Доброго врмени.
Коллеги, подскажите пож. есть ли какие-нибудь принципиальные отличия исполнения токопроводящей жилы ОЖ от МЖ в кабелях АСБл-10 3х240? Заключили договор на по ставку данного кабеля, в договоре прописали ОЖ, сейчас по факту поставляем МЖ. Есть ли реальный аргументы в пользу ОЖ, дающие основания отказаться принять МЖ ?

Береги порядок и порядок сбережет тебя. (С)

22 августа 2011 в 16:35
3
Энергетика: 38
17 лет и 314 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Думаю что нет.

22 августа 2011 в 16:39
5
Энергетика: 17
13 лет и 289 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Если МП на ОЖ то бывает черевато,а наоборот только спасибо пусть скажут!))))

ООО "Бауинжиниринг" монтаж проктирование пуско-наладка

22 августа 2011 в 16:40
4
Энергетика: 24
13 лет и 233 дня
упоминали 10 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
значит техничсеких аргументов нет..

Береги порядок и порядок сбережет тебя. (С)

22 августа 2011 в 17:21
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Одножильный-одна жила круглая, многожильный - так и есть - много жил, 3 или 4 - секторные жилы. Вот это обозначение ОЖ и МЖ как то влезло в головы и не вытравить. Может однопроволочная и многопроволочная?

и нет среди нас первых и последних

22 августа 2011 в 19:22
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
ОЖ расшифровывается однопроволочная жила, МЖ -многопроволочная жила.
Многопроволочную жилу гораздо легче прокладывать и монтировать, особенно такой крупный кабель, так что монтажники такой замене порадуются. Реальных аргументов в пользу ОЖ перед МЖ нет.

23 августа 2011 в 15:43
Энергетика: 19
12 лет и 303 дня
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
« Реальных аргументов в пользу ОЖ перед МЖ нет.»


Есть всего один существенный - это абсолютная герметизация жилы, т.е. проникновение воды исключено.
И один несущественный - габаритные размеры

23 августа 2011 в 21:18
24
Энергетика: 0
13 лет и 271 день
упоминали 1 раз
 (0)
 (0)
По поводу преимуществ (МЖ)-исполненной жилы перед её (ОЖ) аналога могу сказать , что при определенных условиях исполнения- ОЖ на некоторых заводах сталкивались с проблемой возникновения пузырьков воздуха внутри ОЖ- жилы , так называемые ракушки , которые кстати проходили испытания и с соответствующими протоколами поступали потребителям (если не изменяет память , то это по-моему было на Сарансккабеле где-то в 1995-2000 годах.К чему это может привести при эксплуатации проложенной линии не трудно догадаться. Так вот при многопроволочном исполнении жилы эти дефекты напрочь отсутствуют!.

Истина рано или поздно всё равно выйдет на свет,и Ложь будет повержена в прах.

23 августа 2011 в 21:34
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«Есть всего один существенный - это абсолютная герметизация жилы, т.е. проникновение воды исключено.
И один несущественный - габаритные размеры»


Сравните данные кабели с кабелями с изоляцией из сшитого ПЭ, по моему там однопроволочных жил такого сечения нет.
Бумажная пропитанная изоляция достаточно устойчива к воде, в отличие от сшитого ПЭ, так что абсолютная герметизация возможно несущественное достоинство.
Вообще интересно услышать мнение монтажников.

24 августа 2011 в 11:07
Энергетика: 19
12 лет и 303 дня
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Для кабелей с СПЭ применяют ОЖ жилу, но не в России

24 августа 2011 в 12:55
1
Энергетика: 38
14 лет и 20 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (4)
 (0)
сам не раз сталкивался что клиент принципиально ОЖ просил - хотя МЖ намгого лучше в прокладке. Неужели в проектах именно ОЖ прописывают - смысл затруднения монтажных работ?

24 августа 2011 в 15:58
10
Энергетика: 48
13 лет и 253 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
У меня всегда МЖ просят, а цену чтоб как на ОЖ была огорчение

Танец злобного гения на страницах произведения...

25 августа 2011 в 11:29
11
Энергетика: 59
15 лет и 12 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Есть всего один существенный - это абсолютная герметизация жилы, т.е. проникновение воды исключено.
И один несущественный - габаритные размеры»

Не факт...если влага попадет под изоляцию - все равно пойдет дальше.
А муфту монтировать на 3х240ОЖ - нужно таки иметь сильные ручки...выгнуть жилы - тяжеловато...

Я не волшебник. Я еще только учусь

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+