Уважаемые кабельщики!
Скажите, пожалуйста, как потребители кабелей СПЭ проводят приемку продукции по медному экрану? Измеряют количество х диаметры проволок и пересчитывают сечение? Учитывают ли медную ленту? Или измеряют сопротивление экрана?

18 июля 2011 в 11:43
Энергетика: 19
12 лет и 303 дня
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
По идее все нужно производить в соответствии с нормативной документацией. На данный момент именно и получается, что сечение пересчитывается из геометрии экрана, также сечение медной ленты должно включаться в сечение экрана. Измерение сопротивления экрана пока не регламентируется.

18 июля 2011 в 13:53
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
Интересно, а почему для экранов СПЭ используют медь.
А не, скажем, алюминий, латунь, немагнитную сталь ...
Они же в разы дешевле меди.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

18 июля 2011 в 14:29
20
Энергетика: 233
14 лет и 86 дней
упоминали 474 раза
 (1)
 (0)
«... алюминий, латунь, немагнитную сталь ...
Они же в разы дешевле меди.»


И проводимость в разы меньше... А проводимость экрана кабелей СПЭ должна обеспечивать отведение токов КЗ

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

18 июля 2011 в 14:44
Энергетика: 21
12 лет и 289 дней
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
медь обладает самыми лучшими электротехническими характеристиками....в т ч и проводимость согласна с Zhitel улыбка

довольна собой...

18 июля 2011 в 15:22
Энергетика: 19
12 лет и 303 дня
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
А как же алюминиевая оболочка. Ведь можно же ее использовать вместо экрана?

18 июля 2011 в 15:34
1
Энергетика: 38
14 лет и 20 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
можно и ее - требования к этому должны быть в спецификации прописаны - в зависимости от назначения кабеля и сигнала на выходе

18 июля 2011 в 15:49
20
Энергетика: 233
14 лет и 86 дней
упоминали 474 раза
 (1)
 (0)
Какого сигнала?! О силовых кабелях идет речь, у их экранов другое назначение, чем в информационных и контрольных кабелях.

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

18 июля 2011 в 19:04
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«И проводимость в разы меньше... А проводимость экрана кабелей СПЭ должна обеспечивать отведение токов КЗ»

Не понял.
Отведение тока КЗ жила-экран или какого-то другого ?
А кроме того - зачем их отводить ?
И куда ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

18 июля 2011 в 19:33
Энергетика: 19
12 лет и 303 дня
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Не понял.
Отведение тока КЗ жила-экран или какого-то другого ?
А кроме того - зачем их отводить ?
И куда ?»


Именно Отведение тока КЗ жила-экран на землю. Необходимо чтобы в случае повреждения изоляции не убило кого нибудь

18 июля 2011 в 19:39
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Не понял.
Отведение тока КЗ жила-экран или какого-то другого ?
А кроме того - зачем их отводить ?
И куда ?»


Почитайте статью:
http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/mai_Vybor_secheniya_ekranov.pdf

18 июля 2011 в 19:57
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«А как же алюминиевая оболочка. Ведь можно же ее использовать вместо экрана?»


Конечно можно, за рубежом достаточно распространены кабели с изоляцией из сшитого ПЭ и оболочками из свинца или алюминия. Такая оболочка обеспечивает и идеальную поперечную герметизацию и служит экраном.
//www.ruscable.ru/company/best/prizmian/Prysmian_Ven_07.pdf

18 июля 2011 в 20:08
Энергетика: 19
12 лет и 303 дня
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Конечно можно, за рубежом достаточно распространены кабели с изоляцией из сшитого ПЭ и оболочками из свинца или алюминия. Такая оболочка обеспечивает и идеальную поперечную герметизацию и служит экраном.
[ссылка]»


А почему тогда нельзя сделать экран из алюминиеывх проволок?
Или диаметр проволок будет слишком большой (ведь вроде разрешается не более двух)

18 июля 2011 в 21:02
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«А почему тогда нельзя сделать экран из алюминиеывх проволок?
Или диаметр проволок будет слишком большой (ведь вроде разрешается не более двух)»


Удельное сопротивление у алюминия в 1,6 раза больше чем у меди, поэтому для достижения таких электрических характеристик увеличивать диаметр проволок (и соответственно диаметр кабеля) или их количество. Также алюминий выдерживает меньшие токи короткого замыкания чем медь, алюминиевые проволоки имеют меньшую стойкость к перегибам и могут ломаться.

18 июля 2011 в 21:27
20
Энергетика: 233
14 лет и 86 дней
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
«Почитайте статью:
[ссылка]»


Спасибо Танюша! Что-то слёту сам не нашел статью )

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

rafa
19 июля 2011 в 09:49
Товарищ студент курсовую работу должен написать наверное, самому лень по справочникам рыться, вот на форум закинул удочку, заодно знания местных корифеев проверил ))).

19 июля 2011 в 14:07
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«//www.ruscable.ru/company/best/prizmian/Prysmian_Ven_07.pdf»

Зарубежные производители все-таки нормируют сопротивление экранов.
Да, сопротивление аллюминия в 1,6 раза выше чем у меди, следовательно в 1,6 раза надо брать толще экран из аллюминия, , но масса в 3 раза ниже ровно как и цена на него, поэтому исключать алюминий как материал совсем не целесообразно.

и нет среди нас первых и последних

19 июля 2011 в 19:22
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Хорошая статья Дмитриева про экраны.

И весьма убедительна с точки зрения разоблачения вреда от меди.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

20 июля 2011 в 08:39
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Так, в статье написано :

" Основным назначение экрана является обеспечение равномерности элетрического поля ... что достигается толко в случае заземления экрана."

1 Для такой равномерности( продольной ?) вовсе не нужна медь.
Достаточно полуизолирующего слоя на поверхности изоляции.
2. Заземление для этого не требуется.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

20 июля 2011 в 08:46
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
" ... в его ( кабеля) экранах могут протекать токи проышленной частоты, равные току короткого замыкания сети."
Стало быть , полезно увеличить сопротивление экрана, чтобы снизить этот ток.
Скажем, заменив медь в экране немагнитной сталью.
Которая, к тому же, в разы дешевле.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

20 июля 2011 в 08:49
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
"Величины токов, индуктированных в экранах кабеля, могут быть сопоставимы с током в жиле..."
Именно так .
Поэтому полезно заменить медь сталью, чтобы снизить эти токи на порядок.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

20 июля 2011 в 09:00
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
"Однако ,применять кабели с экранами малого сечения мешает необходимость обеспечить термическую стойкость при протекании в экранах больших токов... "

Ну так, замена меди сталью на порядок снизит термическую нагрузку.
К тому же и стойкость стали раза в полтора выше, чем у меди.

Общий вывод из статьи : долой медный экран!
Даёшь стальной !


у мечтов есть гнусное свойство сбываться

20 июля 2011 в 22:27
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«"Однако ,применять кабели с экранами малого сечения мешает необходимость обеспечить термическую стойкость при протекании в экранах больших токов... "

Ну так, замена меди сталью на порядок снизит термическую нагрузку.
К тому же и стойкость стали раза в полтора выше, чем у меди.

Общий...»


Существенный недостаток стального экрана: резко снизится гибкость кабеля, что принципиально затруднит прокладку и монтаж кабеля. Тем более что для обеспечения немагнитности,сталь дополнительно легируют, что наверняка повышает ее твердость.
Еще увеличится масса кабеля. Технологичность изготовления проволок из немагнитной стали под вопросом.

21 июля 2011 в 07:22
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
«Существенный недостаток стального экрана: 1. резко снизится гибкость кабеля, что принципиально затруднит прокладку и монтаж кабеля. 2. Тем более что для обеспечения немагнитности,сталь дополнительно легируют, что наверняка повышает ее твердость.
3.Еще увеличится масса кабеля. .»

