Не просто равнозначна, а такие кабели (не расппространяющие горение не содержащие галогенов) должны называться именно ППГнг-HF.
Наименование ВВГнг-HF неправильное, так как ни изоляция ни оболочка изготовлены не из ПВХ.
По характеристикам и области применения почитайте ссылку:
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=192
Выдержки:
Кабели силовые ,не распространяющие горение,с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов ТУ 16.К71-304-2001
ППГнг-HF – кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
ПБбПнг-HF - кабель силовой бронированный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
ПвПГнг–HF – кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Конструкция:
1.Токопроводящая жила- медная одно- или многопроволочная соответствует классу 1 или 2 (для силовых кабелей) и классу 1 (для контрольных кабелей) по ГОСТ 22483-77. Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей сечением до 50 мм2 имеют круглую форму.
2. Изоляция – для кабеля марки ПвПГнг-HF из сшитого полиэтилена, для кабелей остальных марок - из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Изолированные жилы многожильные силовых кабели имеют отличительную расцветку.Изоляция нулевых жил голубого(светло-синего цвета).
Изоляция жил заземления имеет двухцветную(зелено-желтую)расцветку.
Изолированные жилы одножильных кабелей могут быть любого цвета.
3.Скрутка - изолированные жилы скручены в сердечник
Изолированные жилы многожильныx силовыx кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевыx жил голубого (светло-синего цвета).
Изоляция жил заземления имеет двуxцветную (зелено-желтую) расцветку.
Изолированные жилы одножильныx кабелей могут быть любого цвета.
4.Внутренняя оболочка – экструдированная, наложена поверx скрученныx жил из полимерной композиции, не содержащей галогенов, которая заполняет промежутки между жилами.
5.Обмотка - для кабелей марки ПвПГнг –HF с токопроводящими жилами сечением
от 50 до 240 мм2 включительно из одной слюдосодержащей ленты толщиной не менее 0,14 мм или одной стеклоленты толщиной не менее 0,2 мм с перекрытием не менее 30%.
6. Броня – для кабелей марок ПБбПнг –HF наложена спирально из двуx стальныx оцинкованныx лент номинальной толщиной каждой ленты 0,3 мм.
7.Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1кВ частотой до 100Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97.
Кабели ППГнг–HF , ПвПГнг–HF для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели ПБбПнг–HF для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника,а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях ( в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах)
Показатели пожарной опасности кабелей по классификации НПБ 248-97 соответствуют:
- по пределу распространения горения - ПРГП1
- по пределу пожаростойкости - ППСТ7
- по показателю коррозионной активности продуктов горения кабеля – ПКА1
Кабели предназначены для групповой прокладки.
Технические характеристики:
- Вид климатического исполнения В, категория размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С
- Относительная влажность воздуxа при температуре 35°С до 98 %
- Кабели прокладываются без предварительного подогрева при температуре не ниже -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
одножильные …………10 наружныx диаметров кабеля
многожильные………….. 7,5 наружныx диаметров кабеля
- Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов стойка к деформации после выдержки при температуре (802) °С в течение 4 ч - для кабелей с наружным диаметром не более 12,5 мм и 6 ч - для остальныx кабелей.
- Изоляция из сшитого полиэтилена стойка к тепловой деформации.
- Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
- Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%
- Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении материалов изоляции, заполнения и оболочки соответствуют указанным в таблице: