Подскажите пожалуйста, а лучше скиньте ссылку, почему нельзя использовать арматуру АС 95/16 для провода СИП 1х95! Крайне буду признателен!

Фокусник

20 марта 2012 в 16:37
10
Энергетика: 51
15 лет и 151 день
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
какую арматуту? что именно?

Non est ornamentum virile concinnitas

20 марта 2012 в 17:07
6
Энергетика: 23
18 лет и 255 дней
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
А можно на изолированный провод изолятор нацепить ?

Человек-помоги себе сам! Л.В. Бетховен

21 марта 2012 в 03:12
1
Энергетика: 19
14 лет и 330 дней
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Можно ли изоляторы (ШС-10Д) которые используются для АС 95/16 использовать для крепления провода СИП-3 1х95?

Фокусник

21 марта 2012 в 10:38
10
Энергетика: 51
15 лет и 151 день
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«Можно ли изоляторы (ШС-10Д) которые используются для АС 95/16 использовать для крепления провода СИП-3 1х95?»

почему нет энстовский SH 193 то же самое. То есть для натяжного (анкерного) крепления вполне.
А вот для промежутков(свечек) на компактных линиях нужны опорно-стержневые или опорные изоляторы со специальными оголовками и спиральными вязками, для обеспечения условия несхлестывания проводов (там расстояние между проводами небольшое и его нужно выдерживать, а на подвесе будет болтаться туда-сюда).

добавлено 21.03.2012 в 10:45

+ при подвеске к тарелке на металические части подвеса нужно будет потенциал провода выводить

добавлено 21.03.2012 в 15:27

Во блин попутал совсем ШС-10 С ПС-70 перпутал.
Прошу прощения, я о ПС ах говорил.
На ШС нормально лепится.

Non est ornamentum virile concinnitas

21 марта 2012 в 11:01
11
Энергетика: 59
15 лет и 10 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Анкерные зажимы НБ - можно, но, нужно снимать изоляцию (осторожно, чтобы не повредить проволоки жилы). НКК - ни в коем случае - выгнуть жилу со сплава под коуш очень тяжело.
По изоляторам - никаких ограничений нет. Есть нюансы по линейно-сцепной арматуре.
Для крепления провода на штыревых изоляторах используется специальная спиральная вязка с полимерным покрытием. "Петля" вязки должна соответствовать диаметру "шейки" изолятора (73мм для ШС-10 и 85 мм для ШФ-20).
Также, нужно обратить внимание на необходимость установки защиты от дуги (длинноискровые разрядники или рога) - от этого зависит конфигурация траверс (компактная с расположением проводов в плоскости либо стандартная с треугольным расположением проводов).

Я не волшебник. Я еще только учусь

21 марта 2012 в 23:12
2
Энергетика: 21
17 лет и 107 дней
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Есть еще нюанс по напряжению линии. Если линия 20 кВ, то нельзя.
Можно ШС-20, ШПУ, ШПК, ШФ-20 У0 (Г1) подмигивание

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

22 марта 2012 в 04:32
1
Энергетика: 19
14 лет и 330 дней
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Всем спасибо, вы очень помогли! смех

Фокусник

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+