Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Чем чреваты последствия установки муфты
с кабеля ВВгнг 4*240 на ВВгнг?


23 апреля 2012 в 18:29
Энергетика: 20
14 лет и 155 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Здравствуйте!Чем чреваты последствия установки муфты с кабеля ВВгнг 4*240 на ВВгнг 4(1*240) и обязательно ли прокладывать 4(1*240) в пучке в клицах.(Такой способ монтажа обуславливается невозможностью прокладки 4*240) и если можно ответить еще на один вопрос. Для чего скручивают изолированные жилы в силовом многожильном
кабеле. И чем хуже одножильный кабель, многожильного одного сечения.

NKZ
27 апреля 2012 в 13:09
Энергетика: 20
12 лет и 19 дней
упоминали 10 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
при монтаже проще работать к примеру с семью тонкими жилами, чем с одной толстой такого же сечения.

хочу в отпуск

5 июня 2012 в 19:03
1
Энергетика: 20
13 лет и 1 день
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Используйте муфты райхем и все в порядке, ничем особо и не черевато

Всегда с хвоста жиреет сом, хоть пищу поглощает ртом...

6 июня 2012 в 13:54
10
Энергетика: 51
15 лет и 153 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Используйте муфты райхем и все в порядке, ничем особо и не черевато»


Забыл добавить "купы у мэнэ".

Про скрутку и клицы, подумай что произойдет с кабельными жилами при прохождении ударного тока.

Non est ornamentum virile concinnitas

6 июня 2012 в 23:39
2
Энергетика: 21
17 лет и 109 дней
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Муфта от кабеля 4х240 не подойдет, оболочка не усядется скорее всего.
Купите муфт, не поскупитесь. Не обязательно Raychem. Можно любую Российскую муфту ценовой категории "выше среднего". И клицы, ИМХО, лучше всего применить. Стоят не дорого по сравнению с заменой кабеля из-за неправильного монтажа.

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

7 июня 2012 в 09:04
10
Энергетика: 51
15 лет и 153 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Клицы,клицы - лучше, не лучше не по инженерски как-то.
Думаю необходимость их применения покажет простенький мехрасчет по условию ударных токов. Так же как ошиновку в РУ расчитывают. Этот расчетик сразу покажет с какой скоростью и в какую сторону все отдельные кабели будут разлетаться.

Non est ornamentum virile concinnitas

12 июня 2012 в 00:06
2
Энергетика: 21
17 лет и 109 дней
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Ага, я именно это и хотел сказать..

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

22 августа 2012 в 17:46
Энергетика: 21
18 лет и 299 дней
упоминали 8 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Никто не ответил про скрутку....
В основном скрутка нужна для устойчивости конструкции кабеля, чтобы жилы под оболочкой не расползались. И для того, чтобы при изгибах кабеля, что происходит часто, усилие при изгибе равномерно распределялось на все жилы(ну это если скрутка правильная).
Кстати, скрутки бывают:
-правильная простая и сложная(для однородных и комбинированных кабелей)
-пучковая
-разнонаправленная
Может кто ещё про неуправляемые электрические поля напишет или нагрев токопроводящей жилы. Это более сложная тема с расчётами.

11 сентября 2012 в 20:28
1
Энергетика: 20
13 лет и 1 день
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Я имел в виду что у райхема есть такая муфта в серийном выпуске чтобы не химичить ничего и не составлять по частям .

Всегда с хвоста жиреет сом, хоть пищу поглощает ртом...

11 сентября 2012 в 22:25
11
Энергетика: 59
15 лет и 12 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Я имел в виду что у райхема есть такая муфта в серийном выпуске чтобы не химичить ничего и не составлять по частям .»

Муфту под 4х240 примостырить под 4х1х240 низзя...
Причина:
в муфте под четырехжилку - 4 ТУТ - восстановителей изоляции (сажаются на гильзу) + 1 ТУТ (клеевая) - восстановитель оболочки (общая)...ну и гильзы там + прочие потроха (наждачки, протирки и т.д.)...
Короче, в комплекте есть все, кроме 4-х ТУТ- восстановителей оболочки для каждой из жил...

Я не волшебник. Я еще только учусь

18 сентября 2012 в 19:41
1
Энергетика: 20
13 лет и 1 день
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Муфту под 4х240 примостырить под 4х1х240 низзя...
Причина:
в муфте под четырехжилку - 4 ТУТ - восстановителей изоляции (сажаются на гильзу) + 1 ТУТ (клеевая) - восстановитель оболочки (общая)...ну и гильзы там + прочие потроха (наждачки, протирки и т.д.)...
Короче, в комплекте есть все, кроме 4...»



TRAJ-01/4x150-240/4SB - вот эту муфту я имел в виду, там 24 эллемента и в том числе 4 клеевые трубки для восстановления жил.

Всегда с хвоста жиреет сом, хоть пищу поглощает ртом...

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+