Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Измерение электрического сопротивления
жил


Страницы:

5 октября 2011 в 11:17
6
Энергетика: 171
14 лет и 340 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Уважаемые колеги. Возник у меня вопрос один. При замере электрического сопротивления (в частности про прибор КИС говорю) отрезается отрезок длиной минимум метр с погрешностью 0,2%. Вопрос в следующем. Длину надо вводить метр или нескольнко см под зажимы надо отнимать, или все уже в приборе учтено? Это же и к другим приборам типа мостов относится.

http://www.avtoprovod.com/

5 октября 2011 в 12:07
2
Энергетика: 32
17 лет и 153 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Паспорт есть, там должно описано как пересчитывать результаты.

Мечты сбываются, если их сбывать.

5 октября 2011 в 12:22
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
Помоему ничего не надо, отрезал метр, зачистил, померил.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 12:53
13 лет и 57 дней
 (0)
 (0)
Прибор в любом случае покажет сопротивление участка, который фактически между зажимами.

5 октября 2011 в 15:56
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
>Длину надо вводить метр или нескольнко см под зажимы надо отнимать...

Читаю "Руководство по эксплуатации" - установка длины кабеля, диапазон вводимого значения 0.1 ÷ 9999 м. Никаких сантиметров.

Да, а каково сечение кабеля, что Вы решили по метровому отрезку делать замеры?

добавлено 05.10.2011 в 15:59

сечение жилы, разумеется :)

5 октября 2011 в 16:01
25
Энергетика: 67
13 лет и 303 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
у нас отрезают ровно метр, зажимы максимально близко к концам отрезка. Есть еще приборчик Бюрстеровский, так там замер проходит в ванне с водой, с измерение происходит между жесткофиксированными электродами подмигивание

5 октября 2011 в 16:08
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
«Прибор в любом случае покажет сопротивление участка, который фактически между зажимами.»


Т.е. нужно отрезать больше, на ширину двух зажимов???? Например 1м и 4см, если ширина зажима 2см????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 16:12
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (4)
 (0)
«измерение происходит между жесткофиксированными электродами»


У КИСа есть тоже нечто подобное - "измерительная линейка для измерения омического и удельного объёмного сопротивления образцов проводников"

только без воды... подмигивание
kis-lin-b.jpg

5 октября 2011 в 16:24
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Т.е. нужно отрезать больше, на ширину двух зажимов???? Например 1м и 4см, если ширина зажима 2см????»


Сейчас прийдет Шерри с формулами и окажется, что сопротивление 1-2 см отрезка жилы "исчезающе мало" в сравнении с приборной погрешностью на этом диапазоне подмигивание

5 октября 2011 в 16:25
18
Энергетика: 65
14 лет и 157 дней
упоминали 52 раза
 (4)
 (0)
«У КИСа есть тоже нечто подобное - "измерительная линейка для измерения омического и удельного объёмного сопротивления образцов проводников"

только без воды... подмигивание
[картинка]»

Это лабораторный вариант. В цехе же при приёмо-сдаточных испытаниях на барабане он не актуален. Так же как и применение измерения 1 метра ко всей длине. А когда измеряешь сопротивление километра (двух,трёх...), то длина зажимов настолько мизерна, что ею можно пренебречь.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

5 октября 2011 в 16:31
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
«Это лабораторный вариант. В цехе же при приёмо-сдаточных испытаниях на барабане он не актуален. Так же как и применение измерения 1 метра ко всей длине. А когда измеряешь сопротивление километра (двух,трёх...), то длина зажимов настолько мизерна, что ею можно пренебречь.»


А ведь если зажимов нет и ты просто прикрутил???? Считаю, что метр и нужно мерить как метр, не давая допусков на зажимы.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 16:35
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«В цехе же при приёмо-сдаточных испытаниях на барабане он не актуален. Так же как и применение измерения 1 метра ко всей длине»


Полностью согласен. Поэтому и возник вопрос - почему именно метр? Взять кусок известной длины, померять сопротивление, ввести длину в прибор и он все пересчитает...

На днях клиент интересовался, какой минимальной длины нужен отрезок кабеля сечением 240 мм2 для обеспечения точности измерения 1%? Выяснили - около 250 метров. (Речь шла не о КИСе, а о другом приборе).

5 октября 2011 в 16:38
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«А ведь если зажимов нет и ты просто прикрутил????»


В мили(микро)омметрах используется четырехпроводная измерительная схема и спец "крокодилы" - зажимы Кельвина - как можно (и что?) прикрутить?

5 октября 2011 в 16:40
25
Энергетика: 67
13 лет и 303 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Плюс на барабан еще накладывается погрешность счетчика длины подмигивание

5 октября 2011 в 16:45
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
«В мили(микро)омметрах используется четырехпроводная измерительная схема и спец "крокодилы" - зажимы Кельвина - как можно (и что?) прикрутить?»


Недавно ездили, в так сказать лабораторию со свидительством, так там мост Р333, без всяких зажимов был.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 16:47
25
Энергетика: 67
13 лет и 303 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
1.GIF

5 октября 2011 в 16:51
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
Интересно у кого такое есть, ну от силы у всех КИСы стоят с зажимами.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 16:56
25
Энергетика: 67
13 лет и 303 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
У меня есть..нижний вариант одобрение

5 октября 2011 в 16:59
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Для определенности, возьмем метровый отрезок медной жилы сечением 240 мм2. Сходим вот сюда http://www.ruscable.info/misc/faq/questi...

«Сопротивление жилы кабеля рассчитывается по формуле R=(r*L)/ S, где:
r - удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м
L – длина жилы
S – сечение мм2»


Для случая 1 метра R=(0,0175*1)/240=0,000072917 Ом
Для случая 1 сантиметра R=(0,0175*0,01)/240=0,000000729 Ом

Погрешность КИСа в диапазоне 0,000005-0,0001700 ом равна ±2%, т.е., на одном метре составит 0,000001458 ом, что ЗНАЧИТЕЛЬНО превышает сопротивление и 1, и 2, и даже 4 см. Что, собственно, и предполагалось улыбка

5 октября 2011 в 17:01
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«У меня есть..нижний вариант одобрение»


В кладовке где нибудь, сломаный. подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 17:09
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Недавно ездили, в так сказать лабораторию со свидительством, так там мост Р333, без всяких зажимов был.»


Очень точное определение - "в так сказать лабораторию" ржач

Р333 имеет следующие пределы измерений:
0,005 - 0,0999 Ом (класс точности 5,0);
0,1 - 0,9999 Ом (класс точности 1,0);
1 - 99990 Ом (класс точности 0,5);
100000 - 999900 Ом (класс точности 5,0).

Неа, это не для "Измерение электрического сопротивления жил" смех

5 октября 2011 в 17:14
18
Энергетика: 65
14 лет и 157 дней
упоминали 52 раза
 (3)
 (0)
«Очень точное определение - "в так сказать лабораторию" ржач

Р333 имеет следующие пределы измерений:
0,005 - 0,0999 Ом (класс точности 5,0);
0,1 - 0,9999 Ом (класс точности 1,0);
1 - 99990 Ом (класс точности 0,5);
100000 - 999900 Ом (класс точности 5,0).

Неа, эт...»

И я там был! ржач Вы бы ещё видели сам процесс! ржач Отмеряли образец 10-и метровой рулеткой без натяжения рулетки и образца... Крепление - провода от прибора и измеряемая ТПЖ на простую даже не скрутку, а "зацеп", да ещё и экран касался места соединения...

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

5 октября 2011 в 17:15
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«У меня есть..нижний вариант одобрение»

А у меня вот такое ... чудо смех по цене Р333
ржач

CabelMeter.JPG

5 октября 2011 в 17:17
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
Это Вы где такое сопротивление катанки взяли????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 17:19
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«И я там был! ржач Вы бы ещё видели сам процесс! ржач»


«Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей! А также в области балета...»
ржач ржач

5 октября 2011 в 17:22
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«Это Вы где такое сопротивление катанки взяли????»


Вы имеете в виду вот это?
«удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м»


Или то, что на экране прибора?

5 октября 2011 в 17:24
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Или то, что на экране прибора?»


0,0175 Ом*мм2/м - медь неизвестного класса замешательство

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 17:26
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«0,0175 Ом*мм2/м - медь неизвестного класса замешательство»


Я взял (в качестве примера) вот здесь http://www.ruscable.info/misc/faq/questi...

А в прибор, который у меня есть подмигивание , можно ввести любое значение и по меди, и по алюминию...

5 октября 2011 в 17:32
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Я взял (в качестве примера) вот здесь [ссылка]

А в прибор, который у меня есть подмигивание , можно ввести любое значение и по меди, и по алюминию...»


Плохой пример, берите всегда 0,017 - более верно будет.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 октября 2011 в 17:38
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«берите всегда 0,017»


Маловато знаков - с ГОСТ 22483-77 не стыкуется...

добавлено 05.10.2011 в 17:40

или это "универсальное" значение для всех классов? :)

5 октября 2011 в 19:52
2
Энергетика: 5
17 лет и 30 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
Вообще-то, если по-уму, то сопротивление надо измерять четырёхконтактным (четырёхзондовым) методом: два токовых у краёв объекта и два потенциальных на расстоянии от токовых не менее 3-5 диаметров объекта.
Расстояние между потенциальными зонами следует измерить с погрешностью максимум 1мм .

В данном же случае должно быть известно сопротивление зажимов и их контактов с объектом.

Но по-любому погрешность 0.2% на 1 м - это круто.

Впрочем , а каков номинал сопротивления ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

5 октября 2011 в 22:44
2
Энергетика: 32
17 лет и 153 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Это лабораторный вариант. В цехе же при приёмо-сдаточных испытаниях на барабане он не актуален. Так же как и применение измерения 1 метра ко всей длине. А когда измеряешь сопротивление километра (двух,трёх...), то длина зажимов настолько мизерна, что ею можно пренебречь.»


Почему лабораторный, ставится возле скрутки токопроводящих жил, для некого экспресс измерения и последующей настройки параметров скрутки, чтобы в итоге вписаться в сопротивление кабеля.

Мечты сбываются, если их сбывать.

5 октября 2011 в 22:46
2
Энергетика: 32
17 лет и 153 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«В кладовке где нибудь, сломаный. подмигивание»


У некоторых таких аж целых два, без них никак.

Мечты сбываются, если их сбывать.

5 октября 2011 в 22:55
2
Энергетика: 32
17 лет и 153 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Мы в таких случаях проверяем прибор эталонным сопротивлением. Из него можно вывести длину, какое значение совпадет в итоге.

По идее вводить необходимо длину между зажимами, как сказали выше, правда жилу необходимо натянуть хорошо и правильно измерить длину в итоге на которую пересчитывать.

Мечты сбываются, если их сбывать.

6 октября 2011 в 08:56
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Маловато знаков - с ГОСТ 22483-77 не стыкуется...добавлено 05.10.2011 в 17:40или это "универсальное" значение дл...»


Удельное электрическое сопротивление катанки должно быть не более для:

класса А – 0,01707 Ом *мм2/м;
класса В – 0,01718 Ом *мм2/м;
класса С – 0,01724 Ом *мм2/м;

С УГМК приходит катанка 0,01697

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

6 октября 2011 в 09:45
32
Энергетика: 41
14 лет и 316 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Описанный вами способ измерения направлен на определение удельного электрического сопротивления, поэтому измеряется сопротивление одного метра. Применяется при этом измеритель RLC, т.е. вы должны без входящих данных, вчистую измерить сопротивление объекта между зажимами, провести по меньшей мере по три измерения геометрии во взаимно перпендикулярных направлениях и посчитать сечение объекта, и по результатам измерения соппотивления пересчитать удельное сопротивление, таким образом если отрезать, то дину чуть больше метра, чтобы в зажимах был хороший контакт и действительно осторожно выпрямить и хорошо натянуть проволоку.
Прибор, показанный Сигмой-тестор, в условиях производства я бы не рекомендовала его применять.
Кстати, заложено сечение 9 вместо 10 мм.кв.? Чтобы длину побольше измерить? Для кого предназначаются результаты? А если фактическое чечение 9,2?
И медь, прямо скажем, такая, которую в производство ОТК не должно пропустить по удельному сопротивлению.
Общая для СНГ проблема
http://cablecompany.com.ua/articles/soot...

и нет среди нас первых и последних

6 октября 2011 в 09:53
6
Энергетика: 171
14 лет и 340 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Отвечаю на некоторые вопросы.
Измеряемые сечения различны. от 0,12 до 180 кв.мм.(соответственно сопротивления по ГОСТ 22483)
1 метр - минимальная длина, допускаемая к измерению по ГОСТ 7229.
Понятно, что на больших длинах эти 2 см роли не играют, но при спорных вопросах, замерах в лаборатории, десятки метров не хочется портить и плодить короткомеры.
И вообще просто хочется знать точно ответ при возможном спорном вопросе

http://www.avtoprovod.com/

6 октября 2011 в 11:36
32
Энергетика: 41
14 лет и 316 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Вы всегда измеряете сопротивление (кстати, чем измеряете) между контактами, никаких споров быть не может, поэтому длину надо вводить метр, если там метр между зажимами, только я не понимаю чем Вы измеряете само сопротивление. Это самый главный вопрос.

и нет среди нас первых и последних

6 октября 2011 в 11:50
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«А у меня вот такое ... чудо смех по цене Р333
ржач

[картинка]»


Это действительно у Вас чудо, потому что сопротивление жилы сечением 9,0мм = 0,188, а уж никак не 0,818. Врет прибор - плохой пример. несогласие

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

6 октября 2011 в 12:23
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Прибор, показанный Сигмой-тестор, в условиях производства я бы не рекомендовала его применять»

Полностью согласен.

Прибор - тестер, ориентирован на ВХОДНОЙ контроль КПП. Предназначен, в основном, для быстрого поиска "проблемных" кабелей. Для производства необходимы приборы иного класса точности. И цены, соответственно... смех

«Кстати, заложено сечение 9 вместо 10 мм.кв.? Чтобы длину побольше измерить?»

Сечение вводится руками в диапазоне от 0.001 до 490.874. Или определяется по известной длине кабеля (в этом случае чего только "чудного" не увидишь...)

На основании измеренного сопротивления, длина рассчитывается в диапазоне от 0.1 до 9999.9 м

«И медь, прямо скажем, такая, которую в производство ОТК не должно пропустить по удельному сопротивлению.»

Значение удельного сопротивления 0,017956 было введено сознательно, чтобы показать возможность прибора работать не только с "зашитым", но и с произвольным удельным сопротивлением (как меди, так и алюминия)

6 октября 2011 в 12:24
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«только я не понимаю чем Вы измеряете само сопротивление. Это самый главный вопрос.»


Автор темы измеряет эл.сопротивление метрового отрезка жилы КИСом

6 октября 2011 в 12:36
25
Энергетика: 67
13 лет и 303 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Это действительно у Вас чудо, потому что сопротивление жилы сечением 9,0мм = 0,188, а уж никак не 0,818. Врет прибор - плохой пример. несогласие»
это сопротивление 410 метров

6 октября 2011 в 12:39
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Это действительно у Вас чудо, потому что сопротивление жилы сечением 9,0мм = 0,188, а уж никак не 0,818. Врет прибор - плохой пример. несогласие»

В прибор заложено много разных алгоритмов, но нравственный закон не заложен ржач
Поэтому, врать он не может смех
В ответе Задире я только что обосновал цифирки....

Удельное сопротивление 0,017956
Длина 410 м
Сечение 9 мм2
R = (0,017956 * 410) / 9 = 0,817995556 ом
Прибор показывает 0.818 ом

Что не так?

Он, как теперь выражаются, ТУПО измеряет с точностью 0.1% электрическое сопротивление ТПЖ, далее, используя введенные ЧЕЛОВЕКОМ известные параметры кабеля, рассчитывает неизвестные. Без вранья. Честно. смех

Звонит клиент, говорит, что на километровом кабеле прибор "недосчитал" около 60 метров. Спрашиваю, как мерял? Отвечает, ввел температуру и сечение 240 мм2. Еще спрашиваю, откуда взял "квадраты"? Отвечает, из марки кабеля. Я предложил ему на аналогичном кабеле известной длины "померять" сечение, введя в прибор удельное сопротивление, взятое из предоставленного производителем погонного. Померял. Матерится ржач

6 октября 2011 в 12:43
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
«это сопротивление 410 метров»


Вон как))) тогда если поделить на 410, получаем 0,0020, а должно быть 0,00188 - врет прибор или катанка должна быть 0,00175, но это тоже ерунда. замешательство

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

6 октября 2011 в 12:57
25
Энергетика: 67
13 лет и 303 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Вон как))) тогда если поделить на 410, получаем 0,0020, а должно быть 0,00188 - врет прибор или катанка должна быть 0,00175, но это тоже ерунда. замешательство»
Сопротивление жилы кабеля рассчитывается по формуле R=(r*L)/ S, где:
r - удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м
L – длина жилы
S – сечение мм2

6 октября 2011 в 13:10
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
«Сопротивление жилы кабеля рассчитывается по формуле R=(r*L)/ S, где:
r - удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м
L – длина жилы
S – сечение мм2»


Подскажите какого класса эта катанка и производителя, я выше указывал допустимые параметры.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

6 октября 2011 в 13:59
Энергетика: 19
14 лет и 120 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Подскажите какого класса эта катанка и производителя, я выше указывал допустимые параметры.»


В ходе обсуждения у меня появились идеи относительно нашего прибора CabelMeter - измеритель длины кабеля.

Сейчас у прибора имеется возможность вводить произвольное удельное сопротивление и температурный коэффициент меди и алюминия.
Это внесло некоторое смущение в умы. подмигивание Полагаю, что это правильно. Явная наша недоработка.

Вот такая идея.

Работая с прибором, при выборе материала жилы, не предлагать "просто медь" и "просто алюминий" с где-то в приборе указанными свойствами, а предложить выбирать из списка
«Медь Класс гибкости 1
Медь Класс гибкости 2
Медь Класс гибкости 3
Медь Класс гибкости 4
Медь Класс гибкости 5
Медь Класс гибкости 6
Алюминий Класс гибкости 1
Алюминий Класс гибкости 2
Алюминий Класс гибкости 3
Медь Класс гибкости "китайский"
Алюминий Класс гибкости "китайский"»


В двух последних случаях, можно задавать произвольные значения удельного сопротивления

«класса А – 0,01707 Ом *мм2/м;
класса В – 0,01718 Ом *мм2/м;
класса С – 0,01724 Ом *мм2/м;»


А классы A, B, C как соотносятся с 1,2, ... 6 ?
Впрочем, сам сейчас разберусь...
Спасибо за идею одобрение

6 октября 2011 в 14:12
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
«В прибор заложено много разных алгоритмов, но нравственный закон не заложен ржач
Поэтому, врать он не может смех
В ответе Задире я только что обосновал цифирки....

Удельное сопротивление 0,017956
Длина 410 м
Сечение 9 мм2
R = (0,017956 * 410) / 9 = 0,81799...»


R = (0,017 * 410) / 9 = 0,7745, а прибор показывает другое замешательство

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

6 октября 2011 в 14:13
6
Энергетика: 171
14 лет и 340 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Вы всегда измеряете сопротивление (кстати, чем измеряете) между контактами, никаких споров быть не может, поэтому длину надо вводить метр, если там метр между зажимами, только я не понимаю чем Вы измеряете само сопротивление. Это самый главный вопрос.»


Замер производится прибором КИС. Зажимы на гибком проводе (а не планка с фиксированной длиной)типа "крокодильчиков", ширина примерно 1 см.
При этом если контакты соединить между собой прибор показывает "ноль", то есть переходное сопротивление отсутствует в замере

http://www.avtoprovod.com/

6 октября 2011 в 14:15
6
Энергетика: 171
14 лет и 340 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
kis-z-2-b.jpg

http://www.avtoprovod.com/

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно