Здравствуйте. Вопрос. Потери в экранах целесообразно учитывать только лишь для кабеля в стальной трубе (Привезенцев, Ларина). Почему? Что вносит для экрана труба? Ведь магн. проницаемость меди (допустим, экран из повива медных проволок) так останется примерно равна 1.

Релейщик.

13 января 2012 в 14:26
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (4)
 (0)
Имеется в виду однофазный кабель ?

Это к тому,что слышал краем уха: такие ваащщще низзя в стальных трубах.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

13 января 2012 в 14:34
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (5)
 (0)
А почему? Огромные потери в стали?

Релейщик.

13 января 2012 в 14:52
Энергетика: 20
12 лет и 194 дня
упоминали 2 раза
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (6)
 (0)
Если кабель допустим на 64/110 кВ одножильный запихнуть в стальную трубу и включить, то произойдет немножко пробой экрана на трубу (напряжение порядка 60 кВ м/у ними будет), соотвественно сгорит оболочка.

Недавно видел фотки. Феерично.

Если точно помню выкладки, то это происходит из-за того, что сталь наводит токи в экране. Пусть меня поправят.

"у нас дипломные работы по 20 лет в архивах хранятся, чтобы не дай бох что-нить на производство не попало" ©

13 января 2012 в 14:53
32
Энергетика: 41
14 лет и 294 дня
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
Это в старых конструкциях кабелей (с бумажной изоляцией, в том числе маслонаполненные кабели) использовалась стальная оболочка, или труба или оплетка стальными проволоками. Ты все правильно понимаешь, в стали потери из-за сопротивления большие. Чтобы их уменьшить и экономить при этом медь использовали например такой прием - одна или две стальные проволоки в пасьме оплетки заменялись на медную. Конечно, были потери большие, чем в современных экранированных кабелях, где в качестве материала экрана используется медь. Сейчас конструктив другой. Изоляция - сшитый полиэтилен. А стальная оболочка в виде оплетки или обмотки лентами, это сейчас в силовых кабелях называется броней, она уже выполняет только механическик функции (ну и экранирует дополнитеельно, безусловно, однако этот эффект не отражается в требованиях к электрическим пааметрам).

и нет среди нас первых и последних

13 января 2012 в 17:39
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (5)
 (0)

13 января 2012 в 17:49
27
Энергетика: 329
14 лет и 300 дней
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«[ссылка]»


Познавательно. одобрение

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

14 января 2012 в 00:07
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (4)
 (0)
Мое мнениие, усвоенное из лекций в университете(простыми словами):
Электромагнитное поле, возникащее при передаче переменного тока по кабелю имеет как электрическую, так и магнитную составляющую поля. Эллектрическая составляющая поля не выходит за пределы экрана из медных проволок, на распространения магнитной составляющей на промышленной частоте тока медный экран практически никакого влияния не оказывает.Если расположить одну фазу кабеля в трубе из ферромагнетика (сталь) то изменение магнитного потока пронизывающего трубу вызовет большие потери при протекании вихревых токов в стали и сильный нагрев трубы.

16 января 2012 в 13:02
11
Энергетика: 59
14 лет и 349 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (5)
 (0)
IMG_5599.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

16 января 2012 в 13:33
10
Энергетика: 51
15 лет и 125 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (6)
 (0)
классическая картинко....

ээх госпада инженеры, мы все учились по немногу чему небудь и как небудь......

Поймите же наконец что нету проводников, изоляторов, оттдельного тока, напряжения и т.д.

Есть материалы с определенными характеристиками электрической, магнитной проводимостью и сопротивлением. Даже вакуум который как-бы ничто, как ничто рассматривать нельзя - это среда с определенными характеристиками.

и тогда: о чудо, любой проводник с переменным током суть трансформатор, а магнитный контур вокруг него улучшает его трансформаторные функции, да и фиг бы с ним кабы он просто контуром был,так ведь он собака еще и железный, то есть неплохой проводник, то есть не только магнитный контур так еще и замкнутая накоротко вторичная обмотка....

понятно разжевал???

Non est ornamentum virile concinnitas

16 января 2012 в 15:14
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (5)
 (0)
Да, это понятно. Только какую роль играет экран в этом "трансформаторе"?
Про трубу понятно. Если взять проницаемость стали 300, то огого какая индуктивность.
Но вот экран?...

Релейщик.

16 января 2012 в 15:24
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (5)
 (0)
Какой смысл несет это предложение из учебника?


На фотке правая тройка - это одножильная система силовых кабелей, как я понял. А левее что?

Еще. На фотке. Начиная от земли, фаза располагается в трубе, как я понял. Потом обнажается оболочка, вроде - резина (?). А далее что? Оболочку отделяют?

Релейщик.

16 января 2012 в 15:24
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (5)
 (0)
«Мое мнениие, усвоенное из лекций в университете(простыми словами):
Электромагнитное поле, возникащее при передаче переменного тока по кабелю имеет как электрическую, так и магнитную составляющую поля. Эллектрическая составляющая поля не выходит за пределы экрана из медных проволок, на распространения магнитной составляющей на промышленной частоте тока медный экран практически никакого влияния не оказывает.Если расположить одну фазу кабеля в трубе из ферромагнетика (сталь) то изменение магнитного потока пронизывающего трубу вызовет большие потери при протекании вихревых токов в стали и сильный нагрев трубы. ...»


Это всё так, если пренебречь током экрана, наравленным против тока жилы.
А он, если верить М.В.Дмитриеву, сравним с основным током жилы.
И в таком разе экран эффективно экранирует и магнитное поле тоже.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

16 января 2012 в 15:37
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (4)
 (0)
« если верить М.В.Дмитриеву, [/B]»

20-80% Iном.
Я попробовал посчитать для полиэтиленового на 110 коэффициент y_э=Р_э/Р_ж - около 1,85. Если в расчетах не ошибся.

Релейщик.

16 января 2012 в 17:02
10
Энергетика: 51
15 лет и 125 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (5)
 (0)
на фотке везде СПЭ, тока справа сгореть не успел ржач ржач ржач

Кстати решается влет, даже в таком е*анутом варианте: берем болгарку и режем щель по всей длине трубы, ФСИО.....

тока надо быть ИНЖЕНЕРОМ, а не трудоголиком.

Non est ornamentum virile concinnitas

16 января 2012 в 17:20
11
Энергетика: 59
14 лет и 349 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (7)
 (0)
«на фотке везде СПЭ, тока справа сгореть не успел ржач ржач ржач

Кстати решается влет, даже в таком е*анутом варианте: берем болгарку и режем щель по всей длине трубы, ФСИО.....

тока надо быть ИНЖЕНЕРОМ, а не трудоголиком.»


300908 008.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

16 января 2012 в 18:02
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (4)
 (0)
«[картинка]»

Тиресно, а какой тогда смысл в стальной трубе ?
Не проще ли и дешевле заменить её ПЭ или ПВХ ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

16 января 2012 в 18:32
11
Энергетика: 59
14 лет и 349 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (5)
 (0)
Смысл в механической прочности стали...шоб никакой пионэр не повредил, например...

Я не волшебник. Я еще только учусь

16 января 2012 в 18:42
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (4)
 (0)
vadimTFK , а есть фото в приближении сгоревшего кабеля? Хочется поближе рассмотреть. Если не трудно.

Релейщик.

16 января 2012 в 18:43
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (5)
 (0)
«Да, это понятно. Только какую роль играет экран в этом "трансформаторе"?
Про трубу понятно. Если взять проницаемость стали 300, то огого какая индуктивность.
Но вот экран?...»


Иллюстративный расчёт в ELCUT
Пусть
жила 700 мм2 , медь , ток 1000 А
экран 200 мм2 , медь .
труба 3 мм сталь мю = 100

жила-экран-сталь-труба.JPG

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

16 января 2012 в 19:35
11
Энергетика: 59
14 лет и 349 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (5)
 (0)
Отправил на электронку, которая в профиле

Я не волшебник. Я еще только учусь

16 января 2012 в 19:36
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (5)
 (0)
«Иллюстративный расчёт в ELCUT
Пусть
жила 700 мм2 , медь , ток 1000 А
экран 200 мм2 , медь .
труба 3 мм сталь мю = 100
»

Спасибо за иллюстрацию.
Построил качественно эпюру.
Эпюра.JPG

Релейщик.

16 января 2012 в 19:44
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (6)
 (0)
«Отправил на электронку, которая в профиле»

Спасибо. Качество гууд.

Релейщик.

16 января 2012 в 19:59
37
Энергетика: 87
13 лет и 112 дней
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
Очень познавательно.
Спасибо огромное спецам!
Жаль, что мало мнений сопровождается фото отчетом...Действительно жаль...

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

16 января 2012 в 20:17
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
Отчего зависит, что кабель выгорает именно здесь, а не где-нибудь в другом месте?
P.S.: Оффтоп.

Релейщик.

16 января 2012 в 20:54
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (3)
 (0)
«Спасибо за иллюстрацию.
Построил качественно эпюру.
[картинка]»

Не сосвем так. Вот расчётная
жила-экран-сталь-труба-плотность.JPG

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

16 января 2012 в 20:56
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (2)
 (0)
«Не сосвем так. Вот расчётная
[картинка]»

Если надо, могу в личку направить Эксель с цифирью

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

16 января 2012 в 20:59
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Если надо, могу в личку направить Эксель с цифирью»

Да. Спасибо.

Релейщик.

17 января 2012 в 20:51
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Возможно на поверхности земли сильнее колебания температуры (к примеру):
http://www.news.elteh.ru/arh/2010/60/22....
Возможно из-за влияния неоднорости напряженности электрического поля вследствии кранвого эффекта.

добавлено 17.01.2012 в 20:53

краевого

17 января 2012 в 21:25
25
Энергетика: 67
13 лет и 281 день
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Возможно на поверхности земли сильнее колебания температуры (к примеру):
[ссылка]
Возможно из-за влияния неоднорости напряженности электрического поля вследствии кранвого эффекта. добавлено 17.01.2012 в 20:53краевого»
а возможно кто-то ничего не знает о продольном разрезе трубы болгаркой подмигивание

18 января 2012 в 17:48
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Немного литературы:
www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/ma...
www.ruscable.ru/doc/kniga_zavod.pdf

Релейщик.

20 января 2012 в 09:49
10
Энергетика: 51
15 лет и 125 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«Отчего зависит, что кабель выгорает именно здесь, а не где-нибудь в другом месте?
P.S.: Оффтоп.»


потому что замкнутый накоротко трансформатор (жила в трубе) есть ничто иное как индукционная печь

добавлено 20.01.2012 в 09:51

вернее труба вокруг жилы с переменным током

Non est ornamentum virile concinnitas

20 января 2012 в 13:28
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (2)
 (0)
«на фотке везде СПЭ, тока справа сгореть не успел ржач ржач ржач

Кстати решается влет, даже в таком е*анутом варианте: берем болгарку и режем щель по всей длине трубы, ФСИО.....

тока надо быть ИНЖЕНЕРОМ, а не трудоголиком.»


Юра, а растолкуй-ка мне, серому, зачем эта щель вдоль трубы ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

20 января 2012 в 13:30
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (2)
 (0)
«а возможно кто-то ничего не знает о продольном разрезе трубы болгаркой подмигивание»

Вот только кто бы разъяснил, зачем замешательство

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

20 января 2012 в 18:29
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«Вот только кто бы разъяснил, зачем замешательство»


Обеспечить наличие воздушного зазора в ферромагнитном материале- стальной трубе и тем самым снизить наведенный ток в ней.

20 января 2012 в 19:14
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«потому что замкнутый накоротко трансформатор (жила в трубе) есть ничто иное как индукционная печьдобавлено 20.01.2012 в 09:51вернее труба вокруг жилы с пk...»

Я не про это.
Тогда прежде такой вопрос: кабель выгорает по всей длине?

Релейщик.

20 января 2012 в 19:37
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (2)
 (0)
«Обеспечить наличие воздушного зазора в ферромагнитном материале - стальной трубе и тем самым снизить наведенный ток в ней.»

Но это - против тока, циркулирующего вокруг оси трубы
( и, к слову, откуда он - из-за скрутки многопроволочных жил кабеля ?) ,

А против продольного тока трубы такой разрез - что мёртвому пластырь( или такого тока в трубе нет ?).

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

20 января 2012 в 20:41
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (4)
 (0)
Воздушный зазор нужен для разрыва не тока, а магнитного потока. При этом величина напряженности магнитного поля в трубе (и соответствеено индуцируемые ее изменением токи) получается гораздо меньше , чем при целой трубе.
Lin-Prov1.jpg

20 января 2012 в 21:24
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
Кстати, раньше стальную проволочную броню высоковольтных маслонаполненных кабелей для разрыва магнитного потока и снижения токов в стальном трубопроводе разделяли на несколько участков медными проволоками.


http://forca.ru/knigi/arhivy/maslonapoln...

21 января 2012 в 10:57
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
«Танюшка
Воздушный зазор нужен для разрыва не тока, а магнитного потока. При этом величина напряженности магнитного поля в трубе (и соответствеено индуцируемые ее изменением токи) получается гораздо меньше , чем при целой трубе.
[картинка]»

Соласен,но с уточнением:
не разрыва, а лишь ослабления (в разы ?) магнитного потока. Но, опять же, циркулирующего вокруг оси трубы (кабеля).

И это, увы, мало сказывается на величине продольного тока трубы, обусловленного в основном не магнитными свойствами трубы, а её импедансом (который, к слову, разрез только снижает, что не есть здраво с рассматриваемой точки зрения).

Хотя, разрез полезен для снижения гистерезисного нагрева трубыпри перемагничении её материала переменным током.

Но этого можно достичь более эффективным и существенно менее варварским, виноват, русским способом, нежели болгарка.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

22 января 2012 в 01:19
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Соласен,но с уточнением:
не разрыва, а лишь ослабления (в разы ?) магнитного потока. Но, опять же, циркулирующего вокруг оси трубы (кабеля).

И это, увы, мало сказывается на величине продольного тока трубы, обусловленного в основном не магнитными свойствами трубы, а её импедансом...»

Что такое "гестерезисный нагрев трубы"?

Релейщик.

22 января 2012 в 09:56
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)

22 января 2012 в 11:47
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)

22 января 2012 в 12:20
8
Энергетика: 39
13 лет и 170 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Вообще-то похожая тема обсуждалась год назад :
//www.ruscable.ru/interactive/forum...

23 января 2012 в 09:15
10
Энергетика: 51
15 лет и 125 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«
И это, увы, мало сказывается на величине продольного тока трубы, обусловленного в основном не магнитными свойствами трубы, а её импедансом...»


А зачем и как ему течь?
Чтоб ентот продольный ток куда-то тек трубе нужно быть в какой то цепи, а на самом деле труба просто находится на кабеле и внешние связи незначительны.
Ток нагревающий трубу , рождается и замыкается в ней-же. И называется это токи Фуко или вихревые токи. И воздушный зазор в трубе для ослабления МП, а значит и величины вихревых токов.
Эта труба не пролегает по длине всей линии, ей защищены лишь коротенькие участочки КЛ (переходы, выходы и т.п.)а потому какие-то продольные токи тут неактуальны.

Non est ornamentum virile concinnitas

23 января 2012 в 09:18
10
Энергетика: 51
15 лет и 125 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Что такое "гестерезисный нагрев трубы"?»


А это домены в металле крутятся, а у них края неровные они труться и нагреваются ржач ржач ржач

Non est ornamentum virile concinnitas

1 февраля 2012 в 09:48
32
Энергетика: 41
14 лет и 294 дня
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
А почему вывод из земли не делать из гофрировыанный трубы? Её и изогнуть можно так, что при температурных колебаниях не будет плохо кабелю и возникновение устойчивого поля будет затруднено.

и нет среди нас первых и последних

Марат
16 февраля 2012 в 20:48
естли данные по таким потерям?

17 февраля 2012 в 18:59
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«естли данные по таким потерям?»

По каким потерям: омическим или магнитным ( гистерезисным)?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

Олег
20 февраля 2012 в 13:34
Интересно. http://zemkgem.ru электромонтаж

Мартут
20 февраля 2012 в 13:37
посмотрите на сайте электромонтажа http://zemkgem.ru или тут www.zemkgem.ru

20 февраля 2012 в 13:39
27
Энергетика: 329
14 лет и 300 дней
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Интересно. [ссылка] электромонтаж»


Не интересно, почему все старое, ничего этого уже нет.

http://zemkgem.ru/articl_provoda_i_kabel...

Или Вы что то другое, хотели показать?

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 марта 2012 в 22:03
10
Энергетика: 94
18 лет и 341 день
упоминали 1201 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
А кстати, в ряду стандартов ГОСТ Р МЭК 60287... имеются неплохие формулки для учета потерь в том числе и в трубах.

6 марта 2012 в 20:48
Энергетика: 19
12 лет и 104 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«А кстати, в ряду стандартов ГОСТ Р МЭК 60287... имеются неплохие формулки для учета потерь в том числе и в трубах.»

Да-да, видел. Спасибо.

Релейщик.

29 марта 2012 в 12:18
17 лет и 111 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Все пишут про токи в экранах и их нагрев, приводятся выдержки из программ для расчёта.. а вот интересно, кто-нибудь вживую мерил эти токи на линиях 10 кВ например?
У нас на предприятии в 1996 году такой замер производился как-то. Кабель был фирмы Alkatel 10 кВ сечение не помню, длину тоже, прокладка в плоскости. ток жилы 150А, ток в экране 8-15А. Экран был выполен в виде алюминиевой фольги. После этих испытаний долго переписывались с французами, просили комментарии как с этим бороться. Те ответили, что это норма и с этм надо жить)).
Кстати говоря, капиталисты только начиная со 110кВ учитывают токи в экранах, приводя в своих каталогах два максимально допустимых тока кабеля: для разомкнутого экрана и для замкнутого.

30 марта 2012 в 16:34
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«После этих испытаний долго переписывались с французами, просили комментарии как с этим бороться. Те ответили, что это норма и с этм надо жить))....»

Тут два способа:
1. Применять трёхфазные кабели вместо однофазных.
2. Заземлять экраны однофазных кабелей только с одной стороны.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

30 марта 2012 в 16:36
2
Энергетика: 5
17 лет и 8 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«Тут два способа:
1. Применять трёхфазные кабели вместо однофазных.
2. Заземлять экраны однофазных кабелей только с одной стороны.»

3. Да, ещё производят циклическое переключение (транспонирование) экранов.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

15 апреля 2012 в 22:16
12 лет и 4 дня
 (0)
 (0)
ΔРл - полные потери в линии; ΔРл= ΔРн.L.К2з;
ΔРн - потери в 1 км линии;


ΔРн помогите найти вот это значение кабеля СПЭ

21 августа 2012 в 05:02
11 лет и 222 дня
 (0)
 (0)
познавательно.

19 ноября 2013 в 08:00
10 лет и 132 дня
 (0)
 (0)
правильно

Shirley
21 декабря 2013 в 21:24
That's cleared my thoughts. Thanks for cogntibutirn.

18 марта 2016 в 10:15
Энергетика: 1000
19 лет и 363 дня
упоминали 717 раз
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
Эта ветка была перемещена из раздела: Вопросы по кабелям, материалам и аксессуарам

Fama pluris quam opes

Страницы:
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно