Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Помогите определить сечение СИП и
мощность автомата


21 июня 2011 в 12:32
Энергетика: 20
14 лет и 150 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Здравствуйте! Хотим подключить бетонный завод. Мощность
60 кВт, 380 В, прокладка СИП, 300 метров. Подскажите пожалуйста сечение СИП и мощность
автомата. Спасибо!

21 июня 2011 в 12:46
3
Энергетика: 32
13 лет и 51 день
упоминали 230 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль "За прохождение RusCable Quest 2020"
 (2)
 (0)
могу подсказать по автомату, 60Кв=125А т.е можно автомат ВА 57-35 125а..а вот по сипу есть таблица расчяета сечения, я попробую у себя поискать...
Ну в общем, чем могла тем помогла.)))

добавлено 21.06.2011 в 12:47

Расчёт и выбор сечения провода марки СИП, необходимого для подключения нескольких производственных объектов производится исходя из расчёта общей номинальной токовой нагрузки всех объектов. Для этого необходимо знать общую потребляемую мощность подключаемых объектов и напряжение.

Расчёт номинальной токовой нагрузки проводится по известной формуле I=S/U√³, где S . общая мощность объектов, U - напряжение, I - номинальный ток. Исходя из полученного значения тока, по таблице указанной в нормативном документе на провода СИП выбирается сечение. По этой же формуле можно рассчитать и выбрать сечение провода или кабеля от подстанции, куда подводится общая (магистральная) линия, до каждого из Ваших производственных объектов.
(рускабель)

Listen to your heart when he's calling for you

21 июня 2011 в 13:41
Энергетика: 20
12 лет и 353 дня
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Нужен СИП сечением 35, СИП 4 4*35 или СИП 2 3*35 +1*35

5 июля 2011 в 13:15
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
СИП 4 4*35 мимо ГОСТ Р52373-2005 отсюда не советую.
и потом на будующее надо накинуть СИП 2 3*50 +1*50 думаю пойдет.

Non est ornamentum virile concinnitas

Павел
30 мая 2014 в 03:06
????

17 сентября 2014 в 15:33
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (3)
 (0)
СИП 4 4х35 госту не соответствует там 16 и 25 только.
про сечение побольще ну это вдруг бизнесс попрет и мощность нужно будет увеличить.
кроме того СИП-2 вырос из французской торсады там стандарт несущего провода 54,6 - 70 мм2-> стандартная несущая арматура заточена именно на этот диапазон, остальное от лукавого.

Non est ornamentum virile concinnitas

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+