Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Законен ли штраф за отсутствие на кабеле
маркировки изготовителя?


12 июля 2011 в 12:47
Энергетика: 20
14 лет и 127 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Я индивидуальный предприниматель.Торгую кабелем АВВГ2*6. Проверял росстандарт,
выписал штраф за то, что на самом кабеле(не на бухте)не было маркировки
завода-изготовителя. Законно ли это?

12 июля 2011 в 14:15
6
Энергетика: 171
14 лет и 318 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
Не знаю на счет законности штрафа, но обзначение изготовителя может быть как написано на оболочке(краской, тиснением), так и в виде опознавательной нити, присвоенной заводу, которая находится под оболочкой.
Так же смотреть нормативный документ, которому соответствует продукция, может там какие другие требования к маркировке

http://www.avtoprovod.com/

13 июля 2011 в 09:28
10
Энергетика: 48
13 лет и 225 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Внимательно почитайте закон о розничной торговле! Если вы продаёте кабель в розницу, то на бирке обязательно указание производителя и контактной информации! На оптовые продажи это правило не распространяется!

Танец злобного гения на страницах произведения...

13 июля 2011 в 11:44
6
Энергетика: 171
14 лет и 318 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Внимательно почитайте закон о розничной торговле! Если вы продаёте кабель в розницу, то на бирке обязательно указание производителя и контактной информации! На оптовые продажи это правило не распространяется!»


Здесь вопрос об отсутствии обозначения изготовителя на поверхности оболочки кабеля

http://www.avtoprovod.com/

13 июля 2011 в 12:32
20
Энергетика: 233
14 лет и 59 дней
упоминали 474 раза
 (4)
 (0)
Если нет опознавательной нити производителя под оболочкой, штраф справедлив.
Даже по отмененному ГОСТ 16442 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ":
"2.2.10. На пластмассовой оболочке или защитном шланге не более чем через каждые 300 мм должен быть нанесен отличительный индекс завода изготовителя и год выпуска кабеля.
Допускается применение цветной нити для кабелей диаметром под оболочкой менее 20 мм."

По новому ГОСТ 53769 -2010:
"5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.
Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование, предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля.
Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.
5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом
или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние
между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000
мм."

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

13 июля 2011 в 18:03
18
Энергетика: 65
14 лет и 135 дней
упоминали 52 раза
 (2)
 (0)
Расскажу случай, реальный, уже один раз рассказывал.
Поставляли кабель. В исполнении нг. Маркировка была выполнена тиснением с интервалои 300мм. ( длна окружности маркировоченого колеса 290мм). На склад к клиенту пришли из рпроверяющей организации, отрезали кусочек в 15см и на нём не обнаружили маркировки. Суд. Потребителю - штраф, ко мне внеочередная инспекционная проверка. Все увещевания о том, что образец был отобран неправильно, что маркировка присутствует - без толку. Прав тот - кто проверяет нас, если не можете выйти на руководителей руководителей проверяющих. Иначе болото-проверка за проверкой, которые сковывают деятельность предприятия.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

2 августа 2011 в 16:18
8
Энергетика: 44
12 лет и 260 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом» вопрос, на «сшитом» такая маркировка как держится?
А так «Sergyano» прав, т. к. «прав тот, у кого больше прав»

2 августа 2011 в 18:49
18
Энергетика: 65
14 лет и 135 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
Смотря как и чем печатать. Если так, как на фото, то фиг отмоешь!
Маркировка СИП.JPG

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно