Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

при какой температуре режут кабель


олег
20 февраля 2012 в 16:43
при какой наиболее низкой температуре можно резать кабель, в частности АВВГнг, и какими тех. документами это предусмотрено. Спасибо!

20 февраля 2012 в 17:30
4
Энергетика: 88
15 лет и 1 день
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Вопрос интерсный. У себя на практике- морозы стоят уже 3 недели ниже -10, поэтому если нужно что либо отрезать из ПВХ то на ночь загоняем в теплый склад, прогреваем часов 10-12 и только потом потихоньку начинаем мотать. А вот тех.документацию , где прописаны условия при которых можно производить отмотки и т.д. - увы , не встречал. Где то в соседней теме Холмс (если не ошибаюсь),поднимал вопрос о работе в условиях холода.
Коллеги-конкуренты - тоже при -5-10 уже не отматывают.

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

21 февраля 2012 в 08:43
10
Энергетика: 48
13 лет и 253 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Если исходить из технических характеристик данного кабеля, то не ниже -15 градусов. Данную информацию заводы указывают в своих каталогах. Вот например - http://www.erc.ru/catalog/pvh_066_1/AVVG.... Ну а если учесть здравый смысл, то ниже -10 без предварительного прогрева не стоит заниматься таким делом подмигивание

Танец злобного гения на страницах произведения...

21 февраля 2012 в 09:17
27
Энергетика: 329
14 лет и 328 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Еще нужно чисто по человечески подходить, что в документах -15С, это предел, лучше подстраховаться как сказал Влад и при -10С работать. Но если перед этим была температура -25С, лучше повременить, а если перед этим температура была 0 или -5С. Тогда аккуратненько и в добрый путь. улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

21 февраля 2012 в 10:15
10
Энергетика: 51
15 лет и 153 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Хе-хе...
был на моей практике случай: понадобилось запитать домик в мороз(отвалилось где-то чего-то) 400, взяли времянку КГ вроде, из хододного склада, ну и запитали. От ВРУшки, через подвал (там склад поликлиники вроде был) наружу, над дорогой и в домик.
Время к обеду, склад закрыли, начальство отдает приказ: "прикрутите- включайте" и все разехались.
Прикрутили, включили - свет в домике поморгал недолго и потух, а из подвала минут через десять пошел дымок (ну как дымок - нормальный такой дымятра).
Мальчиков по вызову на большой красной машине конечно позвали, дверь в подвал сломали, отключили затушили. Пожарники даже успели уехать. Приезжает начальство с обеда, с сытым и довольным литцом: - "Ну чего, запитали?" "Не, склад только сожгли". Литцо начало бледнеть.......

Вот как-то так, так что не ломайте кабель на морозе, береженого, бог бережет.

Non est ornamentum virile concinnitas

21 февраля 2012 в 10:21
20
Энергетика: 233
14 лет и 87 дней
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
«... А вот тех.документацию , где прописаны условия при которых можно производить отмотки и т.д. - увы , не встречал.»


Отталкиваются от условий прокладке в нормативном документе на кабельное изделие:

Например ГОСТ 53769-2010 п.10.3 "...Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре окружающей среды не ниже минус 15°С - для кабелей с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридных пластикатов или из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена могут быть проложены без подогрева при температуре не ниже минус 20°С."

И т.д. для кабелей с другими типами изоляции

добавлено 21.02.2012 в 10:32

ГОСТ 18410-73 БПИ кабели:
"5а.4. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже 0°С."

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+