24 мая 2012 в 14:57
2 высоковольтных кабеля ааб 3*120 проходят на расстояние 1 метр друг от друга.один под напряжение 10квольт.как определить какой?

24 мая 2012 в 15:27
10
Энергетика: 31
12 лет и 143 дня
упоминали 222 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (4)
 (0)
Если при приближении к кабелю волосы на голове начинают подниматся - значит под напряжением

Si vis vincere, disce pati

24 мая 2012 в 15:45
10
Энергетика: 48
12 лет и 217 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Кто-то тут недавно обсуждал метод топора и резиновых сапог незнание

Танец злобного гения на страницах произведения...

Суперкабель
24 мая 2012 в 16:00
А зачем интересуетесь?
А вообще можно либо шилом ткнуть без перчаток, либо купить пробник безконтактный...
Как вам больше нравится...

24 мая 2012 в 17:55
11
Энергетика: 59
13 лет и 341 день
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«А зачем интересуетесь? »

А что здесь непонятного? Лежит добро ничейное... ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

24 мая 2012 в 18:29
2
Энергетика: 5
16 лет и 0 дней
упоминали 4 раза
 (2)
 (0)
Если кабели экранировнные, то с помощью дыба волос не определить.

Но, думаю, можно определить на слух: кабель под напряжением 50 Гц должен жужжать с частотой 100 Гц .
Особенно, если по нему идёт ещё и ток той же частоты и фазы.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

25 мая 2012 в 10:53
1
Энергетика: 80
11 лет и 265 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
А если лампочку поднести) может светиться будет.

К черту все берись и делай

25 мая 2012 в 11:31
2
Энергетика: 32
16 лет и 123 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Тепловизором

Мечты сбываются, если их сбывать.

25 мая 2012 в 11:59
10
Энергетика: 51
14 лет и 117 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
2 высоковольтных кабеля ааб 3*120 проходят на расстояние 1 метр друг от друга.один под напряжение 10квольт.как определить какой?

По паспорту и биркам, если таковые есть.
наличие напруги покажет любой прибор для поиска скрытой проводки (правда фонить могут оба).

Non est ornamentum virile concinnitas

25 мая 2012 в 13:10
11
Энергетика: 59
13 лет и 341 день
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«
По паспорту и биркам, если таковые есть.
наличие напруги покажет любой прибор для поиска скрытой проводки (правда фонить могут оба).»

Бирки видел только в коллекторах. Чего-то не припоминаю, чтобы бирковали кабель при прокладке в грунте.
А прибором искать - нуегонафиг...с большой вероятностью может наеобмануть...

Я не волшебник. Я еще только учусь

25 мая 2012 в 13:56
2
Энергетика: 32
16 лет и 123 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
1 Тоже слышал как Cherry говорит, бумага со временем теряет пропитку маслом и в таких обедненных маслом участках начинают развиваться частичные разряды. Которые если прислушаться можно услышать как потрескивание.

2 Попробовать термопарой замерять температуру у кабеля под нагрузкой на определенную величину температура должна отличаться от грунта в том же месте. Кабель без напряжения должен иметь температуру грунта.

Мечты сбываются, если их сбывать.

25 мая 2012 в 14:46
10 лет и 302 дня
 (1)
 (0)
чем отличается изоляция из сшитого ПЭ от светостабилизированного термопластичного ПЭ?

25 мая 2012 в 15:13
11
Энергетика: 59
13 лет и 341 день
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«чем отличается изоляция из сшитого ПЭ от светостабилизированного термопластичного ПЭ?»

Вкратце - рабочей температурой, текучестью при разогреве, механической прочностью, наличием добавок на основе углерода.

Я не волшебник. Я еще только учусь

25 мая 2012 в 17:20
2
Энергетика: 5
16 лет и 0 дней
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
« Попробовать термопарой замерять температуру у кабеля под нагрузкой на определенну...»

Под нагрузкой - может быть ( если по кабелю идёт ток), но ведь вопрос-то: под напряжением.
А это - другая песня: это мжет быть и холостой режим.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

25 мая 2012 в 17:25
2
Энергетика: 5
16 лет и 0 дней
упоминали 4 раза
 (2)
 (0)
«1 Тоже слышал как Cherry говорит, бумага со временем теряет пропитку маслом и в таких обедненных маслом участках начинают развиваться частичные разряды. Которые если прислушаться можно услышать как потрескивание.
»

Честно говоря, не помню, чтобы когда-либо писал такие умные вещи.

Но кабель под напряжением должен гудеть с ( головным) обертоном 100 Гц. Из-за понденромоторных сил, возникающих из-за электростатического взаимодействия жил под действием переменного напряжения.
А если по ним идёт ещё и ток, то и вследствие магнитного взаимодействия жил.

добавлено 29.05.2012 в 14:15


Но, как сказано в соседней ветке, это ж-ж-ж- может быть не только от тока или напряжения .

Так что остаётся единственный способ - электромагнитный.

Но, если кабель оборудован экраном + стальная броня, то возникают вопросы.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

29 мая 2012 в 12:03
Энергетика: 20
11 лет и 21 день
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Далее в новостях : Похищен кабель.Преступники пользовались консультациями тех , кто этот кабель прокладывал.
: Курочка ряба снесла яичко , не простое а медное - на биржах обвал котировок меди.
: Концерн Рено создал проект ВАЗ , по аналогии проекта ПУНП
"Продаешь ВАЗ рискуешь свободой , покупаешь ВАЗ рискуешь жизнью"

Дмитрий
11 февраля 2014 в 21:35
Но, думаю, можно определить на слух: кабель под напряжением 50 Гц должен жужжать с частотой 100 Гц .
Особенно, если по нему идёт ещё и ток той же частоты и фазы.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Сейчас со смеху умру!!! ))))))))))))
Да Вы, я смотрю, "специалист"! )))))))

13 февраля 2014 в 08:55
4
Энергетика: 88
13 лет и 330 дней
упоминали 279 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
а может все таки резиновые сапоги и шило?

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

hjuuyrep
14 мая 2014 в 08:18
1 Тоже слышал как Cherry говорит, бумага со временем теряет пропитку маслом и в таких обедненных маслом участках начинают развиваться частичные разряды. Которые если прислушаться можно услышать как потрескивание.

2 Попробовать термопарой замерять температуру у кабеля под нагрузкой на определенну...а если без нагрузки, а на улице -30

яволпвдчдоьимь
10 июля 2014 в 23:01
Подкапываеш... поджигаешь под ним костер... когда изоляция сгорит кидаешь на кабель камень, что бы жилы перемкнули... только бросить и закрыть глаза.

Андрей
19 декабря 2015 в 22:48
Правильно заметили, что под нагрузкой и под напряжение довольно разные понятия. Проблема довольно таки распространенная, особенно на заводах прошлого века. Лично у нас выбивает примерно по кабелю раз в 2 недели. Тоже интересует вопрос по отысканию нужно кабеля, потому что с толкнулись с такой ситуацией что в траншее есть кабеля и под напряжением и под нагруской и брошенные кабеля всего их там 7! Думаю не стоит шутить с такими вещами и предлагать глупые советы, знаю что есть штуки которые делают прокол при помощи строительного патрона. Заинтересовало предположение с замером температуры, по возможности попробую(но не уверен так как через него не течет ток и потери в нагрев кабеля не особо выделяются)

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 
Вам также может понравиться: ООО «ПКЦ Севзапэлектромонтаж» Компания "Кара-Бельдир" вложит 9,3 млрд рублей в золотодобычу Тувы Госдума приняла закон о распространении режима ОЭЗ на Курильские острова

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно