Подскажите, пожалуйста, где можно узнать удельные сопротивления кабелей АСБ - 10 3*120, 3*95? Спасибо!

14 июля 2011 в 16:03
1
Энергетика: 40
13 лет и 1 день
упоминали 14 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Сопротивление трехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м
r1=r2 x1=x2 rс x0
сечение 3*95 0.405 0.057 2.1 0.793
сечение 3*120 0.32 0.057 1.96 0.742

могу ошибаться....

...

11 августа 2011 в 19:32
24
Энергетика: 0
13 лет и 271 день
упоминали 1 раз
 (0)
 (0)
Такие данные должны быть указаны в сертификате.