека жила по сопротивлению, он уменьшает шаг, проволоки ложатся плотнее, сквозное сопротивление падает и жила начинает соответствовать ГОСТ. Ее загоняют в кабель и продают.
А окисляться она уже начала, да еще монтажники туда-сюла поизгибали и межпроволочные контакты нарушили. И сквозное сопротивление увеличилось. Только теперь между концами кабеля метров сто и замерять сопротивление жилы то еще приключение. А под нагрузками, с учетом диффузии влаги и воздуха через те же пластмассы, коррозия пошла еще быстрее. И на выходе КЛ напряжение будет все падать и падать... Энергетики понаблюдают, понаблюдают и пойдут крутить ПБВ. А 120 там % или 200 проверять вряд ли будут, у них другие задачи.
Получается и потери дополнительные есть и виноватых нет ...»
Ну, против таких вот хитрых приёмов может быть применён такой примерно лом.
При приёмо-сдаточных испытаниях свежее-смонтированной КЛ закоротить, скажем, жилы А и В на одном конце кабеля, а на другом – замерить сопротивление RAB . То же - с другими парами ВС и АС . Проделать то же на другом конце. И зафиксировать в протоколе испытаний все эти (двойные) сопротивления жил. Оптимально это делать и на другом концах. И зафиксировать все эти 6 сопротивлений в паспорте КЛ.
Так что, во-первых, можно сразу засечь их соответствие ГОСТ.
А во-вторых, регулярно проверять сие при работе с полным отключением КЛ.
Причём последнее можно начать прямо сейчас.
И вчинять претензии кабельманам в нехороших случаях.