Могу ли я использовать вводной автомат?


22 ноября 2011 в 08:51
Энергетика: 20
14 лет и 155 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Здравствуйте! Расчётная мощность потребителей 100 кВт, 0,4 кВ. Кабель планирую приобрести ввг (5* 70)и он бутет проложен в металлорукаве. Вопрос: могу ли я исходя из расчёта 100/0.38=263А использовать вводной автомат на 250А ?/ Спасибо!

Автор вопроса: Руслан, технический специалист МТС, Москва

30 ноября 2011 в 22:01
Энергетика: 20
12 лет и 151 день
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Номинал автомата должен всегда быть выше расчетного тока.В вашем случае подходит по номиналу автомат на 315 ампер.

Mr.Freeman

1 декабря 2011 в 11:48
Энергетика: 19
12 лет и 233 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Номинал автомата должен всегда быть выше расчетного тока.В вашем случае подходит по номиналу автомат на 315 ампер.»

неправильный расчет!
если мощность в трехфазной сети 100 КВт, то вводной автомат должен быть на 200А!!!, это любой щитовик знает! есть куча регламентов и 100/0,38 тоже некорректно! а корень из трех?

Михаил

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+