«Экспертиза сказала, что прокладка кабеля АПвБбШнг(А)-LS не рекомендована. Предложили проложить кабель АПвБбШв, вот только он не пройдет по пожарным нормам помещений.
В траншее он идет незначительное расстояние, в основном в помещении.
Можно было бы использовать два типа кабеля, но места для 30 переходных коробок нет совсем.»
У меня в последнее время часто возникает такое чувство, что у нас в стране в качестве Экспертов в той или иной области выступают люди далёкие от этой области. Скорее всего они раньше в бухгалтерии работали
Любое оборудование выбирается по наиболее жестким требованиям к его эксплуатации (это любой инженер знает). Если наибольшие требования к пожарной безопасности, то кабель в первую очередь должен быть пожаробезопасным. Кабель АПВББШНГ(А)-LS аналог кабеля АПвБбШв, плюс соответствует требованим по пожаробезопасност (в определённых объёмах). Конструкция аналогична, только материалы пожаробезопасные используются. Почему нельзя в землю то закапать?