Не факт.
Жёсткость стальной проволоки можно сделать такой же , как у медной, просто снизив её диаметр. Без, кстати, потерь прочности.
2. Легировать придётся. Но не для повышения твёрдости ( что само по себе ,кстати, не факт) , а для подавления ферромагнитного эффекта.
3. Напротив , уменьшится, так как сталь легче меди.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

21 июля 2011 в 17:04
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Жёсткость стальной проволоки можно сделать такой же , как у медной, просто снизив её диаметр»

и получив при этом огромное сопротивление экрана, относительно
«снизит термическую нагрузку.»
- интересно каким образом, тонкая сталь быстро нагреется от внеших полей, а у меди теплопроводность раз в шесть выше, чем у стали, поэтому с термической нагрузкой - поторопились.
В статье речь идет о токах, которые надо отвести, а вы сталь пришиваете сюда. (Вы отрицаете все, о чем я говрю-дадно, личная неприязнь-бывает, но почему вы отрицаете закон Фарадея- Максвелла, они то Вам что сделали?)
И как всегда ваши любимые формулировки:
« К тому же и стойкость стали раза в полтора выше, чем у меди. »

Вроде умно, а о чем речь- стойкость чего выше?
И сейчас вы будете отстаивать свое смешное заявление
«Общий вывод из статьи : долой медный экран!
Даёшь стальной ! »
Вот удивится автор статьи.

и нет среди нас первых и последних

21 июля 2011 в 17:22
11
Энергетика: 59
15 лет и 12 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Так, в статье написано :

" Основным назначение экрана является обеспечение равномерности элетрического поля ... что достигается толко в случае заземления экрана."

1 Для такой равномерности( продольной ?) вовсе не нужна медь.
Достаточно полуизолирующего слоя на поверхности изоляции.
2. З...»

1) 1/2 Правильно. Можно использовать алюминий. В мультивиски, как раз, для этого используется алюмополимерная лента, которая выполняет 2 функции: радиальная герметизация и металлический экран. 1/2 Неправильно. Полупроводящего слоя - недостаточно. Он плохо переносит токи в продольном направлении.


«Наличие металлического экрана обусловлено следующими обстоятельствами:
1. Создание нулевого потенциала на поверхности электропроводящего полимерного слоя. Для этого металлический экран заземляют с одного или с двух концов кабеля.
2. Необходимость отвода в землю емкостных токов (зарядных токов). Экструдированный электропроводящий экран не может обеспечить отвод емкостного тока, так как не допускает продольных токов.
3. В режимах коротких замыканий по металлическому экрану протекает ток короткого замыкания.
В кабелях с пропитанной бумажной изоляцией роль металлического экрана выполняет свинцовая или алюминиевая оболочка. А так как кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, за исключением специальных типов, не имеют металлической оболочки, то для обеспечения функционирования кабеля в электрической сети необходим металлический экран. При этом он необходим как в конструкциях кабелей с заземленной нейтралью, так и для сетей с изолированной нейтралью.»

2. Неправильно. Заземление экрана (наличие нулевого потенциала) для кабелей с радиальным распределением электрического поля в изоляции - обязательно.
//www.ruscable.ru/info/manual/2_5.html
//www.ruscable.ru/info/manual/2_7.html

Я не волшебник. Я еще только учусь

21 июля 2011 в 17:51
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
«и получив при этом огромное сопротивление экрана, относительно »

Ну так и хорошо - снизится ток экрана.
А зачем он вообще - тот ток, позвольте спросить ?

«снизит термическую нагрузку.
- интересно каким образом, тонкая сталь быстро нагреется от внеших полей, а у меди теплопроводность раз в шесть выше, чем у стали, поэтому с термической нагрузкой - поторопились. »

А при чём здесь теплопроводность меди или той же стали?
Вот кабы экран непосредственно соприкасался с окружающей средой...
А так он внутри облочки.
И именно от её теплопроводности зависит температура содержимого: и жилы, и экрана.

«В статье речь идет о токах, которые надо отвести, а вы сталь пришиваете сюда.»

Будучи совершенным дилетантом, я и спросил у знатоков: куда ток отвести ?
Да и зачем?
Кстати в статье, вроде бы нет речи о каком-то и куда-то "отводе".

«К тому же и стойкость стали раза в полтора выше, чем у меди.
Вроде умно, а о чем речь- стойкость чего выше?»

