Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Потери в экранах силовых кабелей.


Страницы:

Мартут
20 февраля 2012 в 13:37
посмотрите на сайте электромонтажа http://zemkgem.ru или тут www.zemkgem.ru

20 февраля 2012 в 13:39
27
Энергетика: 329
14 лет и 323 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Интересно. [ссылка] электромонтаж»


Не интересно, почему все старое, ничего этого уже нет.

http://zemkgem.ru/articl_provoda_i_kabel...

Или Вы что то другое, хотели показать?

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 марта 2012 в 22:03
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
А кстати, в ряду стандартов ГОСТ Р МЭК 60287... имеются неплохие формулки для учета потерь в том числе и в трубах.

6 марта 2012 в 20:48
Энергетика: 19
12 лет и 127 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«А кстати, в ряду стандартов ГОСТ Р МЭК 60287... имеются неплохие формулки для учета потерь в том числе и в трубах.»

Да-да, видел. Спасибо.

Релейщик.

29 марта 2012 в 12:18
17 лет и 134 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Все пишут про токи в экранах и их нагрев, приводятся выдержки из программ для расчёта.. а вот интересно, кто-нибудь вживую мерил эти токи на линиях 10 кВ например?
У нас на предприятии в 1996 году такой замер производился как-то. Кабель был фирмы Alkatel 10 кВ сечение не помню, длину тоже, прокладка в плоскости. ток жилы 150А, ток в экране 8-15А. Экран был выполен в виде алюминиевой фольги. После этих испытаний долго переписывались с французами, просили комментарии как с этим бороться. Те ответили, что это норма и с этм надо жить)).
Кстати говоря, капиталисты только начиная со 110кВ учитывают токи в экранах, приводя в своих каталогах два максимально допустимых тока кабеля: для разомкнутого экрана и для замкнутого.

30 марта 2012 в 16:34
2
Энергетика: 5
17 лет и 31 день
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«После этих испытаний долго переписывались с французами, просили комментарии как с этим бороться. Те ответили, что это норма и с этм надо жить))....»

Тут два способа:
1. Применять трёхфазные кабели вместо однофазных.
2. Заземлять экраны однофазных кабелей только с одной стороны.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

30 марта 2012 в 16:36
2
Энергетика: 5
17 лет и 31 день
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«Тут два способа:
1. Применять трёхфазные кабели вместо однофазных.
2. Заземлять экраны однофазных кабелей только с одной стороны.»

3. Да, ещё производят циклическое переключение (транспонирование) экранов.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

15 апреля 2012 в 22:16
12 лет и 27 дней
 (0)
 (0)
ΔРл - полные потери в линии; ΔРл= ΔРн.L.К2з;
ΔРн - потери в 1 км линии;


ΔРн помогите найти вот это значение кабеля СПЭ

21 августа 2012 в 05:02
11 лет и 245 дней
 (0)
 (0)
познавательно.

19 ноября 2013 в 08:00
10 лет и 155 дней
 (0)
 (0)
правильно

Shirley
21 декабря 2013 в 21:24
That's cleared my thoughts. Thanks for cogntibutirn.

18 марта 2016 в 10:15
Энергетика: 1000
20 лет и 21 день
упоминали 721 раз
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
Эта ветка была перемещена из раздела: Вопросы по кабелям, материалам и аксессуарам

Fama pluris quam opes

Страницы:
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+