Почему не рекомендовано прокладывать
кабель ***-нг в траншеях?


Илья
31 января 2012 в 12:48
Здравствуйте. Проблема такова. Экспертиза сказала, что прокладка кабеля АПвБбШнг(А)-LS не рекомендована. Предложили проложить кабель АПвБбШв, вот только он не пройдет по пожрным нормам помещений.
Помогите, объясните почему нельзя проложить нг кабель в траншее...

31 января 2012 в 14:01
10
Энергетика: 51
15 лет и 154 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Чего так?
«Область применения АПВББШНГ(А)-LS:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:
•в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
•в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
•для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.»
http://ruscable.3dn.ru/publ/kabeli_silov... отсюда,
А вообще зачем НГ в земле, лишние затраты?

Non est ornamentum virile concinnitas

KSK
31 января 2012 в 14:17
Энергетика: 20
12 лет и 318 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Чего так?
[ссылка] отсюда,
А вообще зачем НГ в земле, лишние затраты?»

Как зачем, там же их пучёк может лежать.

ПВХ в обмен на кабель и ну очень дешЁвая Гофра

Илья
31 января 2012 в 15:14
Чего так?
[ссылка] отсюда,
А вообще зачем НГ в земле, лишние затраты?
Спасибо.
В траншее он идет незначительное расстояние, в основном в помещении.
Можно было бы использовать два типа кабеля, но места для 30 переходных коробок нет совсем.
А не подскажете где можно скачать/прочитать оригинальный текст
ТУ 16.К71-277-98?

31 января 2012 в 15:29
25
Энергетика: 67
13 лет и 310 дней
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Чего так?
[ссылка] отсюда,
А вообще зачем НГ в земле, лишние затраты?
Спасибо.
В траншее он идет незначительное расстояние, в основном в помещении.
Можно было бы использовать два типа кабеля, но места для 30 переходных коробок нет совсем.
А не подскажете где можно скачать/прочитать оригинальн...»
Нигде...только запросить у автора.

1 февраля 2012 в 09:32
32
Энергетика: 41
14 лет и 323 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
Сделайте запрос на получение учтенного экземпляра ТУ во ВНИИ КП.

и нет среди нас первых и последних

3 февраля 2012 в 08:34
3
Энергетика: 38
17 лет и 315 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Экспертиза сказала, что прокладка кабеля АПвБбШнг(А)-LS не рекомендована. Предложили проложить кабель АПвБбШв, вот только он не пройдет по пожарным нормам помещений.
В траншее он идет незначительное расстояние, в основном в помещении.
Можно было бы использовать два типа кабеля, но места для 30 переходных коробок нет совсем.»

У меня в последнее время часто возникает такое чувство, что у нас в стране в качестве Экспертов в той или иной области выступают люди далёкие от этой области. Скорее всего они раньше в бухгалтерии работали ржач
Любое оборудование выбирается по наиболее жестким требованиям к его эксплуатации (это любой инженер знает). Если наибольшие требования к пожарной безопасности, то кабель в первую очередь должен быть пожаробезопасным. Кабель АПВББШНГ(А)-LS аналог кабеля АПвБбШв, плюс соответствует требованим по пожаробезопасност (в определённых объёмах). Конструкция аналогична, только материалы пожаробезопасные используются. Почему нельзя в землю то закапать? вау

Илья
29 февраля 2012 в 14:04
Ответ от ВНИИКП.

"На Ваш запрос сообщаем следующее:

Кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях. Принимая во внимание, что для их производства используются высоконаполненные поливинилхлоридные пластикаты, прокладка этих кабелей в земле не рекомендуется, особенно во влажных грунтах, так как из-за повышенного влагопоглощения применяемых материалов может произойти отказ кабелей."

Спасибо всем, кто не остался безучастным.
Теперь буду ломать голову где 30 переходных коробок разместить...(

29 февраля 2012 в 14:10
10
Энергетика: 51
15 лет и 154 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«Ответ от ВНИИКП.

"На Ваш запрос сообщаем следующее:

Кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях. Принимая во внимание, что для их производства используются высоконаполненные поливинилхлоридные пластикаты, пр...»

Однако....
Не знал....

Non est ornamentum virile concinnitas

29 февраля 2012 в 15:46
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Ответ от ВНИИКП.

"На Ваш запрос сообщаем следующее:

Кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях. Принимая во внимание, что для их производства используются высоконаполненные поливинилхлоридные пластикаты, пр...»


Вообще не понятно, то можно, то нельзя. замешательство

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

29 февраля 2012 в 16:21
37
Энергетика: 87
13 лет и 141 день
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Так получается любой Шв не подходит, а если его в трубу ПНД!!??!?!
Или это все не то пальто?

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

29 февраля 2012 в 18:01
8
Энергетика: 39
13 лет и 199 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (4)
 (0)
«Так получается любой Шв не подходит, а если его в трубу ПНД!!??!?!
Или это все не то пальто?»

В письме речь только идет о кабелях исполнения LS, в призводстве которых используются пластикаты ППИ и ППО. Как видно из письма в них повышено содержание гигроскопичных наполнителей. О кабелях обычного исполнения (Шв) в письме речь не идет и их прокладывать в траншеях можно.

29 февраля 2012 в 20:50
37
Энергетика: 87
13 лет и 141 день
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«В письме речь только идет о кабелях исполнения LS, в призводстве которых используются пластикаты ППИ и ППО. Как видно из письма в них повышено содержание гигроскопичных наполнителей. О кабелях обычного исполнения (Шв) в письме речь не идет и их прокладывать в траншеях можно.»


Странно, но ведь Шв во всех каталогах и справочниках- только "сухая прокладка в траншее", т.е. Шв,Шнг-LS- ,будет набухать, впитывать воду, что приведет к печальным последствиям!Логика в любом случае есть, больше или меньше, но что LS, что обычное исполнение низя)))
Другое дело Шп, но тут и нет LS)))Может стоит все же задуматься???

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+