Да супротив нагрева же ( у меди плавление 1083 С, у стали 1535 С)
«И сейчас вы будете отстаивать свое смешное заявление
Общий вывод из статьи : долой медный экран!
Даёшь стальной !
Вот удивится автор статьи. »

А что тут смешного или удивительного ?
Если этот вывод вытекает именно из материалов статьи ?
Как я её понял.
Но, может, чего упустил по причине персонального невежества?
Потому и спрашиваю у знатоков.

И не вижу никого повода для смешочков или дивиловок.

добавлено 21.07.2011 в 17:55


Да , и ещё.
Тут пани Задира - наука.
При чём тут чья-то приязнь или не особенно ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

25 июля 2011 в 12:39
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Тут пани Задира - наука.
»

Все будет в порядке, если понять, что кабельная техника это наука на стыке наук. И химия, и физика, и термех, и сопромат и материаловедение и пр. и пр.

добавлено 25.07.2011 в 12:57

Если этот вывод вытекает именно из материалов статьи ?
Как я её понял.
Не вытекает.
Случаи разные применения.
Здесь рассматривался в значимых внешних полях.

и нет среди нас первых и последних

26 июля 2011 в 14:44
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
«Случаи разные применения.
Здесь рассматривался в значимых внешних полях...»

Какие поля?
Речь-то совсем о другом - о токах КЗ.
Которые, по закону Ома, тем меньше, чем больше сопротивление КЗ цепи. В том числе - сопротивление экрана.
Так что из статьи прямо следует, что замена меди ( немагнитной) сталью - только в пользу.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

26 июля 2011 в 16:41
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Е.М. заканчивай задирать задиру, по всему форуму её уже затрепал подмигивание
По поводу тонкого стального экрана
Увеличится сопротивление -> уменьшится прокладываемая длина, так как на большем сопротивлении быстрее вырастет допустимое напряжение, это раз.
при замыкании (КЗ или ОЗЗ) может не пройти по термической стойкости, а еще хуже снизится ток КЗ ниже уставки РЗА, и напруга начнет пробивать оболочку. Оболочка все равно расчинана на напругу меньше рабочей (фазной).

добавлено 27.07.2011 в 08:20

допустимое напряжение ЭКРАНА имелось ввиду.

Non est ornamentum virile concinnitas

26 июля 2011 в 17:08
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Е.М. заканчивай задирать задиру, по всему форуму её уже затрепал »

А мне уже кажется что у Шеррия это стало смыслом жизни.

Ну и кроме того, термостойкость кабеля определяется отнюдь не температурой расплава металлов конструкции, а температурой размягчения изоляции, перегрев изоляции - это и есть источник теплового и электрического пробоя кабеля. Дьявол в мелочах. Для статьи-то, -да, токи в экране наведенные от токов по жиле, но в общем случае, экраны и для внешних полей существуют, это от их пагубного воздействия они защищают кабели и не дают полю выйти наружу, чтобы другим не вредить.


Здесь рассуждения строятся на законе Ома и не более того. Жизнь сложнее, а именно тепловыделение при прохожденнии наведенных токов надо рассматривать. Тепловыделение в экранах при их плохом сопротивлении может привести к пробою, а ток КЗ это и есть пробой, но сначала начнется тепловой пробой, а потом и электрический.
В целом студенту надо делать тепловой рачет кабеля.

и нет среди нас первых и последних

26 июля 2011 в 19:43
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
«Е.М. заканчивай задирать задиру, по всему форуму её уже затрепал подмигивание
По поводу тонкого стального экрана
Увеличится сопротивление -> уменьшится прокладываемая длина, так как на большем сопротивлении быстрее вырастет допустимое напряжение, это раз.
..»

Не понял, с какой сырости ?
О каком напряжении тут идёт речь ?
Если о рабочем напряжении кабеля - то как оно зависиот экрана ?

И Задира тут не особо при чём.
Она в силовом кабелестроении, скорее всего, такой же гигант , как и Шеррий.
Но по скольку при этом выступает тут не всегда удачно, хотя и с потрясающим апломбом, то и получает ... ржач

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

26 июля 2011 в 19:49
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
«1. при замыкании (КЗ или ОЗЗ) может не пройти по термической стойкости, 2. а еще хуже снизится ток КЗ ниже уставки РЗА, и напруга начнет пробивать оболочку. Оболочка все равно расчинана на напругу меньше рабочей (фазной). ..»

1. Что не пройдёт по термической стойкости ?
Жила, экран, изоляция ?
Если экран, то почему стальной хуже меднго?
При том , что сталь куда более термостойка, недели медь.

2. Ну так уставка, видимо, настроена на медный экран.
Так что запрещает перенастроить её на стальной ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

26 июля 2011 в 20:01
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
«
Ну и кроме того, термостойкость кабеля определяется отнюдь не температурой расплава металлов конструкции, а температурой размягчения изоляции, перегрев изоляции - это и есть источник теплового и электрического пробоя кабеля. »

Именно так.
В ( немагнитной) стали тепла выделится на порядок меньше, чем в меди. Так что, Задира, убедили:
- долой медь - даёшь сталь!

«
Дьявол в мелочах. Для статьи-то, -да, токи в экране наведенные от токов по жиле, но в общем случае, экраны и для внешних полей существуют, это от их пагубного воздействия они защищают кабели и не дают полю выйти наружу, чтобы другим не вредить. »

Экраны защищают не столько кабели, сколкьо, напротив, окружение, как от их напряжения, которое способно пробиться сквозь изоляцию, так и чтобы замыкать на землю наводимые ими ёмкостные токи.
Сталь с этим спосбна справиться не хуже, чем медь. Возможно , что даже полупроводящие слои .

«Здесь рассуждения строятся на законе Ома и не более того.
Жизнь сложнее, а именно тепловыделение при прохожденнии наведенных токов надо рассматривать. Тепловыделение в экранах при их плохом сопротивлении может привести к пробою, а ток КЗ это и есть пробой, но сначала начнется тепловой пробой, а потом и электрический.
В целом студенту надо делать тепловой рачет кабеля. »

Именно так.
Убедили: немагнитная сталь в этом смысле на порядок лучше меди, так как тепловыделение в ней именно на порядок меньше.
К тому же легкая , прочная , термостойкая.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

26 июля 2011 в 20:29
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«2. Неправильно. Заземление экрана (наличие нулевого потенциала) для кабелей с радиальным распределением электрического поля в изоляции - обязательно.
[ссылка]
[ссылка]»

Да я не против заземления, как такового.
Просто я против утверждения статьи Дмтириеуа, что заземление якобы необходимо для выравнивания потенциала.
Вовсе не обязательно.
Скорее даже вредно.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

27 июля 2011 в 08:09
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«1. Что не пройдёт по термической стойкости ?
Жила, экран, изоляция ?
Если экран, то почему стальной хуже меднго?
При том , что сталь куда более термостойка, недели медь.

2. Ну так уставка, видимо, настроена на медный экран.
Так что запрещает перенастроить её на стальной ?»


Термостойкость не стали, а изоляции, ПВХ и СПЭ.

Тут я имел ввиду напряжение на наводимое на экране.

Non est ornamentum virile concinnitas

27 июля 2011 в 08:18
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Ну Вообще стальной немагнитный экран (по моему разумению) тоже имеет право на существование.
Вот только думаю трудности по его изготовлению, наложению и прокладке напроч перекроют эффект разницы цены между медью и немагнитной нержавеющей сталью.

добавлено 27.07.2011 в 08:42

отсюда снижать сопротивление экрана не наш метод, тем более большинство сетей категории С (допускают работу в режиме ОЗЗ)

Non est ornamentum virile concinnitas

27 июля 2011 в 08:40
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«2. Ну так уставка, видимо, настроена на медный экран.
Так что запрещает перенастроить её на стальной ?»


Уставки расчитаны на ток КЗ вот только при длинных линиях, в конце ток КЗ может быть сравним с током нагрузки. И РЗА его просто не заметит.
Но, пробита изоляция на экране потенциал ФАЗЫ (сопротивление экрана большое отсюда потенциал экрана совсем не потенциал земли) и пока не пробило оболочку она начинает разрушаться на каком то участке (стареть), потом локально пробой в одном месте, полноценное ОЗЗ, отключение. Но после ремонта останется участок с ослабленной оболочкой.

Non est ornamentum virile concinnitas

27 июля 2011 в 15:26
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
А що цэ воно такэ - ОЗЗ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

27 июля 2011 в 16:22
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«А що цэ воно такэ - ОЗЗ?»

Однофазное замыкание на землю. Не КЗ, нейтраль изолирована.

Non est ornamentum virile concinnitas

27 июля 2011 в 17:03
20
Энергетика: 233
14 лет и 86 дней
упоминали 474 раза
 (1)
 (0)
«Однофазное замыкание на землю. Не КЗ, нейтраль изолирована.»


Далее развитие темы предполагает разъяснение режимов работы нейтрали в электроустановках, особенности аварийных режимов при различных вариантах работы нейтрали, а так же вводную лекцию о релейной защите и требований к ней...

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

27 июля 2011 в 17:20
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Далее развитие темы предполагает разъяснение режимов работы нейтрали в электроустановках, особенности аварийных режимов при различных вариантах работы нейтрали, а так же вводную лекцию о релейной защите и требований к ней...»


Думаю Е.М. все таки имеет об том представление подмигивание

Non est ornamentum virile concinnitas

27 июля 2011 в 18:43
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
Самое туманное.

Но здесь речь, наверное, не о работе линии в режиме КЗ или ОЗЗ.

А о роли во всём этом экрана.

Зачем экран для кабеля - понятно:
чтобы защитить зад зеваки, который сел на кабель. От тока, который может прорваться с жилы как прямо сквозь изоляцию и оболочку (имеющих, вообще говоря, конечную проводимость), так и через ёмкость: жила - изоляция - зад.
И , чтоб не через зад, это надо замкнуть на землю.
Это всё очень убедительно расписал тот же Вадим.

Хорошо, без экрана низзя.
Но вот коза - в нём течёт ток, наводимый током самой жилы кабеля.
И это - прямые потери.
Потребителю этот ток не идёт. Он греет кабель и окруждающую среду.

Но вот теперь вопрос - а зачем он вообще нужен ?
Да так , что его увелчивают до максимума с помощью меди ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

27 июля 2011 в 19:10
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)

27 июля 2011 в 19:35
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
Это всё к старому вопросу: что лучше посконные КБПИ или продвинутые СПЭ ?

Но нет ответа на вопрос темы: на кой нужны именно медные экраны ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

28 июля 2011 в 08:43
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Это всё к старому вопросу: что лучше посконные КБПИ или продвинутые СПЭ ?

Но нет ответа на вопрос темы: на кой нужны именно медные экраны


Я бы по другому сказал, накой нужны однофазные кабели ?

Non est ornamentum virile concinnitas

28 июля 2011 в 08:49
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
Ну это-то понятно:
Если, скажем, сечение жил 2-3000 мм2 , то трёхфазный кабель становится совершенным монстром.

И трёхфазную линию протянуть не в пример проще из трёх однофазных кабелей.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

28 июля 2011 в 09:15
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
зато до 120-150 мм2 думаю можно преспокойно отказаться.
Я своим реконструкторщикам постоянно проекты заворачиваю с однофазными кабелями - "вы их работать не умеете".

добавлено 28.07.2011 в 09:22

Хотя правда есть небольшая сеть проложенная однофазными кабелями СПЭ, вот только прокладывали фины.)))))))

Non est ornamentum virile concinnitas

28 июля 2011 в 10:30
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
Думаю, да, если малое сечение жил, то трёхфазные кабли, видимо, предпочительнее.
Во всяком случае, нет заморочек с экранными токами.

Но до сих так и нет овета на главный вопрос:

А зачем вообще медь для экрана?.

Свинец ,скажем, не в пример лучше.
Не говоря уже о немагнитной стали.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

28 июля 2011 в 10:35
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
обьективных (теоретически) причин на применение исключительно медного экрана -НЕТ.
Хоть, титановый накручивай.

Non est ornamentum virile concinnitas

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+