3 февраля 2012 в 16:20
10
Энергетика: 48
13 лет и 253 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Это странно как-то все по-возбудились, видимо от недостаточной осведомленности...

А ведь тема-то с царя гороха известная.

ПУЭ 5.4.43

[ссылка]


ГОСТ 26411-85

[ссылка]

ухмылка ухмылка ухмылка»


Спасибо за ссылки, хотел как раз поискать одобрение

Танец злобного гения на страницах произведения...

3 февраля 2012 в 16:25
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
«Это странно как-то все по-возбудились, видимо от недостаточной осведомленности...

А ведь тема-то с царя гороха известная.

ПУЭ 5.4.43

[ссылка]


ГОСТ 26411-85

[ссылка]

ухмылка ухмылка ухмылка»


А чему долЖны соответствовать алюмомедные жилы. Где нибудь есть эта нормативно-техническая документация?

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

4 февраля 2012 в 23:17
1
Энергетика: 16
14 лет и 139 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Танюшка ничего не прояснила, конструктора не видать, наверно все на выставке увидим. А сейчас им нужно получить заказ хоть на один км и отгрузить. Тогда на выставке можно сказать:"Мы уже заключили договора и ведем масштабные отгрузки"»

На ЭКЗ нет оборудования для производства такого кабеля. Откуда это идет - я не знаю

5 февраля 2012 в 10:06
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
«Танюшка ничего не прояснила, конструктора не видать, наверно все на выставке увидим. А сейчас им нужно получить заказ хоть на один км и отгрузить. Тогда на выставке можно сказать:"Мы уже заключили договора и ведем масштабные отгрузки"

На ЭКЗ нет оборудования для производства такого кабеля. Откуда это идет - я не знаю»


Да ладно уж не сможете, придет к Вам пасьма, например семипроволочная, из проволок определенного диаметра. Сможете ведь скрутить из них жилу, заизолировать, оболочку наложить.

Вопрос у меня другой, вот например скрутили жилу сечением 16мм, а какое сопротивление будут под это считать, для алюминия или для медной жилы?

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 февраля 2012 в 10:55
2
Энергетика: 251
13 лет и 282 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Да ладно уж не сможете, придет к Вам пасьма, например семипроволочная, из проволок определенного диаметра. Сможете ведь скрутить из них жилу, заизолировать, оболочку наложить.
»

Дешевле по OEM изготавливать в Китае.

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

5 февраля 2012 в 12:33
1
Энергетика: 22
14 лет и 181 день
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«а важна маржа, которую и будут получать сообщая о том что КГшка Кольчугинска- это СУПЕР ГУД, но о том чо она АМ будут говорить "тихо" и редко.»
Да ладно вам.А то у нас много кто в цвет признается клиенту, что продает к вместо ВВГ,ПВХа изоляцию с медной нитью.А если это и делает,то прикрывается сразу каким нибудь ТУ,завода "ГовноКабель".Данную КГшку можно будет как минимум на вид отличить,без всяких замеров и измерений подмигивание .
Кольчуга молодцы улыбка .Больше чем уверен, что скоро многие начнут делать подобное.Главное, что бы делали как положено,а не как дешевле улыбка и все тогда будет улыбка рулёз

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

5 февраля 2012 в 13:43
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Да ладно уж не сможете, придет к Вам пасьма, например семипроволочная, из проволок определенного диаметра. Сможете ведь скрутить из них жилу, заизолировать, оболочку наложить.

Вопрос у меня другой, вот например скрутили жилу сечением 16мм, а какое сопротивление будут под это считать, для алюм...»


Для сравнения:Медь

Сечение, Токовая нагрузка, А Вес кабеля, кг/км Электрическое сопротивление 1 км жилы, Ом, не более
1х2,5 60 66 7,98
1х4,0 80 90 4,95
1х6,0 100 120 3,30
1х10 135 180 1,91
1х16 175 250 1,21
1х25 220 370 0,78
1х35 270 490 0,554
1х50 330 660 0,386
1х70 400 910 0,272
1х95 465 1230 0,206
1х120 535 1500 0,161
1х150 610 1960 0,129
1х185 680 2400 0,106
1х240 800 3080 0,0801

5 февраля 2012 в 13:48
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (4)
 (0)
«Да ладно уж не сможете, придет к Вам пасьма, например семипроволочная, из проволок определенного диаметра. Сможете ведь скрутить из них жилу, заизолировать, оболочку наложить.

Вопрос у меня другой, вот например скрутили жилу сечением 16мм, а какое сопротивление будут под это считать, для алюм...»


Алюмомедь
Сечение Токовая нагрузка, А Вес кабеля, кг/км Электрическое сопротивление 1 км жилы, Ом, не более
1х2,5 48 52 12,47
1х4,0 64 68 7,73
1х6,0 80 86 5,16
1х10 108 124 2,98
1х16 140 168 1,89
1х25 176 236 1,22
1х35 216 296 0,87
1х50 264 412 0,603
1х70 319 524 0,425
1х95 371 692 0,322
1х120 427 818 0,252
1х150 487 1048 0,202
1х185 543 1285 0,166
1х240 639 1616 0,1251

5 февраля 2012 в 19:47
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (8)
 (0)
«Алюмомедь
Сечение Токовая нагрузка, А Вес кабеля, кг/км Электрическое сопротивление 1 км жилы, Ом, не более
1х2,5 48 52 12,47
1х4,0 64 68 7,73
1х6,0 80 86 5,16
1х10 108 124 2,98
1х16 140 168 1,89
1х25 176 236 1,22
1х35 216 296 0,87
1х50 264 412 0,603
1х70 319 524 0,425
1х95 371 692 0,...»


А какая это конструкция, ведь здесь все будет зависеть от толщины меди?

И откуда это? Как это считается - научите пожалуйста. застенчиво

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 февраля 2012 в 20:33
8
Энергетика: 39
13 лет и 198 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«А какая это конструкция, ведь здесь все будет зависеть от толщины меди?

И откуда это? Как это считается - научите пожалуйста. застенчиво»


Как считается не знаю, это таблицы с техническими характеристиками приложенные к письму.

5 февраля 2012 в 20:37
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (8)
 (0)
«Как считается не знаю, это таблицы с техническими характеристиками приложенные к письму.»


Нужно это дело приводить к чему то общему, бардак пойдёт, один одну толщину меди заложит, другой другую, что к каждой толщине расчетную таблицу таскать? Электрики и проектировщики вообще опупеют.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

6 февраля 2012 в 08:23
10
Энергетика: 48
13 лет и 253 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«Нужно это дело приводить к чему то общему, бардак пойдёт, один одну толщину меди заложит, другой другую, что к каждой толщине расчетную таблицу таскать? Электрики и проектировщики вообще опупеют.»


О чём и речь огорчение

Танец злобного гения на страницах произведения...

6 февраля 2012 в 10:06
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«О чём и речь огорчение»


Если, правда, не приравнивать сечение алюмомедных жил алюминиевым.

Знания добавляют скорби

6 февраля 2012 в 15:46
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
«Если, правда, не приравнивать сечение алюмомедных жил алюминиевым.»


Если приравнивать к алюминию, а в принципе так и нужно наверно, судя по сопротивлению жил 2-класса по ГОСТу, алюмомедь не отличается от алюминия.

Ведь КГ Вы берете например 4х35,0, значит КГ/АМ Вам нужно будет взять 4х50,0. Сечение больше - будет ли гибче???

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

6 февраля 2012 в 18:51
24
Энергетика: 164
18 лет и 185 дней
упоминали 1723 раза
 (3)
 (0)
«Если приравнивать к алюминию, а в принципе так и нужно наверно, судя по сопротивлению жил 2-класса по ГОСТу, алюмомедь не отличается от алюминия.

Ведь КГ Вы берете например 4х35,0, значит КГ/АМ Вам нужно будет взять 4х50,0. Сечение больше - будет ли гибче???»

будет дороже

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+