Позволю добавить ещё причину
4. Кабель слишком тесно прикасается к металлическому предмету: входит в узкую металлическую трубу, ложится на стальной жёлоб, проходит в сейф и тп...
Кроме того, если завал резкий и на частоте Ч = 40-50 МГц, то это, возможно, - резонанс.
И резонирующий дефект (сильный изгиб , розетка, металл или ещё что)на расстоянии
Д = С/(Ч К) = 2-2.5 или 1-1.25 м
от передатчика
где К = 2 или 4 в зависимости от типа дефекта,
С = 2е8 м/с - скорость сигнала.
Видимо, как и предполагает Гонор, резонирует стык шнура с кабелем.