Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Вопрос: кабели во взрывозащищенном
исполнении


Николай
31 мая 2012 в 12:51
Уважаемые Коллеги!
Очень интересует ответ вот на такой вопрос: подходят ли кабели такой маркировки (см. ниже) для помещения, к которому применимы требования Ростехнадзора по взывозащите? То есть в данном помещении все оборудование, в том числе и кабели, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

Кабель КВБбШв 7х1,5
Кабель КВБбШв 4х1,5
Кабель ВБбШв 3 х 1,5
Кабель ВБбШв 5х4
Кабель ВБбШВ 5х2,5
Кабель ВБбШв 4х25
Кабель КВВГЭнг-LS
Кабель КВВГЭнг-LS

Суперкабель
31 мая 2012 в 13:12
Нет не подходят!

31 мая 2012 в 13:26
5
Энергетика: 17
13 лет и 287 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Скорее всего нужны кабели с проволочной броней.

ООО "Бауинжиниринг" монтаж проктирование пуско-наладка

Николай
31 мая 2012 в 15:31
Скорее всего нужны кабели с проволочной броней.

На оригинальном кабеле из Англии для таких помещений указана маркировка XLPE/SWA/PVC – обозначение кабеля: сшитый полиэтилен/оплетка из стальной проволоки/ПВХ.

Такой кабель реально достать в России или нет? Может подскажите или поставите, нужно срочно!

NKZ
1 июня 2012 в 08:57
Энергетика: 20
12 лет и 17 дней
упоминали 10 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Вроди бы аналогом является ПвКбШнг, производитель Казэнергокабель.

хочу в отпуск

4 июня 2012 в 22:43
2
Энергетика: 21
17 лет и 107 дней
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Вместо ВБбШв можно ВБВ попробовать. Только нужно маркировку взрывозащиты смотреть.

ВБВ-1

Стандарт: ТУ 16-К09.024-89
Код ОКП: 35 3371 3900

Элементы конструкции:

1. Медная токопроводящая жила:

однопроволочная (класс 1) сечением 1,5-50 кв.мм-”ож”,
многопроволочная (класс 2) сечением 50-240 кв.мм;
2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:

цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая, коричневая или чёрная,
цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3, 4, 0;
3. Поясная изоляция из ПВХ лент;
4. Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
5. Шланг из ПВХ пластиката.

Область применения:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:

в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
для прокладки в пожароопасных помещениях;
для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабелей - 30 лет.


При сечении основных жил 6,0-16 кв.мм., строительная длина составляет не менее 450 м.
При сечении основных жил 25-70 кв.мм., строительная длина составляет не менее 500 м.
При сечении основных жил 95 кв.мм. и выше, строительная длина составляет не менее 300 м.

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

5 июня 2012 в 12:27
Энергетика: 19
13 лет и 77 дней
 (0)
 (0)
Николай, почитайте ПУЭ, раздел 7.
//www.ruscable.ru/info/pue/

Бунин И.

8 июня 2012 в 16:55
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Уважаемые Коллеги!
Очень интересует ответ вот на такой вопрос: подходят ли кабели такой маркировки (см. ниже) для помещения, к которому применимы требования Ростехнадзора по взывозащите? То есть в данном помещении все оборудование, в том числе и кабели, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

Кабель КВБбШв 7х1,5
Кабель КВБбШв 4х1,5
Кабель ВБбШв 3 х 1,5
Кабель ВБбШв 5х4
Кабель ВБбШВ 5х2,5
Кабель ВБбШв 4х25
Кабель КВВГЭнг-LS
Кабель КВВГЭнг-LS»


Сохраняется ли актуальность для Вас, Николай, данного вопроса?
Если да, то напишите мне на электронный адрес свой вопрос в качестве официального запроса, с указанием характеристик помещения, вида применяемой взрывозащиты в оборудовании, которое предполагается подключать перечисленными кабелями и т.п.
Вопрос выбора кабеля в данном случае - вопрос не коммерческий, а вопрос промышленной безопасности.

Знания добавляют скорби

13 июня 2012 в 01:09
32
Энергетика: 41
14 лет и 320 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Полагаю, что речь должна идти о взрывонепроницаемых оболочках. Этот вопрос для кабельщиков актуален и его решения с точки зрения обеспечения методами испытаний нет на сегодня, есть требования ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98, они никаким образом не отражены в требованиях на КИ. Эта проблема будет возникать все чаще и чаще.

и нет среди нас первых и последних

13 июня 2012 в 11:15
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Полагаю, что речь должна идти о взрывонепроницаемых оболочках. Этот вопрос для кабельщиков актуален и его решения с точки зрения обеспечения методами испытаний нет на сегодня, есть требования ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98, они никаким образом не отражены в требованиях на КИ. Эта проблема будет...»



Это типичное совпадение бытовой или общепринятой трактовки слова, не соответствующего профессиональному смыслу термина.
Взрывозащищенное электрооборудование, в том числе и кабельные изделия понимаются в терминологии МЭК 60079 как не приводящие к взрыву или не вызывающие взрыв.
Упомянутые Вами, Ольга Михайловна, взрывонепроницаемые оболочки, в трактовке того же МЭКа в отношении, например, изделий типа монтажных коробок, корпусов приборов , датчиков, индикаторов и т.п., обеспечивает, прежде всего, невозможность воспламенения взрывоопасной смеси, присутствующей снаружи от изделия в СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ воспламенения и "зачаточного" взрыва внутри корпуса изделия, например, в момент срабатывания реле.
Требований касательно кабельных изделий весьма много написано в адаптированных к РФ публикациях МЭК 60079 и других "протостандартах" (напр. из группы EN).

Знания добавляют скорби

29 июня 2021 в 08:09
Энергетика: 20
5 лет и 195 дней
упоминали 49 раз
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Это типичное совпадение бытовой или общепринятой трактовки слова, не соответствующего профессиональному смыслу термина.
Взрывозащищенное электрооборудование, в том числе и кабельные изделия понимаются в терминологии МЭК 60079 как не приводящие к взрыву или не вызывающие взрыв.
Упомянутые Ва...»


Добрый день! Может кто посоветует кабель гибкий одножильный для работы во взрывоопасной зоне 1-го класса? Напряжение 3,3- 4 кВ, сечение 25 мм.кв.
Кабель служит для подачи напряжения к верхнему силовому приводу буровой установки, соответственно д.б. стоек к буровому раствору по NEK-606.
Единственное, что я нашёл, близкое к требованиям, это POWER ONE HEAVY DUTY 6/10 kV - Shielded https://www.onlineengineer.de/cable/show...
В России подобное делают?

29 июня 2021 в 14:08
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Конечно это здорово, если доступны тома NEK-606.
Впрочем, для внутри российского применения уместно обсуждать национальные стандарты и ведомственные открытые источники,
https://vniigaz.gazprom.ru/d/textpage/08...

http://docs.cntd.ru/document/495882734

https://rs-class.org/upload/iblock/90b/9...

http://www.gostrf.com/normadata/1/429379...

Знания добавляют скорби

29 июня 2021 в 14:11
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Во всяком случае, в ПБУ точно встречается в разделе взрывоопасные зоны электроустановки свыше 1000 В,

Знания добавляют скорби

29 июня 2021 в 14:51
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«@МихАндр Добрый день! Может кто посоветует кабель гибкий одножильный для работы во взрывоопасной зоне 1-го класса? Напряжение 3,3- 4 кВ, сечение 25 мм.кв.
Кабель служит для подачи напряжения к верхнему силовому приводу буровой установки, соответственно д.б. стоек к буровому раствору по NEK-606.
Единст...»


внутренняя изоляция - EPR
внешняя оболочка - PUR

Представляется, что даже не самый низкий уровень пожаробезопасности (типа нг для одиночной прокладки будет недопустим по дыму и токсичности, впрочем по всему остальному для взрывоопасных сред пройдет, но вот для примера старая совсем бумага:

«АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 14/2006

г. Москва 16 октября 2006г.

О применении кабелей из сшитого полиэтилена в кабельных сооружениях, в том числе во взрывоопасных зонах
В настоящее время на рынке электротехнической продукции предлагаются новые марки кабелей, с изоляцией проводов из сшитого полиэтилена (XLPE) и этиленпропиленовой резины (EPR). Оболочки, указанных кабелей могут изготавливаться из аналогичного пластиката, винилхлорида (PVC) или резины.

В действующих нормативных документах практически отсутствуют указания по правилам проектирования кабельных линий и электропроводок, выполняемых с применением указанных марок кабелей, так как на момент выхода нормативных документов, указанные изделия отсутствовали.

Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и не позволяет, в ряде случаев, принимать технически обоснованные решения.

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по применению кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины.

При применении кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины необходимо руководствоваться следующим:

1. Кабельные линии (кабельные потоки) и электропроводки выполняются не распространяющими горение, см. НПБ 242-97 «Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий»;

2. Кабели должны иметь сертификат пожарной безопасности с обязательным указанием категории по нераспространению горения.

3. Кабели из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, которым присвоен индекс «нг» - не распространяющие горение (а так же «нг-LS» и «нг- HF»), разрешаются к применению в кабельных сооружениях и при выполнении электропроводок, в том числе в пожаро- и взрывоопасных зонах всех классов.

Примечание. Данное разрешение не отменяет других ограничений, например, по материалу проводников.

4. Производители кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины указывают допустимую нагрузку кабелей соответствующую допустимой температуре проводников, при определенном способе прокладки, обычно при одиночной прокладке на воздухе или в земле.

При использовании кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины максимальная нагрузка кабелей должна выбираться с учетом достижения допустимой температуры проводников, с учетом конкретного способа прокладки , в соответствии с требованиями главы 1.3 ПУЭ шестого издания и/или МЭК 60364-5-52 (2001).

5. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины допустимая температура проводников равна 90°С, что выше допустимой температуры проводников с изоляцией из винилхлорида равной 70°С (65°С в соответствии с п. 1.3.10. ПУЭ шестого издания). Увеличение допустимых нагрузок кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины ведет к существенному увеличению тепловыделения в кабельных сооружениях и температуры поверхностей.

6. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13 «Электрооборудование взрывозащищенное. Электроустановки во взрывоопасных зонах» раздел 5.3 во взрывоопасных зонах опасных по газу максимальная температура любых элементов электропроводок и кабельных линий не должна превышать температуры самовоспламенения взрывоопасной смеси.

В соответствии с требованиями п. 7.3.63. ПУЭ шестого издания в помещениях опасных по воспламенению пыли или волокон (требования данного пункта распространяются на любые помещения и зоны не зависимо от их классификации по ПУЭ или НПБ) температура любых элементов электропроводок и кабельных линий должна быть на 50°С ниже температуры тления для тлеющих пылей или не более двух третей температуры самовоспламенения для не тлеющих пылей или волокон.

При применении кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины должно быть документально подтверждено, что температура любых элементов электропроводок и кабельных линий при расчетных нагрузках с учетом возможных перегрузок, не превышает допустимой по условиям окружающей среды.

При отсутствии необходимых обоснований в пожаро- и взрывоопасных зонах допустимые нагрузки для кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины следует принимать не выше , чем для кабелей с изоляцией из винилхлорида , установленных требованиями главы 1.3 ПУЭ шестого издания или МЭК 60364-5-52 (2001).

7. Применение кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины неимеющих индекса «нг» в пожаро- и взрывоопасных зонах не допускается.

В других случаях их применение возможно при использовании дополнительных мероприятий, предотвращающих распространение горения и растекание горящего плава пластиката, например, прокладка в земле, засыпка песком, использование огнезащитных лотков. Применение огнезащитных кабельных покрытий (ОКП) допускается только на ограниченных участках кабельной трассы.

8. Для сращивания кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины следует использовать кабельные муфты, не распространяющие горение.

Не распространение горения подтверждается сертификатом пожарной безопасности в системе добровольной сертификации.

В пожаро- и взрывоопасных зонах, где сращивания кабелей избежать нельзя , рекомендуется для соединений использовать термоусаживаемые муфты в соответствии с инструкцией изготовителя.

9. При расчете значений допустимых нагрузок кабелей и проводов рекомендуется использовать временные указания Ассоциации «Росэлектромонтаж» по выбору сечения проводников по нагреву в соответствии со стандартом МЭК 60364-5-52 (2001).»


Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

23 июля 2021 в 15:27
2 года и 275 дней
Сообщение пользователя скрыто модератором.
Причина:
Рекламные сообщения пользователя


4 августа 2021 в 14:57
Энергетика: 20
5 лет и 195 дней
упоминали 49 раз
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Конечно это здорово, если доступны тома NEK-606.
Впрочем, для внутри российского применения уместно обсуждать национальные стандарты и ведомственные открытые источники,
[ссылка]

[ссылка]

[ссылка]

[ссылка]»


Последние правила ссылаются опять-же на МЭК 60092-353 и 60092-354 (с нашим напряжением 3,6/6 этот вариант)... Может есть у кого текст, желательно на русском?

4 августа 2021 в 15:20
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@МихАндр Последние правила ссылаются опять-же на МЭК 60092-353 и 60092-354 (с нашим напряжением 3,6/6 этот вариант)... Может есть у кого текст, желательно на русском?»


Во всяком случае, видел однозначно в каталогах РОССИЙСКИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ссылки для Морских и Судовых кабелей на соответствие МЭК 60092-35* и 60093-35**, точнее сейчас не скажу. Надо искать по каталогам. Я не верю, что бы большие и серьезные холдинги с производственными площадями не в один коровник, а в несколько десятков цехов и со своим КБ, численностью не в один десяток инженеров, просто лепили что-либо ради общего лоска, не имея представления о сути задачи.

добавлено 04.08.2021 в 15:38

Главная проблема - это уровень переменного напряжения, подаваемого по этим кабелям.
Именно с точки зрения классификации зоны эксплуатации кабеля как
то ли низковольтная (но это формально не выше 1,5 кВ постоянного тока), то ли как
взрывоопасная,
Хотя применимость действующих стандартов и тем более Тех.регламентов ТРТС 012/2011 и 004/2011 для офшорных платформ как-то неуместно.

Знания добавляют скорби

4 августа 2021 в 15:46
Энергетика: 20
5 лет и 195 дней
упоминали 49 раз
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Во всяком случае, видел однозначно в каталогах РОССИЙСКИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ссылки для Морских и Судовых кабелей на соответствие МЭК 60092-35* и 60093-35**, точнее сейчас не скажу. Надо искать по каталогам. Я не верю, что бы большие и серьезные холдинги с производственными площадями не в один коровн...»


Нашёл на английском МЭК 60092-354...но там ни слова про буровой раствор огорчение

Итого сделал для себя вывод, что нужно искать кабель 3,6/6 кВ, соответствующий NEK-606, т.к. больше НИГДЕ не нашёл требования по стойкости оболочки к буровому раствору.
...и мне не нужно пока для платформы кабель, просто для буровой...просто на земле...даже просто в России ржач

ps пишу ТТ на кабель, раскидываю по заводам и поставщикам...может чего и найдём...
Сообщение было изменено

4 августа 2021 в 16:00
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«@МихАндр Нашёл на английском МЭК 60092-354...но там ни слова про буровой раствор огорчение

Итого сделал для себя вывод, что нужно искать кабель 3,6/6 кВ, соответствующий NEK-606, т.к. больше НИГДЕ не нашёл требования по стойкости оболочки к буровому раствору.
...и мне не нужно пока для платф...»


Андрей, обновляйте почаще скаченные каталоги на кабели для геологоразведки, нефтегаза, горнорудной и добывающей промышленности, выкладываемые крупными (и не только) российскими заводами. Не возьмусь кого-либо рекомендовать, но неожиданности случаются.

Если очередное ТТ пришлёте в мой адрес, возможно что-либо подскажу новое.

Знания добавляют скорби

4 августа 2021 в 18:01
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Найдете и еще. В последнее время очень много стало в открытом доступе. Это только так, очень выборочно.

ГОСТ Р 59554-2021
НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АППАРАТУРА ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СКВАЖИННАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ Р 59305-2021
НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ГОСТ Р 56946-2016
НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. МАТЕРИАЛЫ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ИСПЫТАНИЯ

ГОСТ 33213-2014
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЯХ. РАСТВОРЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ИСО 13628-5.2009 НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Про Подводные шлангокабели. ( это еще толком не перевели, странно!)

http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4...

Знания добавляют скорби

7 августа 2021 в 10:52
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1217 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Эта ссылка касается обсуждения обновления старого Госта на кабели, который в прошлом варианте (80-го года создания) с десятков Изменений как бы подходил для вашего случая, но с введением новой версии, увы, нет. Прежде всего из-за рабочего напряжения.

https://www.ruscable.ru/interactive/foru...

Знания добавляют скорби

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно